| | |-+  Jaký je tvůj tahák ke kontrole spotřebičů?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 2 [3] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaký je tvůj tahák ke kontrole spotřebičů?  (Přečteno 9326 krát)
Lázeňská Veverka
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #36 kdy: Včera v 15:51 »

Ten obrázek je jen ilustrační pro úplné laiky v elektrotechnic e a chce jen ukázat, na které straně jsou "kolíky a na které dutinky". A protože je to ilustrace, tak se autor dovolil použit slangový název sada prodlužovacích šňůr.

V mnohých firmách, kde mají své řády údržby a svůj Manuál k elektrické bezpečnosti, tak mají řetězení prodlužováků zakázáno...

Možná je to obrázek pro úplné laiky, ale Vy jste ho asi nepochopil:

Na obrázku není "řetězení prodlužováků",  ale prodlužovák + odpojitelný přívod.

A odkud se bere to "příslušenství"?
V ČSN 33 1600 ed. 2 je uvedeno:
Pro odpojitelné přívody se při stanovení lhůt pravidelných revizí použijí stejné lhůty jako pro spotřebič, se kterým se používají.
Čím to může být....? Aháááá, protože odpojitelný přívod je příslušenství toho spotřebiče.

I když můj názor je, že to vlastně není logické. Protože ve firmách "odpojitelné přívody" migrují v prostoru úplně stejně jako prodlužováky.

Zaznamenáno
Lázeňská Veverka
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #37 kdy: Včera v 16:57 »

Vycházím z 412.2.4.1.
Tj.sice není značka, ale zařízení (v tomto případě vedení) je považováno za s dvojitou izolací.

412.2.4.1 0 vedeních instalovaných v souladu s HD 60364-5-52 se předpokládá, že splňují požadavky 412.2 (základní ochrana + ochrana při poruše), jestliže sestávají z:
b) kabelů postačující pro to, aby vydržely elektrické, tepelné, mechanické a environmentáln í namáhání se stejnou spolehlivostí ochrany, kterou poskytuje dvojitá izolace.


Nikde nestojí, že kabelové vedení se považuje za "s dvojitou izolací". Stojí tam, že za určitých podmínek,  je vedení bezpečné na stejné úrovni, jakou poskytuje dvojitá izolace. Dále pod tím Vaším článkem stojí, že taková vedení se neoznačují dvojitým čtverečkem. Proč? Protože nejsou třídy ochrany II.

Za druhé, po tisíc první:
Třída ochrany II ≠ dvojitá izolace
Dvojitá izolace je jedna z vlastností třídy ochrany II.

Kdyby to bylo tak jednoduché, jak si tady někteří představují, tak můžeme 90% norem zrušit, všechno bude jednoduchá prostá základní třída ochrany I,II,III.
Ale protože tisíce zařízení takové brutální zjednodušení nesnese, máme tisíce dalších požadavků, které různě doplňují upravují mění... ono základní I,II,III z oné základní 61140 ed.3

Dochází nápady jak jinak to ještě vysvětlit.


Kdysi dávno někdo strčil prodlužováky ke spotřebičům I,II,III do 33 1600 a od té doby si půlka světa myslí, že všechno je prosté I,II,III a že na všechno plastové můžeme plácnout dvojitý čtvereček.
Není.
Fakt není.

Desítky let se prý diskutuje zda je prodlužovák I či II... pojďme to pochopit, to dáme!  tanecek
Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #38 kdy: Včera v 18:43 »

Téma je o kontrolách spotřebičů. Ty mají provádět technici perfektně ovládající především ČSN 33 1600 ed. 2. Ta uvádí metody kontrol pro spotřebiče tř. I, II nebo III. Tyto metody se aplikují i na prodlužováky, které normativně neoplývají zařazením do třídy ochrany. Ale metody se na ně aplikují. Proč? Protože ten prodlužovák má chtě nechtě vlastnosti té které třídy ochrany a tak je legitimní použít metodu pro spotřebič s danou třídou ochrany. A jestli má mít kontrolní technik nějaký tahák, tak by v něm měl mít napsáno, že si s těmi třídami vystačí ve všech případech. Protože je to jako kdyby laboroval, jestli je pod mostem nebo v tunelu. V obou případech má kolem sebe všude stěny kromě vjezdu a výjezdu.  Pro jeho stupeň volnosti je to ale naprosto jedno, může jet jen dopředu nebo dozadu a o rozdílu mezi prostory nechť si diskutují mostaři. Úplně stejně kontroluje RT spotřebič třídy ochrany II nebo předmět podobný spotřebiči třídy ochrany II.
Zaznamenáno
Petr Pavlíček 1
*
Offline Offline



Opravy a údržba strojů, RT E2A


« Odpověď #39 kdy: Dnes v 09:03 »

Plně souhlasím s @Lázeňská Veverka krásně jste se rozvášníl  poklona a vůbec nechápu, že takoví borci za které místní diskutující považuju to vidí jinak.

Přece nemůžu označit něco jako tř. II, když to na sobě nemá symbol dvojité izolace?

PP má přece vodivé části přístupné dotyku, které musí být uzeměny.

Když se podíváte na vnitřní zapojení PP tak tam jsou žíly se základní izolací, které mohou být v kontaktu s vodivými částmi (kolíkem) který je přístupný dotyku.

Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #40 kdy: Dnes v 09:29 »

U tř.II spotřebiče se toho moc naměřit nedá....
To je už způsob výroby,aby to bylo co nejvíce bezpečné! tanecek
Tam jde spíše o vizuelní kontrolu....Pr oto normotvůrci dali tak dlouhý interval opakovaných revizí (48-96 měsíců) a za tu dobu, to už málokterý spotřebič je funkční. tanecek tanecek tanecek
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #41 kdy: Dnes v 09:53 »

Domnívám se, že pro lepší uchopení problematiky prodlužováku a jeho zařazení, stačí rozlišit izolace pracovní, základní, přídavné, zesílené a dvojité. Že má něco dvě vrstvy izolace neznamená, že ji lze srovnat s dvojitou. Jedna z nich může být jen pracovní a druhá zesílená.
Jinak je docela zajímavým experimentem měření prodlužováku 2,5kV v lázni.
Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #42 kdy: Dnes v 10:07 »

Přece nemůžu označit něco jako tř. II, když to na sobě nemá symbol dvojité izolace?

PP má přece vodivé části přístupné dotyku, které musí být uzeměny.

Když se podíváte na vnitřní zapojení PP tak tam jsou žíly se základní izolací, které mohou být v kontaktu s vodivými částmi (kolíkem) který je přístupný dotyku.
To jsme zase na začátku.

Co je to za plastovou bednu s jističem, chráničem a zásuvkami s ochrannými kolíky a ochrannými vodiči? Rozvaděč třídy ochrany II. S výjimkou těch jističů a chráničů se to od prodlužováku nijak neliší. Na ochranný vodič se nesmí dostat žádný potenciál zevnitř předmětu.  To zajišťuje ochranné opatření dvojitou nebo zesílenou izolací.

Když se podíváte na vnitřní zapojení PP tak tam jsou žíly se základní izolací, které mohou být v kontaktu s vodivými částmi (kolíkem) který je přístupný dotyku.

Nikoliv, nemohou.
Zaznamenáno
Stran: 1 2 [3] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Revize a kontroly spotřebičů - PC, tiskáren, varných konvic apod
 Poradi nekdo jak získat certif E4 revize spotřebičů nářadí?
 Vtipné přezkoušeni revize E4A (ruční nářadí a spotřebiče) znění dle ITI Praha
 Které spotřebiče lze revidovat s osvědčením E4/A?
 Jak provádíte měření spotřebičů?
 Jaká je nutná praxe pro revizní technik elektrických zařízení kategorie E4?
 Mohu s osv. E4/A provádět revize nepřenosných a připevněných spotřebičů?
 Poradíte mi kde najdu začátky kurzu RT E4?
 Jaký § je potřeba pro revize a kontrolu el. ručního nářadí a spotřebičů ?
 Poradíte s výběrem měřícího přístroje pro revize a kontrolu el. ručního nářadí?
 Může provést el. revizi boileru revizní technik skupiny E4/A?
 Může revizák E2 revidovat trafostanici?
 Postačí na revizi spotřebičů protokol?
 Podle čeho se rozdělují spotřebiče a stroje v závislosti vykonání revize?
 Co vše mohu revidovat s osvědčením E4/A-nářadí a spotřebiče?
 Může revizní technik E4/A zrevidovat nástěnný plynový kotel?
 Mohu provádět revize spotřebičů pouze s §6?
 Mám oprávnění měřit prodlužovací kabely + ruční nářadí?
 Jak revidovat vlastní spotřebiče při zahraniční montáži v Anglii?
 Mohl by RT E4A dělat revize průmyslových šicích strojů?
 Mohu s osmičkou provádět revize na ručním nářadí?
 Když mám notebook v záruce musí projít revizní kontrola?
 Kdo platí za revize soukromých elektrospotřebičů v sociálních zařízeních?
 Kdo může revidovat el. spotřebiče v ordinaci doktora?
 Jak se dělá, (pokud vůbec), revize radia ?
 Jsou stolní dvoukotoučové brusky stroj, nebo spotřebič?
 Může RT s E4/A revidovat strojní stojanové vrtačky na 400V?
 Jakou skupinu mají spotřebiče v pronajímaných pokojích?
 Proč je osvědčení revizních techniků E4X?
 Jak správně označit spotřebič po revizi?
 Je zářivka s flexi šňůrou z pohledu normy spotřebič?
 Opravdu musí půjčovna nářadí revidovat každou vrtačku hned po vrácení?
 Jakou máte zkušenost s kontrolami a revizemi elektrického zařízení typu UPS?
 Mohu provádět revize malých elektro spotřebičů s §6 ?
 Jak se reviduje nabíječka na mobil ?
 Musí se u nových el. spotřebičů a nářadí provádět revize?
 Kdy se revidují a kontrolují spotřebiče
 Může RT E4A revidovat elektrický průmyslový spotřebič?
 Kdo má oprávnění k provádění kontrol a revizí elektrických spotřebičů
 ČSN platné pro ověřování bezpečnosti elektrických spotřebičů
 Do jaké skupiny používání byste zařadili laboratorní přístroje?
 Jak měříte proud protékající ochranným vodičem vy?
 Může revizní technik E4A provést revizi odběrného místa?
 Jak se provádí prohlídka spotřebiče při revizi
 Jak se provádí měření při revizi spotřebiče
 Kontrola a revize elektrického spotřebiče
 Jaký je rozdíl mezi el. ručním nářadím a el. spotřebiči drženými v ruce?
 Mohu jako elektronik dělat revizní zprávy spotřebičů a nářadí?
 Musí být na spotřebičích označen rok poslední revize?
 Provádí se kontrola vstrikovacího lisu nebo revize?
 Re: Máte otázku k problematice revizí spotřebičů? Přidejte ji sem!
 Jak často provádět revizi varné konve?
 Jaký je rozdíl v postupu u kontroly el.bezpečnosti u ZP tř.ochrany I a II?
 Podle jaké normy posuzovat přenosné rozvaděče?
 Kdy je zařízení - spotřebič z hlediska prohlídky při revizi vyhovující?
 Kdy je zkrácená lhůta revize spotřebičů opodstatněná?
 Kdo může provádět revize el. spotřebičů ?
 Z čeho se učit ke zkouškám na RT E4/A?
 Revidují se elektrospotřebiče v ubytovacích zařízeních?
 Co mohu revidovat jako RT s rozsahem E4A ?
 Jaké jsou požadavky na provádění revizí spotřebičů v nemocnici?
 Bude zrušen RT E4A?
 Co měřit u spotřebičů I. nebo II. třídy, které nemají přístupné vodivé části?
 Podle čeho se rozlišuje připevněný a nepřipevněný spotřebič dle 33 1600 ed. 2?
 Platí revize spotřebiče provedené v CR také za zahranici?
 Jak kontrolovat vrácené elektrické spotřebiče koupené přes e-shop?
 Proč by se měl spotřebič prověřovat někde, kde pro něj není připojení?
 Je kompresor spotřebič nebo strojní zařízení?
 Musí se měřit u spotřebiče třídy I unikající proudy PE i izolační odpor?
 UČEBNICE EVP#5: Nářadí a spotřebiče
 Nač vše myslet u prohlídek elektrických zařízení?
 Jak vyrobit elektromagnetický zkoušeč pro test rotorů ručního nářadí?
 Dle jaké normy DNES revidovat spotřebiče?
 Budou se od července ještě revidovat elektrické spotřebiče?
 Kdo může po po 1.7.2022 provádět revize spotřebičů?
 Pokud spotřebiče nejsou VTZ, tak jejich ověřování budete provádět dle zákona o VTZ?
 Co je vše nutné znát o spotřebičích?
 Odborná způsobilost u NTEZ v knize o nové padesátce
 Mohu jako zaměstnanec provést kontrolu/revizi spotřebiče pro "cizí" firmu?
 Jak dlouho vydrží běžný spotřebič a má ho cenu opravovat?
 Jaký je váš názor na přeškolování revizních techniků na zkoušky spotřebičů?
 Kdy spotřebiče kontrolovat, zkoušet a kdy revidovat?
 Jakým způsobem provést revizi pracovního stolu?
 Jakým způsobem a podle jaké normy se provádí revize, kontrola nabíječky?
 Jak lze provést revizi elektoinstalace, když od ní chybí dokumentace?
 Jak provést revizi napětovo-frekvenční ochrany?
 Podle jaké ČSN se pravidelně reviduje pevně připojený ventilátor ?
 Jakým způsobem provést revizi osvětlení v objektu ?
 Co dělat, když nemohu provést kompletníí revizi ve svém domě?
 Za pomoci jakých norem se revidují elektroinstalace v zubařských ordinacích?
 Jak posuzovat opětovnou montáž hromosvodu?
 Aké vyjadrenie by mal RT zapísať vo východiskovej revízii k uvedenému stavu?
 Jak zlegalizovat a zrevidovat staré stroje ?
 Ako posudzovať pri revízii prostredie (so starým protokolom o prostredí)?
 Co znamená provést revizi jen "odběrného zařízení"?
 Jakým způsobem provádět elektronický záznam o revizi spotřebiče?
 Kde končí revize instalace společných prostorů?
 Musíme při revizích odpojovat i jiné ventilátory ?
 Musím merať a zapísať do revíznej správy hodnoty Zs?
 Jsou podle vyhlášky č. 73/2010 Sb. postaveny pravidelné revize do šedé zóny?
 Nebude kontrola instalace provedené investorem náhodou také něco stát?
 Nemá tu niekto podrobný popis meraní revizneho technika?
 Jak provést revizi 3fázového vysavače přístrojem Revex 51?
 Opravdu existuje stále požadavek na hodnocení stavu revidovaných zařízení?
 Podľa čoho účtujete revízie elektrických zariadení?
 Je dle revizí ve skutečnosti el. zařízení schopné nebo neschopné ?
 Je tato revizní zpráva v souladu s normou?
 Ako vykonať reviziu tlakovej kanalizácie?
 Kolik osob smí vypracovat jednu revizní zprávu?
 Dělá se revize nabíječek, svářeček r.v:1950 až 1985 dle starých ČSN nebo nových?
 Je lepší napsat do RZ nevyhovuje, než vyhovuje po odstranění závad?
 Jak vyhodnotit revizi skartovačky s Ipe 5mA ?
 Je možné dělat revizi servrovny bez vypnutí?
 Jak posuzovat elektroinstalaci z přiloženého obrázku?
 Jak revidovat miniharmonium DELICIA více jak 30 roků staré?
 Jakou napsat do RZ závadu při jištění 3f zásuvky 32A deonem 40A?
 Existuje obecně spolehlivý postup revize?
 Provádíte revize v EX prostředí? A máte dost informací?
 Jakým způsobem jsou zahrnuty do výchozí revize slaboproudá zařízení?
 Lze provést revize staveništního rozvaděče ještě ve skladu?
 Znáte osobně revizního technika, který píše revize od stolu?
 Jak revidovat přípojku ještě bez elektroměru?
 Musí být v revizní zprávě hromosvodu uvedena metoda měření?
 Není to přeháňka požadovat na dům z minulého století dnešní výchozí revize?
 Jak se provádí revize "formou vyhledávání"?
 Používáte klasické karty na revize el. nářadí a spotřebičů?
 Jaké máte zkušenosti s tiskárnou a čtečkou kódů?
 Provoz, údržba a revize přípojek vysokého napětí
 Jak najednou revidovat skupiny garáží patřící různým vlastníkům?
 Může RT napsat do revize 2.5mm vodiče, když jsou ve skutečnosti jen 1.5mm?
 Revizní technici a soudní znalci versus tržní zákony aneb Máme jen je?
 Postupy a měření při revizích ve zdravotnických prostorech
 Zahrnuje revize elektroinstalace objektu i neměřenou část distributora?
 Co musí obsahovat revize přívodu k čističce odpadních vod?
 Jak je možné, že někteří revizní technici vydávají RZ od stolu?
 Proč má skoro každý RT jinou nastavenou hodnotu izol.odporu v MP ?
 Proč revizní technik posouvá hranice svých pravomocí?
 Jak má vypadat zhodnocení/závěr revizní zprávy?
 Revidujete po kompletní rekonstrukci HDV bytového domu i vedení až do bytů?
 Je možné v revizi u revizních závad uvádět odkaz na neplatné normy?
 Je nedodržení připojovacích podmínek důvod k nevydání revize?
 Musím upozornit na závady instalace v části která není předmětem mojí revize?
 Je nutné opisovat předešlé revize?
 Je možná revize elektroinstalace, ke které neexistuje žádná dokumentace?
 Pokud při závadě napíši v revizi odkaz na starší normu je to špatně?
 Musím provést revizi i vývodu z ER pro připojení nebo stačí jen revize přípojky?
 Napadá vás ve vaší branži využití kontroly rentgenem?
 Mohu vypracovat kratší revizní zprávu s odvoláním na podrobnosti v dokumentaci?
 Ako vyzerá revízia pospojovania plynomeru ?
 Je lhůta od provedení revize a jejímu předání provozovateli?
 Lze vytvořit revizní zprávu nové elektroinstalace "na dálku"?
 Lze napsat revizi na samotný přívodní kabel, případně jakou?
 Podle jaké normy revidujete generátorové centrály se spalovacím motorem?
 Je k revizi domu nutné mít namontovaný hromosvod?
 Podrobnosti o využití termografie v průmyslu
 Provádění revizí elektrických instalací do 1000V v prostorách bez nebezpečí výbuchu
 Musí projektant podepsat revizní zprávu?
 Je nutné provádět revizi na zařízení, které je připojené ke zdroji 24V?
 Ako zrevidovať tester hydraulických častí vstrekovacích lisov?
 Jak zrevidovat panelákové chodbové jádro (PEJ) po rekonstrukci?
 Jaký volit závěr revizní zprávy hromosvodu?
 Kdy se nemusí provádět revize LPMS?
 LED inspekční svítilny a montážní reflektory ELWIS PRO
 Jak má vypadat formulář posudku elektrického zařízení pozaplavení?
 Co je nutné revidovat při změně sazby na D57d po zapojení tepelného čerpadla?
 Jaké jsou termíny revizí v objektech kde jsou předměty vysoké hodnoty?
 Mohu do revizní zprávy napsat své vlastní doporučení?
 Aký je najlepší postup pri revízii inštalácie s predradeným prúdovým chráničom?
 Co vše musí obsahovat projekt pro provedení revize?
 Má revizní technik povinnost uvést v RZ výsledky měření na proudovém chrániči?
 Jak dobře zrevidovat obchody a prodejní stánky?
 Mohu do revize napsat dle 34 1390 splňuje a dle 62 305 nespňuje?
 Musí se provádět elektro revize na dieselagregát?
 Platí se nově zvlášť za revizní zprávu a za revizní štítek?
 Lze revidovat zásuvku 230V pro kotel, při napájení ze staveništního rozvaděče?
 Dle jaké normy revidovat osvětleni zapojené přes zásuvku?
 Je možná revize pouze na straně spotřebiče/zařízení?
 Jaké známe druhy revizí?
 Bezpečnost při provádění revize
 Kdo může revidovat instalaci bytu?
 Ako posúdiť sušiace zariadenia?
 Jaká jsou specifika revizí spotřebičů, které jsou užívány hasičskými sbory?
 Je při výměně a revize rozvaděče nutná i revize celého objektu?
 Ako zrevidovať dopravné potrubie k linke?
 Jak se revidují pevně připojené spotřebiče?
 Podle které ČSN provést revizi na nádražní automaty (pevně připevněné k zemi)?
 Lze vystavit kladnou revizi i při nesouladu s normou?
 Je nutná revize rozvaděče nn, pokud vyměním jistič a chránič za AFDD?
 Je nutné do revize uvádět číslo osvědčení montážní firmy?
 Je nutné uvádět v RZ že byla provedena dle Zákona 250/2021Sb?
 #EH: Příručka revizního technika pro elektrická zařízení nn (1981)
 Jak hodnotíte stav bezpečnosti revidovaného el. zařízení bez dokumentace?
 Jak revidovat zařízení staveniště bez dokumentace?
 Je nutné revidovat zahraniční zapůjčenou techniku podle českých norem?
 Zásah do rozvaděče pro připojení FVE, je změna výrobku a jak poté revidovat?
 Je možné napsat na jednu revizní zprávu více spotřebičů?
 Musí výchozí revize el. zařízení mít podklad dokumentaci skutečného provedení?
 Jaké podklady pro výchozí revizi elektroinstalace?
 Používáš ve své odborné praxi dron, kde?
 Jak provést pravidelnou revizi EZ, když zákazík nedoloží výchozí revizi?
 BM -Plná verze Odborná způsobilost dle nv 194/22 Sb.
 Jak dalece může být revize bez přítomnosti revizního technika validní?
 Lze revizí spolehlivě odhalit nedotažený šroub středního vodiče v 1F zásuvce?
 Když revize FVE a TČ ztratí svůj smysl
 Proč je vhodná revize nezávislým revizním technikem
 Může být vystavena revize na rozvaděč s přepínačem sítí i bez dokumentace?
 Je rozdíl mezi výchozí revizí FVE pro ohřev vody v bojleru a výchozí revizí RD?
 Ako postupovať pri PERIODICKEJ OPaOS LPS ak je VYCHODISKOVA OPaOS chybná ?
 Musí se dělat revize rozvaděče jako výrobku?
 Jak revidovat zásuvky 230V z Polska?
 Kde hledat základní kroky revizního technika po příchodu zákona 250/21Sb.
 Jaké jsou druhy revizí v obchodních centrech?
 Podle jakých norem revidovat stavbu před kolaudací?
 Uvádíte do revizní zprávy opravdu všechny naměřené hodnoty?