Autor Téma: Je flexošňůra výrobek a jaké má mít barevné značení?  (Přečteno 1329 krát)
Vojtěch Běhunčík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: Dnes v 16:43 »

Naši vidlici (E) lze nazvat nekomutativní.
Dobrá tedy - nekomutativní vidlice.
---
 poklona  všem za názory. Nepřesvědčili jste mne. Flexošňůra s "nekomutativní vidlicí" a modrým vodičem na pravé zdířce je potenciálně nebezpečný výrobek.
Citace
Pokud bude šnůru měnit odbornik, tak má snad nějaký měřák aby zjistil kam který vodič vede.
Skutečný odborník nesprávně barevně označené vodiče přeznačí. Všem ostatním je to jedno, i když je možné zcela jednoduše problému předejít - viz nahoře:
Použít šňůru s neutrální barvou izolace žil (třeba bílou) a jako příslušenství hnědé a modré označovací návlečky.

---
Možná řeknete že je to prkotina, na barvě nezáleží, fungovat to bude.
Asi jsem už příliš mimo hlavní proud elektrikářskéh o řemesla.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: Dnes v 17:05 »

A bude to pŕeznačovat pokaždé, když s tím přijde do jiného objektu, nebo to vrazí do jiné zásuvky či do rozdvojky?
Bílá navíc není neutrální a další šťoural v tom uvidí třeba ovládačku, nebo nazná, že se nejedná o eu schválený výrobek, bo jiný kraj, jiný mrav a sám si dohledejte, co může být bílý vodič.
Asi dokážu pochopit vaše pohnutky, ale přešlo to v zacyklení, jako u jednoho (30 let praxe, skoro bych napsal i zkušeného) RT, který připojoval obchoďák a najednou vypukla panika, že distribuci se točí část města obráceně, což neprodleně nahlásil jako poruchu.
Byl to Pražák a prostě ho někdo nahustil, že hnědá černá doprava a přes to nejede vlak.
Dostal průpravu, že trafa se točí doprava, poslední skříň před tím marketem napájí černo červeno modrý kabel a on si má přehodit dva dráty.
Ten nešťastník to nepobral a hnedle se zhroutil a stejně omotal vodiče barevnou izolačkou, aby byly barvy “správně podle směru točení a první fáze” a přitom jinak pečlivka, soudě podle pozorování, jak měřil zemniče, kontroloval svorky, otevíral krabice, ale zároveň magor…
Takhle to dopadá, když se člověk zasekne na drobné nuanci a ztratí nadhled a schopnost komplexního vnímání problematiky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: Dnes v 17:15 »

Dobrá tedy - nekomutativní vidlice.
---
 poklona  všem za názory. Nepřesvědčili jste mne. Flexošňůra s "nekomutativní vidlicí" a modrým vodičem na pravé zdířce je potenciálně nebezpečný výrobek.Skuteč ný odborník nesprávně barevně označené vodiče přeznačí. Všem ostatním je to jedno, i když je možné zcela jednoduše problému předejít - viz nahoře:
Použít šňůru s neutrální barvou izolace žil (třeba bílou) a jako příslušenství hnědé a modré označovací návlečky.

---
Možná řeknete že je to prkotina, na barvě nezáleží, fungovat to bude.
Asi jsem už příliš mimo hlavní proud elektrikářskéh o řemesla.
V čem spatřujete ono riziko?
Vždyť i v pevné zásuvce jsou mnohdy L a N "naopak",  dále se nám tu potuluje nepřeberné množství rozboček či adaptérů otáčejícich fázi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lázeňská Veverka
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: Dnes v 18:29 »

Nepřesvědčili jste mne. Flexošňůra s "nekomutativní vidlicí" a modrým vodičem na pravé zdířce je potenciálně nebezpečný výrobek.
Ne není, protože je jasně předepsáno že nesmí   angel

Český výrobce podléhá NV č. 118/2016 Sb.,  kterým byla převzata evropská směrnice 2014/35/EU (LVD).
Jde o nařízení vlády o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí.
§ 3 stanovuje, že elektrická zařízení dodávaná na trh nesmějí při správné instalaci, údržbě a použití k určenému účelu ohrožovat osoby ani majetek.

Nebo. Evropská komise ve své metodické příručce Blue Guide 2022, bod 2.8, vysvětluje, že výrobce musí při posuzování bezpečnosti zohlednit určené použití a rozumně předvídatelné podmínky použití.

Nebo je zajímavá ČSN EN IEC 60335-1 ed. 4 (36 1055) – Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 1: Obecné požadavky.
Článek 19 Abnormální činnost
19.1 Spotřebiče musí být, pokud je to proveditelné, konstruovány tak, aby se odstranilo nebezpečí v důsledku abnormální činnosti nebo nepečlivé obsluhy, vzniku požáru, mechanického poškození snižujícím bezpečnost nebo ochranu před úrazem elektrickým proudem.

Jinými slovy: výrobek musí být bezpečný, i když je částečně poškozený a používá ho mamlas.

Takže nebojte, L-N / N-L u připojení spotřebičů je ošetřeno Úsměv musí  podivej


Příklad: český výrobce prodává pouze v Česku svůj výrobek připojitelný do zásuvky 230V. Může opřít bezpečnost výrobku například v návodu o určenou polaritu L-N? Nesmí, z moha důvodů. Mimo jiné, český trh je zároveň i trh EU, takže tento výrobek musí být bezpečný na celém území EU, i když jsou v různých zemích v zásuvkách různě zapojené polarity L-N.

Ještě důležitá nuance: funkčnost a bezpečnost není totéž. Ano výrobci plynových kotlů z technických požadují určitou polaritu, ale pozor, když takový kotel zapojíte do zásuvky s obráceným L-N kotel nemusí fungovat, ale stále musí být bezpečný.

Jak již bylo zmíněno - vodič N je živý vodič stejně jako vodič fázový. Už jsem nas... pár výrobců rozvaděčů Smích kteří na výrobním štítku hrdě deklarovali krytí IP44/20 a já jsem je upozornil, že po otevření dveří mají pouze IP00. Protože byla na dotyk přístupná holá šína N.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Četli jste již ČSN 33 1600 ed. 2?
 JaK REVIDOVAT Odpojitelný přívod s odlišným označením na koncích?
 Legrand a OCTOPUS v zátěžovém testu
 IKEA: Podlouhlé, barevné zásuvkové pole
 Znáte tento nový druh přístrojových šňůr?
 Je modrý vodič ve flexošňůře zapojený vlevo správně?
 Lze dát pohyblivý přívod do lišty?
 Môže byť používanie žehličky s dvoupolovou vidlicou nebezpečné?
 S kterou normou je v nesouladu přívod k jednomu spotřebiči dvěma kabely?
 Jak se postavit k napájení rozvaděče šňůrou ze zásuvky 3x16A?
 Musí se přístroje s pohyblivým přívodem ve zdravotnictví revidovat?
 Víte, které důležité poznámky k prodlužovacím přívodům máte znát?
 Jak byste při revizi hodnotili přívodní kabel označený 16A s průřezem 0,35mm2?
 Je v rozporu s nejakym predpisem smotat dlouhy kabel od lustru pod jeho kryt?
 Je připojení plynového kotle pomocí pohyblivého přívodu v pořádku?
 Jaký použít průřez vodičů opleteného kabelu k žehličce?
 Nové lednici BOSCH chybí přívodní šňůra - lze ji takto zprovoznit?
 Lze připojit pohyblivý přívod do zásuvky napevno?
 Napájení na staveništích pohyblivými přívody
 Jak upravit osciloskop v kovové skříni s dvoužilovým přívodem pro provoz v ČR?
 Kolik žil musí mít přívodní kabel spotřebiče ve staré soustavě TN-C?
 Mohu místo třífázové zásuvky dát malý rozvaděč?
 Musí být přívod k elektrického stroje samostaně odpínatelý a jištěný?
 Je dnes možné použít IEC konektor C13 s plochou vidlicí?
 Jak se připojují pohyblivé přívody
 Co s pohyblivým přívodem, který se nehodí připojovat do nepolarizované Schuko zásuvky?
 Za jakých okolností lze přípojit pohyblivý přívod stavebnímu vozíku?
 Je možné stočit -smotat přívodní třífázový kabel ke spotřebiči?
 Jak na bezpečný přívod elektrického napětí cca 150m?
 Jaký tepelně oddolný kabel doporučíte?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.047 sekund, 22 dotazů.