Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #18 kdy: 03.01.2008, 20:25 »

Nemyslím si, že je nutno stávající stav nějak dramaticky měnit. Objekt je zkolaudován a platí pro něj předpisy v době vzniku. Stačí aby bylo v provozu nouzové osvětlení v potřebném rozsahu. Nouzové osvětlení lze provést nově k tomuto účelu určenými svítidly, bez nutnosti náhradního zdroje / mají vestavěn akumulátor /.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mirek Karel
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 04.01.2008, 10:13 »

Ještě zkusím doplnit p.Rozmahela :
Jak správně uvádí, vše se řeší až po nějaké události.Ve Vašem případě je tato událost revize v domě.V minulých letech vzniklo mnoho bytových družstev a společenství vlastníků jednotek za účelem koupi domu v rámci odkupu domů do osobního vlastnictví.
Každý vlastník takového domu musí mít ze zákona zpracován elaborát : "Požární posouzení objektu".Zde jsou uvedeny mimo jiné i typy únikových cest a ostatní náležitosti.Do voluji si zde tvrdit, že většina těchto družstev a společenství toto posouzení nemá a může se dostat do problémů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #20 kdy: 04.01.2008, 11:05 »

Činnost se zvýšeným požárním nebezpečím je dle zák.67/2001Sb. m.j. v budovách o sedmi a více nadzemních podlažích nebo nad 22,5m, kromě bytových domů

Činnost s vysokým požárním nebezpečím je dle zák.67/2001Sb. m.j. v budovách o 15 a více nadzemních podlažích nebo nad 45m.

Každý vlastník takového domu musí mít ze zákona zpracován elaborát : "Požární posouzení objektu".

Toto platí pro druhý případ.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mikulík
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 04.01.2008, 11:30 »

Takže jestli jsem dobře pochopil pro náš dům o 12 patrech a výšce cca 38 m ne? Je tak?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #22 kdy: 04.01.2008, 11:38 »

Doporučuji důkladně prostudovat dokumentaci k Vašemu domu. Tam mohou být další údaje přesahující rozsah této diskuse.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mirek Karel
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 04.01.2008, 13:11 »

Pane Rozmahel,teď jste mě nachytal,požární posouzení objektu např.12.podlaž ního panelového domu není tedy potřeba? Setkal jsem se předloni s požární techničkou od HZS Praha 4 na sídlišti v Modřanech a ta striktně požadovala výše uvedené i v panelových domech o 9.podlažích.
 poklona   Karel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #24 kdy: 04.01.2008, 13:43 »

Hodnocení činností, zda se jedná o činnost bez zvýšeného nebo se zvýšeným nebo vysokým požárním zatížením řeší zák.67/2001Sb.
Těch určujících hledisek je tam více, např. složité podmínky pro zásah, atd...

Pokud činnost není vyjmenovaná v zákoně předokládá se činnost bez zvýšeného požárního nebezpečí. I pro tyto případy však platí předpisy o PO v přiměřeném rozsahu i pro bytové domy.

Zákon  o PO měl velkou řadu novel, po revoluci bylo nutno jít zase na přezkoušení,  " Posouzení požárního nebezpečí " bylo ve své době velkým a drahým šlágrem pro mnoho firem. Znám případ malé firmy provozující 2 neveřejné stanice nafty a jednu mazací linku, která zaplatila levných 50.000,- Potom přišla poslední novela a ta nutnost  " posuza " stanovila pouze pro vysoké nebezpečí. Ti co riskovali značné pokuty a neměli zpracováno ušetřili, ti co zaplatili získali drahý památník revoluce a opět bylo nutno dokumentaci upravit.  Smích
Znám celou řadu obou případů.
Pokud dojde ke sporu má HZS právo rozhodnout o detailech.

Obsáhlé podrobnosti jsou ve vyhl.246/2001Sb. Obojí je volně ke stažení.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #25 kdy: 04.01.2008, 13:53 »

 Smutek
 67/2001 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o spolupráci na úseku ochrany rostlin a karantény.

P.S     Su blbé   ajoooo
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #26 kdy: 04.01.2008, 14:06 »

Je těsně vedle, klikl jste na Mezinárodní smlouvy. Částka 25.

To nebude tak horký, blbé je to téma na pátek odpoledne.

 na zdravi
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.015 sekund, 21 dotazů.