Autor Téma: Jak je to s přeznačováním vodičů??ochranný z/ž se musí ctít  (Přečteno 12761 krát)
Kalda47
« kdy: 18.12.2007, 17:48 »

zajímalo by mne ,  jak je to vůbec s pžeznačováním vodičů, dnes koupím kabel jiný než dříve, např.CYKY 3Bx1,5 dnes již ve stejných barvách neseženu ( dnes  CYKY 3J x 1,5 - hnědá ,  sv.modrá a z/ž )a nevím, zda mohu pro jedno čidlo s jedním kontaktem( např na  230V ) použít modrý a hnědý jako pracovní žíly kontaktu a z/ž jako ochranný je samozřejmostí. Povoluje norma volit barvy vodičů např fázových atd různé barvy, nejenom černou ,  hnědou šedou, červenou, modrou atd?? nebo dovoluje-li norma přeznačovat černý na sv.modrý a naopak???zeleno/žlutý se musí ctít, to je jasné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #1 kdy: 18.12.2007, 18:22 »

Asi je vhodnější používat kabel 4J nebo 5J.
Použit modrý vodič jako fázový norma přímo nezakazuje, naopak v ČSN 33 2000-5-51 ed. 2 v čl. 514.3.Z4. připouští za určitých podmínek a s poznámkou, že je vhodné  použít barvu černou a hnědou.

Zde je citace onoho článku.  Mrknutí

514.3.Z4 Užití modrého vodiče pro další účely
V dalších případech, kdy není možná záměna v případě,  kdy není v místě nulový vodič může být užito modře označeného vodiče jako fázového vodiče, či vodiče pro jiné účely s výjimkou použití jakoochranného vodiče.
POZNÁMKA Toto je například v případě části světelného obvodu mezi spínačem a ovládaným zařízení.
POZNÁMKA K TÉTO NORMĚ Z hlediska zamezení nebezpečí záměny je vhodné používat vodiče označené barvami černou a hnědou, jak uvádí příloha NA.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 18.12.2007, 21:26 »

To: Beláň

Nemám teď zrovna normu u sebe, ale mám takové tušení, že někde vzadu je napsáno, že v ČR se použití modrého jako fázového nepovoluje.  ??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #3 kdy: 18.12.2007, 22:05 »

TO: Strycharski

Máte pravdu, pro mnou uvedený článek platí zvláštní národní podmínky. ajoooo Palec vzhůru
Pro úplnost uvedu citaci z přílohy ZD (normativní).

514.3.Z4 Česká republika
Užití modrého vodiče pro jiné účely než je nulový vodič nebo střední vodič není dovoleno.  Pláč


PS: Nevšiml jsem si postranní čáry na levém okraji, která označuje, že je jedná o společnou modifikaci s mezinárodní normou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Radek Kroutil
*
Offline Offline



OSVČ, Štěchovice Praha-západ


WWW
« Odpověď #4 kdy: 18.12.2007, 23:19 »

Ale není úplně odpovězeno k úvodní otázce. Vodiče se přeznačovat smí (na obou stranách),  kromě jak jste řekl o z/ž. Ten je nedotknutelný. Nejlepší jsou na to teplem smršťovací bužírky Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Kalda47
« Odpověď #5 kdy: 19.12.2007, 05:22 »

Vážení odborníci,  poklona  vám za Vaše cenné informace, nejlepší bude si opravdu normu prostudovat pěčlivě a porovnat s danou situací.Ale stále mi uniká ,  zda v této normě je výslovně povoleno přeznačování vodičů, tj. třeba přeznačit černý vodič na sv. modrý, protože se stává případ, že v dnešní době s vícežilovými kabely, které mají jen černé žíly a z/ž musím připojit vodič N v ovládací skříňce, do které vede např. CYKY 12 x 1,5 ale dnes mi výrobce kabelů tento vícežilák nedodá se světle modrým vodičem, avšak připojit N v ovládací skříňce musím( pro kontrolkyna skříňce apod.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kalda47
« Odpověď #6 kdy: 19.12.2007, 05:28 »

Dále odpověď panu Beláňovi ( také  poklona  za předchozí odpovědi ): Ve vší slušnosti si myslím, že používat vícežilové kabely např. pro koncové spínače či kontakty tlakových čidel apod. ,  jak jste uvedl ( 4J a 5J ) je ve výsledku dosti nákladné, cena kabelu 3J a 4J je  rozdílná ve větším množství užití vícežilového kabelu, ( pozn. právě včera jsem tuto možnost využil a "natáhnul" ke koncovému spínači kabel 4J a měl jsem tak dostatek pracovních žil a ochranný vodič ) nicméně takto to řešit do budoucna je neefektivní.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 19.12.2007, 07:19 »

To Kalda47:

Zákaz přeznačování vodičů jako takový asi výslovně nikde uveden nebude.Když si ale pročtete str. 10 a 11 ČSN 33 2000-5-51 ed. 2, tak uvidíte, že se všude opakuje požadavek na označení vodiče v celé délce.Takže i když šikovně přeznačíte vodiče u svorek, odporuje to normě.
Na druhou stranu je však třeba aspoň ocenit nějakou snahu montérů, když provedou "srozumitelné" přeznačení. Jsou i tací, kteří natáhnou ke schodišťáku CYKY 3Cx1,5 s naprostou samozřejmostí (aby si nekomplikovali nákup ve skladu) a ještě se diví, že se to revizákovi nelíbí.

Nejlepší je to řešit odpovídajícím kabelem. Nevím, jaká je situace u mnohažilových kabelů, ale např. černá/hnědá/šedá lze bez problémů sehnat. 

   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #8 kdy: 19.12.2007, 07:29 »

... CYKY 12 x 1,5 ale dnes mi výrobce kabelů tento vícežilák nedodá se světle modrým vodičem, avšak připojit N v ovládací skříňce musím( pro kontrolkyna skříňce apod.)

TO: Kalden47

U mnohažilových kabelů (vodičů),  tj. kabely s počtem žil více jak 5, se jednotlivé žíly značí z výroby číslicemi. Pro vodič N se používá žíly označené číslicí 6.

PS: Pro ostatní několikažilové kabely (vodiče),  tj. 2 až 5, se vodiče značí poznávací brvou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #9 kdy: 19.12.2007, 08:07 »

To, že modrá žíla se přeznačí nějakým způsobem na fázovou barvu skrývá nebezpečí, že přeznačení se ztratí a někdo by se k vodiči stavěl jako k N (bez napětí).
Ale je dovoleno následující ?
Fázový vodič přeznačit na modrý, např. pro signálky? Pak při ztrátě označení takové nebezpečí nehrozí. Něco mi leze hlavou o barvě po celé délce, ale netýká se to jen  PE ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Martin Novák
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 19.12.2007, 09:29 »

K modremu vodici se jako k vodici "bez napeti" stavi jen ignorant. Modry vodic je potreba povazovat za pracovni vodic na kterem se sice ve vetsine pripadu nevyskytuje napeti, ale stale je to pracovni vodic.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #11 kdy: 19.12.2007, 09:32 »

Právě o tom mluvím, ty osoby "někdo" zahrnují ignoranty a kutily. A tam to nebezpečí vzniká. Vysvětlujte hlupákovi, že N může kopat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Viliam Procházka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 19.12.2007, 11:42 »

A čo robiť s preznačeným fázovým vodičom na ochranný?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #13 kdy: 19.12.2007, 13:44 »

TO: Procházka

Je to zásadní chyba! pozor

Nikdy nebylo povoleno přeznačit jakýkoliv vodič na ochranný zl/žl, a také se nesmí takto označený vodič použít pro jiné účely než jako vodič ochranný.

Platí to i ve světovém měřítku.
Co s tím? No nechat předělat instalaci.  ajoooo
Tohle žádný revizní technik neskousne! nenene
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
František Bernard
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 19.12.2007, 15:07 »

ČSN 33 2000-5-51 ed. 2. čl. 514.3.Z3 na straně 11 zní :  Užití   modrého vodiče pro další účely: V dalších případech, kdy není možná záměna v případě, kdy není v místě nulový vodič, může být užito modře označeného vodiče jako fázového vodiče, či vodiče pro jiné účely s výjimkou použití jako ochranného vodiče.  Poznámka : Toto je například v případě části světelného obvodu mezi spínačem a ovládaným zařízením.  Další  poznámka : Z hlediska zamezení nebezpečí záměny je vhodné používat vodiče označené barvami černou a hnědou, jak uvádí příloha NA.
Z uvedeného vyplývá, že mezi vypínačem a odbočnou krabicí mohu použít světlemodrý vodič jako fázový.
V příloze ZD není použití modrého vodiče pro jiné účely než jako středního nebo nulového povoleno. Takže si  každý může vybrat.   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk 2752
« Odpověď #15 kdy: 19.12.2007, 15:19 »

.
Ctím zásadu že nelze !! přeznačit jiný vodíč na ž/z,  a také není !! možno přeznačit ž/z na nějaký jiný. S tím světle modrým bych se v krajní situaci asi nechal "ukecat". I když nerad.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 19.12.2007, 15:27 »

 
Z hlediska zamezení nebezpečí záměny je vhodné používat vodiče označené barvami černou a hnědou, jak uvádí příloha NA.
Z uvedeného vyplývá, že mezi vypínačem a odbočnou krabicí mohu použít světlemodrý vodič jako fázový.
V příloze ZD není použití modrého vodiče pro jiné účely než jako středního nebo nulového povoleno. Takže si  každý může vybrat.  

A jsme zase u toho: Zodpovědný člověk si dá práci se sháněním 2A nebo 3A kabelu, prase ustřihne kus z "osvědčeného" klubka 3C a vyštípne z/ž žilu...  Hněv
Ještě že jsou odbočné krabice k vypínačům na ústupu. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kalda47
« Odpověď #17 kdy: 19.12.2007, 16:35 »



pro Pana Beláňě: s užitím vodiče N u vícežilových kabelů ( CYKY 12J x 1,5 -  11 černých a 1 z/ž vodič) jako např. žíly číslo 6?? s tím bych si dovolil nesouhlasit, protože to odporuje tomu, o čem jsme se bavili předtím, nemohu přece použít černý vodič jako vodič N pro kontrolky v ovládací skříňce???
   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno