Autor Téma: Ako vypočítam oteplenie rozvádzača?  (Přečteno 8900 krát)
Tomáš Krampe
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 08.02.2012, 17:58 »

Môže niekto poskytnúť postup na výpočet oteplenia rozvádzača,prípadne dáke materiály, z ktorách by som sa dozvedel viac o tomto probléme.
Viem, že existuje veľa programov na výpočet ale poprosil by som dáky postup ako to vypočítať ručne.
Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #1 kdy: 09.02.2012, 09:34 »

Zkuste nahlédnout do IEC 890+A1.
Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 09.02.2012, 13:25 »

Výpočet pro, řekněme, první odhad na ocelový plech
1. Spočtěmež plochu (povrch) rozvaděče v metrech čtverečních S
2. Uvědomme si, že  jedním metrem čtverečním dokážeme zratit 5,5W při rozdílu teplot 1K (případně 1°C) delta t (teplota uvnitř mínus okolní teplota)
3. Dosaďme

Q = S × delta t × 5,5

a máme teplo, které dokáže rozvaděč vyzářit povrchem, pokud je v rozvaděči vývin tepla menší jsme v pohodě pokud ne  hledáme jiné řešení.

Do povrchu započtěmež pouze stěny volné!!

 
Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 09.02.2012, 15:53 »

Doporučuji katalog firmy Spálovský kap.XVII. Nevím, jestli projde odkaz.http://www.spalovsky.cz/dokumenty/katalog_STA_cz.pdf
Zaznamenáno
Tomáš Krampe
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 09.02.2012, 17:54 »

p. Buben: Na toto číslo som už natrafil, ale ako hľadám tak hľadám v slovenskom ustave pre normalizáciu sa k nej nemôžem dopátrať a zatial čakam na prístup k českým normám.

p. Ryšavý: Ako je to pri plastovom rozádzači zapustenov v stene.


Ďakujem páni za váš čas a cenné rady.
 
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 09.02.2012, 21:53 »

... Ako je to pri plastovom rozvádzači zapustenov v stene.

...
 
Pokud je rozvaděč ve stěně, dnes se běžní "zdí z Heblu" a rozvaděče "zapěnují",  bral bych to jako slušně tepelně izolované a počítal bych, že se rozvaděč ochlazuje především přední stěnou.
U plastu je problém jaká jsou dvířka - přes celý rozvaděč, přes jednotlivé "řady",  průhledná,...
Chtělo by to nějaký údaj "z katalogu výrobce"...
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 10.02.2012, 08:15 »

Ako je to pri plastovom rozádzači zapustenov v stene.
Je-li rozvaděč ve stěne pak vám zůstávají  jako volná stěna pouze dveře (jak správně poznamenal kolega Schwarz),  pokud budou kovová viz předchozí příspěvek, pokud budou plastová pak dáte koeficient 3,5 W /( m2 K) a ne 5,5. Prostě bude se chladit hůře.

Tento výpočet je empirický a funguje tak do delta T 25÷30°,  pak už je to vyšší dívčí a doporučuju použít specializovaný software.  
Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Tomáš Krampe
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 14.02.2012, 18:40 »

Dvierka sú cez celý rozvádzač a sú z plechu viď: http://www.abb.sk/product/seitp329/68f00dd5d7265c18c1257906002109c4.aspx?productLanguag e=sk&country=SK

rozvádzač je 24 modulový a 36 modulový.

MOC STE MI POMOHLI A EŠTE RAZ VEĽKÁ VĎAKA ZA váš ČAS.
Zaznamenáno