Mozno zakoncit kazdu zasuvku,sv. a spinac zvlast v rozvadz. bez pouzitia krabic?

(1/7) > >>

Michal B:
Stretol sa niekto z vas alebo robil niekto taku instalaciu RD, kedy by vsetky zasuvkove, svetelne a ine obvody boli zakoncene jednotlivo v rozvodnici na svorkovnici bez toho, aby boli niekde rozbocovane v krabiciach?

Mam na mysli pripad, kedy by kazda jedna zasuvka predstavovala "jeden okruh" zvedeny do rozvodnice zvlast, i ked by boli v konecnom dosledku napojene v rozvodnici na jeden istic viacere. 
Tak isto napriklad svetlo by nebolo rozbocovane v krabici nad spinacom a vedene k spinacu c.1 - ale spinac (2x1,5)by bol zvlast privedeny do rozvodnice na svorku tak isto ako aj napajanie samotneho svetla 3x1,5 by bolo vedene napriamo do rozvadzaca a pod. 

Vyhodu vidim v neskorsej flexibilite takeho zapojenia - doplnenie impulznych rele, stykacov a doplnenie inteligencie, nevyhodou by samozrejme bola vyssia financna narocnost prac a materialu (kable, vacsia rozvodnica,viac svorkovnic),  mensia prehladnost takeho zapojenia, nutny vacsi priestor pre rozvadzac a pod.

Nenasiel som v normach nic, co by odporovalo takejto myslienke.
Je potrebne nechat vypracovat novy projekt v takomto pripade alebo staci vypracovat projekt skutocneho vyhotovenia za predpokladu ze stavajuci projekt je upraveny podla pravidiel uvedenych vyssie?

Bartoň Jiří:
Ne tak doslova ,  ale pokud je možno tak u světel se něco podobného dělá krabice nad vypínačem už jsou minulostí. A není jeden světelný jistič na celý domek, ale zase nebývá jeden světelný jistič na jednu místnost. Když je kvalitní projekt tak ty světla jsou na věky a není třeba nic upravovat.
Zásuvky asi takhle skončí, protože pokud si někdo přestěhuje byt, tak že všechno přemístí, bude chtít mít ledníčku,  pc atd  mimo chránič tak to musí být samostatné okruhy, jinak to nepřepojím. To bude guláš v rozvaděči a nevím kdo to zaplatí. ;)

Štefan Beláň:
TO: Michal B

Ano, osobně jsem podobný způsob navrhl a řešil s projektantem cca před 10ti lety. Nebyla to bytová výstavba, ale nebytové administrativní prostory. Hlavním důvodem tenkrát bylo to, že prostory byly pronajímány různým uživatelům, a v případě,  že došlo k neplacení nájemného, jednoduše se instalace odpojila.  8)

Další důvod byl ten, že v případě změny užívání a zvýšení spotřeby, mohla být každá část samostatně měřena odpočtovým elektroměrem.

Je to opravdu variabilní a velice praktické řešení - leč drahé a náročné na velikost rozváděče.

PS: Podle mne je takto zhotovená instalace tím nejlepším řešením!  (jednicka)

Kamil Novák:
Před pár lety jsem podobný způsob instalace revidoval.
Tam to ovšem bylo dotaženo do extrému :
Každý vývod (jak pro technoligii, tak i pro jednotlivé zásuvky) = sólo jistič + sólo chránič  :o

V tomto případě ovšem evidentně nešlo o maximální flexibilitu, ale bylo potřeba "podojit" investora (státní dotace) až do sucha.  >:D

Jen pro představu - rozvaděč pro kuchyň (školní) střední velikosti obsahuje 56 chráničů !  (eek)

Pavelka Květoslav:
56 chráničů ppro kuchyň  ;D ;D ;D :D To se investor asi prohnul ... jak to může někdo navrhnout ? Tolik peněz vyhodit ... ten rozvaděč ,  na kolik byl modulů ? To už je rozvodna ...