Máte pro projektanta a montážní firmu hromosvodu u FVE nějaký vzkaz?

<< < (3/6) > >>

Jiří Kantner:
Citace: Milan Hudec  20.01.2026, 17:06

Jestli je tam pravotočivý závit, tak směr je OK.
Ano, je to blbě ohledně Cu a jen samořezky vrutu, o tom žádná.
Jaké je ale správné technické řešení?
Mám k dispozici pozink konstrukci, a potřebuji k této připojit CY, CYA 16, 25..........

Z pohledu  elektrochemick ých potenciálů spojovaných kovů  bych to viděl na pocínované lisovací oko a to přetáhnout smršťovací bužírkou. Nebo nerezový šroub, nerezová podložka, případně nějaká nerezová svorka co bude mezi zinkovaným profilem a mědí...
Ale jestli je to správný postup to nevím.

Podobně doprasených instalací, které jsou vynucené montáží FVE bude asi plno.

Milan Hudec:
Neznám uzavřenou svorku (aby na Cu "nepršelo") a zároveň byla neutrální k pozinku.

Juraj Rojko:
Mně se líbí, že na tom vrutu zůstala pryžová podložka. (dance)

Jiří Schwarz:
Citace: Milan Hudec  20.01.2026, 17:06

...
Mám k dispozici pozink konstrukci, a potřebuji k této připojit CY, CYA 16, 25..........

CY snad do nerezové svorky...
Ale CYA ven, do mokrého prostředí, je maxiprasárna.. .
Občas se na to dá narazit  (zle)

Jan Hájek:
Citace: Milan Hudec  20.01.2026, 17:06

Jestli je tam pravotočivý závit, tak směr je OK.
Ano, je to blbě ohledně Cu a jen samořezky vrutu, o tom žádná.
Jaké je ale správné technické řešení?
Mám k dispozici pozink konstrukci, a potřebuji k této připojit CY, CYA 16, 25..........


Co třeba tato: 365250
Případně další varianty s kladívkovou hlavou či samostatné příložky.