Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
      
Offline
|
 |
« Odpověď #2 kdy: Včera v 12:41 » |
|
Práce bez napětí není nutně bezpečnější, spousta úrazů se stane při odstávkách, když dochází čas a začne se chvátat. PPN je oproti tomu o klidu a rozvaze. Základem je přehlednost zařízení, jeho technický stav, vzdálenosti, ústupový prostor a nevynucená pracovní poloha. Samozřejmostí pak musí být vybavení, ovšem praxe je taková, že zaměstnavatel často nechápe, proč by měl kupovat drahý montérky, přilbu, rukavice, který se použijí třeba jednou za rok a pak se vyhodí, protože přezkoušení se nevyplatí. Ale zastavit provoz kvůli třeba výměně stykače, nebo deionu, je mu líto, tak zkusí vychválit svého údržbu provádějícího elektrikáře a ten mu na to třeba skočí. A když se něco nepovede, tak přeci on má padesátku, tak musí vědět, co může. A ono se to stalo, na TS ve vlastnictví firmy. Vyhořel multivert, výměna je jednoduchá, ovšem s vybavením a vědomím, jak je vlastně připevněn, kde má přívod a jak se rozebírá. Takže důležité pravidlo nenechat se vmanévrovat do něčeho, na co nestačím. Když se to povede, bude možná litr na prémii, když ne, tak v lepším případě kožní štěpy na ruce a pojišťovna se bude hodně cukat a ještě víc krátit. A IBP s tím taky nic nenadělá, protože zaměstnanec porušil všechno dobrovolně. A oblíbený citát z jednoho školení: Je lepší dělat pod napětím a vědět to, než na vypnutém a myslet si to...
|