naměřené čísla:
impedance smyčky na konci světelného kabelu chráněný C13/1 = 2,5 ohmů;
kabel cyky J 3x1,5 je dlouhý cca 85m, na odvodní svorce jističe naměřeno 0,44 ohmů;
vyhodnocení smyčky tudíž nevyhovuje;
je tam ale proudový chránič, který bude sloužit nejen pro ochranu před úrazem ale také jako ochr. aut. odpojení od zdroje;
na změření impedance sítě jsem zapomněl ale ještě se tam vrátím a změřím to;
nicméně předpokládám, že bude hodnota podobná;
Jak to děláte vy? Projde takový vývod revizí, když hodnota impedance sítě bude podobná?