Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #18 kdy: 08.11.2007, 16:46 »

Záleží na terénu a zvolení nadmořské výšky pro tzv."0". Je to velice důležité pro další stavební činnosti. Vše co je pod je PP a vše co je nad je NP. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #19 kdy: 08.11.2007, 17:12 »

Jistě správná úvaha, ze které plyne, že kromě přímořských měst budou mít všude jinde i sklep v 1 nadzemním (nadmořským) podlaží, zatímco v přímořských městech budou mít sklep vždy s vnějším vlivem AD7 nebo AD8.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Josef Nosek
RT - E2/A
*
Offline Offline




« Odpověď #20 kdy: 08.11.2007, 17:22 »

Odpovědi se posunuly trochu jiným směrem od původního dotazu, ale doplním Štefana Beláně.
Stanovit 1NP nemusí být v některých případech jednoduché. V normě ČSN 73 0802 v čl.5.2 jsou popsána podlaží a jejich určení. Ve svažitém terénu dle této normy může může být i několik 1NP v jedné budově. Záleží na projektantovi jak to určí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #21 kdy: 08.11.2007, 19:55 »

Jistě správná úvaha, ze které plyne, že kromě přímořských měst budou mít všude jinde i sklep v 1 nadzemním (nadmořským) podlaží, zatímco v přímořských městech budou mít sklep vždy s vnějším vlivem AD7 nebo AD8.  Mrknutí

Moc této reakci nerozumím?  Pláč

Stanovení tzv. "0" není úvaha, ale fakt, který se používá ve stavebnictví.
A právě u staveb na svahu je velice důležité stanovení "0" z hlediska stavebního povolení a dalších vyjádření stavebního úřadu. pozor
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
H
« Odpověď #22 kdy: 22.11.2007, 08:25 »

V označení rozvaděčů není možné používat pomlčky,  jak tu bylo v kterémsi příspěvku uvedeno - viz např. 2-RS1 nebo R4.6-D2 - protože pak se dostanete do křížku s normou pro referenční označování (EN 61346, která řeší identifikátory předmětů).

Podle této normy jsou značení = pro funkci, + pro umístění, - pro produkt

Zjednodušeně: označím-li technologický celek =W, v něm bude rozvaděč označený jako +RM4 a v tomto rozvaděči bude hlavní jistič označený +Q1, pak celý název tohoto hlavního jističe dle uvedené normy je =W+RM4-Q1.

Budu-li mít v názvu rozvaděče pomlčku, pak mi vznikne paskvil =W+2-RS1-Q1, protože tu mám dvě pomlčky a pomlčka má dle EN 61346 označovat produkt (např. prvek v rozvaděči),  což -RS1 není.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #23 kdy: 22.11.2007, 08:35 »

+Q1 překlep ?
mělo by být -Q1
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
H
« Odpověď #24 kdy: 22.11.2007, 08:42 »

Vidíte to ... -Q1 ... překlep
 poklona
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2


WWW
« Odpověď #25 kdy: 22.11.2007, 08:54 »

Už jsem psal, že navržený způsob není "dle ČSN". V případě této normy bych se opřel o její nezávaznost. Zezávaznit jí může pouze smluvní vztah se zákazníkem. Neznám jiný předpis, který by mě k tomu nutil. S ignorací této normy nemám problém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2
Roman Lanča
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 22.11.2007, 21:03 »

Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že označování rozvaděčů se většinou řídí místními zvyklostmi. Snad jen je důležité, aby se při výměnách technogií v továrná nepotkávaly rozvaděče označené stejně. Zvláště RM 1 je u projektantů oblíbená.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.023 sekund, 21 dotazů.