Autor Téma: Je nutnost držet se dokumentace ?  (Přečteno 10682 krát)
Pavelka Květoslav
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 30.12.2007, 19:21 »

 poklona  !

Mám otázečku ,  dostal jsem do rukou dokumenty (projekt,schémata atp.)
Podle toho jsem vypočítal materiál něco přes 200 000 ,  to se moc nelíbilo investorovi a požádal mě jestli se to nedá udělat levněji ... v projektu autor všechno hodně předimenzoval ,  takže se to dá udělat za polovic co se týče materiálu.

Pokud mu to udělám levněji,tudíž jinak než je napsáno v dokumentaci ,  je důležitý proto něco udělat ? Např. podpis investora že to nebude přesně podle projektu ?

Např. v dokumentaci autor navrhl zářivkové osvětlení (58W nebo tak nějak) IP54 s elektronickym předřadníkem a to je v normální místnosti (kuchyň) ... takové svítidlo si myslim že bude stát přes 2 500 ... 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #1 kdy: 30.12.2007, 19:37 »

TO: Pavelka

Pokud provedete, nebo chcete provádět změny proti projektu, tak nechte investora, ať si tyto požadované změny nechá odsouhlasit projektantem. vám ať už předloží pouze prováděcí projekt, s který souhlasí.  Palec vzhůru

Nestrkejte zbytečně hlavu do oprátky.  Mrknutí baterky

V případě že budete postupovat jinak a bez projektanta, vše padá na Vaší hlavu! placu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #2 kdy: 30.12.2007, 19:52 »

Detailní popis naleznete na www.mmr.cz  jako Stavební zákon 183/2006 Sb. a prováděcí vyhlášku 499/2006 Sb.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Pavelka Květoslav
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 30.12.2007, 20:02 »

Takže všechny změny které bych chtěl navrhnout ,  musí odsouhlasit projektant a poslat prováděcí projekt ? Jsou tam totiž opravdu přehnané věci . Je mi jasné že je to proto aby se projektantovi lépe spalo ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavelka Květoslav
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 30.12.2007, 20:09 »

Ještě bych doplnil jednu podotázku ,  kamarád staví dům ,  žádná dokumentace ,  takže to budu dělat dle své fantazie (samozřejmě aby to vyhovovalo ČSN) ,  je to tak správně ? Dokumentaci sice měl ,  ale byla sestavena rychle kvůli nějakému povolení a samozřejmě chce všechno jinak ,  dokonce i místnosti nejsou tak jak mají být ... takže je vtomto případě mít kompletní dokumentaci ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #5 kdy: 30.12.2007, 21:53 »

Ještě bych doplnil jednu podotázku ,  kamarád staví dům ,  žádná dokumentace ,  takže to budu dělat dle své fantazie (samozřejmě aby to vyhovovalo ČSN) 

Tak to máte kamaráda značky "Génius"  Šok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Pavelka Květoslav
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 30.12.2007, 21:58 »

Stavební plány má ,  i elektro ,  ale hodně moc věcí se změnilo ... takže si bude muset nechat vypracovat novou dokumentaci ? Může se vůbec provádět elektroinstala ce bez dokumentace ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
vasak.mirek
« Odpověď #7 kdy: 30.12.2007, 22:17 »

neuvádíte o jaký objekt se jedná pokud je to rodinný domek svítidly bych se  nezabýval.Je jejich výběr na investorovi. Každý člověk má jiný vkus.Pokud se jedná o výrobní objekt tam už je dané projektantem ktreré místnosti majímít jaké osvětlení. V tomto případě bych se bál kontroly z hygieny, popř. bezpečnosti práce. Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Kroutil
*
Offline Offline



OSVČ, Štěchovice Praha-západ


WWW
« Odpověď #8 kdy: 31.12.2007, 19:35 »

Ještě bych doplnil jednu podotázku ,  kamarád staví dům ,  žádná dokumentace ,  takže to budu dělat dle své fantazie (samozřejmě aby to vyhovovalo ČSN) ,  je to tak správně ? Dokumentaci sice měl ,  ale byla sestavena rychle kvůli nějakému povolení a samozřejmě chce všechno jinak ,  dokonce i místnosti nejsou tak jak mají být ... takže je vtomto případě mít kompletní dokumentaci ?
K tomuto bych si taky přál vyjádření. Dělám hodně rekonstrukce. Lidi koupí starší baráček a dělá se nová instalace. Zákazník mi pouze řekne co by kde chtěl, já se zeptám na umístění větších spotřebičů (odběrově) a instalaci dělám dle své úvahy a zkušeností. Samozřejmě když budu vyžadovat projektovou dokumentaci, lidi si to řeknou a příště budu bez práce, neboť si radši najdou jinou firmu, která toto nebude vyžadovat. Díky
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 31.12.2007, 21:19 »

To Kroutil: Běžná praxe, taky jsem ze začátku zkoušel nabízet projekt a pak realizaci, ale nějak to nešlo. čili teď si osd investora vyžadám aspoň půdorysy objektu, zeptám se co kde chce a nacením. Titt lidé většinou žádné výběry nedělají a když jim spočítám co je baráček byude stát, tak jim k tomu sdělím že zpracování potřebné dokumentace je už v ceně (samozřejmně se to tam připočítá),  investor je spokojen že dostal projekt navíc a je vyhrano. Ja spokojen, revizak spokojen, zakaznik spokojen. CHce nekdo neco vic?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2


WWW
« Odpověď #10 kdy: 01.01.2008, 13:49 »

Souhlasím s kolegy - nechte si změny odsouhlasit projektantem. Není to náhodou průmyslová kuchyň, kde je vlhko (IP54) a točivé stroje (el. předřadník)? "Předimenzování" může mít svůj důvod, málokterý projektant se o důvodech rozepisuje v technické zprávě. Samozřejmě nevylučuji, že projektant nadstřelil jenom aby nemusel počítat. Pokud ovšem je ve výkazu výměr 5km kabelu a vy víte, že vám stačí 500m, tak to jenom projektantovi pošlete děkovný dopis po odfakturování díla Úsměv)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2
Pavelka Květoslav
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 01.01.2008, 17:31 »

Je to kuchyň pro restauraci ,  to je nutný mít IP54  ??  Takže si musim domluvit schůzku s projektantem a nějak to pořešit ... jinak píšete že taky děláte bez dokumentace ,  hlavně u těch rekonstrukcí a pokud podepíše RT že je to v pořádku ,  tak to je  OK ne ? A tim pádem přebírá on zodpovědnost za správnou funkci elektroinstala ce nebo ne ?
Začátky jsou těžký ....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #12 kdy: 02.01.2008, 07:51 »

Je to kuchyň pro restauraci ,  to je nutný mít IP54  ??  Takže si musim domluvit schůzku s projektantem a nějak to pořešit ... jinak píšete že taky děláte bez dokumentace ,  hlavně u těch rekonstrukcí a pokud podepíše RT že je to v pořádku ,  tak to je  OK ne ? A tim pádem přebírá on zodpovědnost za správnou funkci elektroinstala ce nebo ne ?
Začátky jsou těžký ....

Přeji vám hodně štěstí, tomu říkám aktivní blbec. Berte v tomto případě jako bernou minci první příspěvek kolegy Beláně, jinak nám pak zde nechte kontakt, kam vám máme nosit v neděli buchty s pilníkem Mrknutí
Věřte tomu, že při prvním problému to máte za krkem Vy, nikoliv RT. Nemluvě o tom, že RT mimo jiné posuzuje, zda byla instalace provedena dle projektu.
Nemusíte se bát, práce je mraky a pokud jste šikovný, nouzi o ní mít nebudete a nemáte zapotřebí lézt do levoty, co smrdí. Pokud si pošpiníte jméno tím, že někomu chcete nesmyslně vyhovět a budete obcházet daná pravidla, můžete také brzy skončit.
Nemůžete srovnávat rodinný domek s kuchyní restaurace, čili provozovnou, kde již navazuje hygiena, bezpečnost práce, atd.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Bartoň Jiří
OSVČ-Revizni technik E2/A, EZS Ostrava
*
Offline Offline



Nejhorší když vás to baví


« Odpověď #13 kdy: 02.01.2008, 10:33 »

Pane Pavelko, buďte rád, že máte v ruce kvalitní projekt a nenechte se nikam tlačit
Ten projektant ví co dělá a pokud se investorovi nelíbí ceny tak to není váš problěm pošlete ho na projekci a tam s ním vyběhnou.
Pokud se investorovi nelíbí výkaz výměr za práci tak pozor, ono se to většinou k té částce přiblíží, takže neslibujte žádné slevy. Spíš přitlačte, že požadujete stavební připravenost, protože to je nejčastější důvod proč tam místo jednou pojedete třikrát, nestihnete termín a máte na krku penale.
Co se týká projektu u RD, nebo rekonstrukcí tak to se nedá slušnými slovy komentovat.
Je chyba že ten  skutečný projekt požaduje až revizní technik a ne stavební úřad na začatku řízení Hněv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Svůj první jistič jsem vyhodil v roce 1967 svým tříletým tělem pomocí otvíráku  na sardinky.Od té doby vím na které straně je fáze.
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #14 kdy: 02.01.2008, 10:42 »

.......Je chyba že ten  skutečný projekt požaduje až revizní technik a ne stavební úřad na začatku řízení ......
V našem regionu to tak není. Stavební úřad ve svém stavebním povolení uvádí dokumenty, které stavebník bude muset předložit ke kolaudačnímu řízení. M.j. revizní zprávu a nezávisle na ní i dokumentaci skutečného provedení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2


WWW
« Odpověď #15 kdy: 02.01.2008, 10:52 »

Dokumentace skutečného provedení se dá pořídit několika způsoby:
a) Stavebník/instalatér konzultuje změny s projektantem, projektant po dokončení stavby odevzdá dokumentaci skutečného provedení. Odpovědnost za výsledek nese projektant.
b) Nikdo nic nekonzultuje, investor velí, stavebník mění. Když to dobře dopadne, stavebník zaznamená změny do dokumentace. Odpovědnost za výsledek nese stavebník.
c) Projektant je zbytečný šťoura a aby nezdržoval, je zapomenut (ostatně, zaplaceno už dostal). Změny nikdo nikam nepíše, předloží se původní dokumentace, stejně to nikdo kontrolovat nebude. Odpovědnost nese investor.
Na odpověď máte deset vteřin ..... áááno, za á je správně.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #16 kdy: 02.01.2008, 12:30 »


....Stavebník/instalatér konzultuje změny s projektantem, projektant po dokončení stavby odevzdá dokumentaci skutečného provedení. ....
Ovšem za úplatu, pokud nebylo ve smlouvě stanoveno jinak. Jinak skutečné provedení může zakreslit též dodavatel červeně do jedné či dvou sad. Projektant to obvyklé dělá tehdy, kdy je potřeba sad více. Opraví jednu, n x zkopíruje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jan Vykoupil
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 09.01.2008, 10:01 »

To: Petr Doležal
Kdesi v některé s diskusí jsem zahlédl, že působíte v Brně. Já taky působím v Brně a zatím jsem nezaregistrova l, že by kdokoliv v mém okolí, kdo klaudoval byt či RD a nebylo jich málo, potřeboval ke kolaudaci dokumentaci skutečného provedení stavby část elektroinstala ce. Jiná věc je, že by ji měl vyžadovat RT. Bohužel revizáci nám projektantům moc k obživě nepomáhají a většinou nad tímto nedostatkem přivírají oko, zřejmě kvůli své obživě, protože RT pedanti  nejsou u stavebníků moc oblíbení...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno