Máte pro projektanta a montážní firmu hromosvodu u FVE nějaký vzkaz?
Jiří Kantner:
Citace: Milan Hudec 20.01.2026, 17:06
Jestli je tam pravotočivý závit, tak směr je OK.
Ano, je to blbě ohledně Cu a jen samořezky vrutu, o tom žádná.
Jaké je ale správné technické řešení?
Mám k dispozici pozink konstrukci, a potřebuji k této připojit CY, CYA 16, 25..........
Z pohledu elektrochemick ých potenciálů spojovaných kovů bych to viděl na pocínované lisovací oko a to přetáhnout smršťovací bužírkou. Nebo nerezový šroub, nerezová podložka, případně nějaká nerezová svorka co bude mezi zinkovaným profilem a mědí...
Ale jestli je to správný postup to nevím.
Podobně doprasených instalací, které jsou vynucené montáží FVE bude asi plno.
Milan Hudec:
Neznám uzavřenou svorku (aby na Cu "nepršelo") a zároveň byla neutrální k pozinku.
Juraj Rojko:
Mně se líbí, že na tom vrutu zůstala pryžová podložka. (dance)
Jiří Schwarz:
Citace: Milan Hudec 20.01.2026, 17:06
...
Mám k dispozici pozink konstrukci, a potřebuji k této připojit CY, CYA 16, 25..........
CY snad do nerezové svorky...
Ale CYA ven, do mokrého prostředí, je maxiprasárna.. .
Občas se na to dá narazit (zle)
Jan Hájek:
Citace: Milan Hudec 20.01.2026, 17:06
Jestli je tam pravotočivý závit, tak směr je OK.
Ano, je to blbě ohledně Cu a jen samořezky vrutu, o tom žádná.
Jaké je ale správné technické řešení?
Mám k dispozici pozink konstrukci, a potřebuji k této připojit CY, CYA 16, 25..........
Co třeba tato: 365250
Případně další varianty s kladívkovou hlavou či samostatné příložky.
Připojovací svorky
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana