| | |-+  Jaké jsou možné postupy při výpočtu oteplení rozvaděče?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaké jsou možné postupy při výpočtu oteplení rozvaděče?  (Přečteno 493 krát)
Robert Tomáš Veselý
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 12.02.2026, 20:56 »

Hledám vhodný rozvaděč pro stavbu nové FVE. Když jsem studoval rozvaděč DC9 od A-Z Traders, překvapilo mne výpočet oteplení (viz příloha) dle kterého oteplení přístrojů (61.4W) + oteplení vodičů (4.7W) s koeficientem soudobnosti 0.94 se vejde do Pmax 59.6W. Když oteplení vodičů a přístrojů sečtu, a výsledek vynásobím koeficientem soudobnosti 0.94, vyjde mi 62,134W.
Počítám se soudobností špatně, nebo to výrobci nevychází?


* Screenshot_20260212_204337.png (65.21 KB, 656x326 - prohlédnuto 63 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: Včera v 09:44 »

Máte pravdu, ta čísla prostě nevychází. Zajímavé je, že  tyto údaje jsou v dokumentaci výrobce https://www.mobler.cz/a-z-traders-rozvadec-dc9--t1-t2-ika/
Nikde nevidím schema rozvaděče ani seznam komponent ze kterých by de dalo cokoliv spočítat. Rezerva vyzářeneého teplného výkonu spočítaná z těhle čísel je velmi malá, nicméně koeficient soudobosti mi přijde docela vysoký.  Hodnota tohoto koeficientu pro použití v domácí FVE to nemusí být nereálná hodnota.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Robert Tomáš Veselý
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: Včera v 15:27 »

DC pojistkový rouvaděč pro FV panely, navíc zejména přes léto, může být právě klidně i hodinu v téměř maximální zátěži. Schémata jsem našel přímo na stránkách výrobce https://www.aztraders.cz/rozvadec-dc9-t1-t2-ika - R-FVE-DC9T1-IKA-CAD_1_ze_2 a R-FVE-DC9T1-IKA-CAD_2_ze_2 .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.022 sekund, 21 dotazů.