Máte pro projektanta a montážní firmu hromosvodu u FVE nějaký vzkaz?
Jan Franěk:
Co si myslíte o takovém provedení vnější ochrany pře bleskem? Prý to tak nakreslil projektant. Ještě čekám až dostanu ten projekt do ruky.
Není důležité kdo to takto provedl a kde to je. Je to jedna z mnoha podobných instalací okolo FVE a je na to i kladná revizní zpráva.
Vzkažte dodavateli (projektantovi, revizákovi) co je na jejich práci špatně. Pak ještě sám doplním pár postřehů.
Jan Franěk:
Asi začnu sám (norm)
Galvanická koroze
Označení místa samolepkou
(dance) (dance) (dance)
Martin Babrňák:
já tam vidím až moc ostré ohyby, ale nejsem zaměřením hromosvodář.
Na první mám podezření na nedodržení vzdálenosti S
a na té poslední mě ten jímač přijde poněkud nízký
Jiří Schwarz:
Tady je vidět jeden velký problém - střecha má nějaký "plastový" povrch, ale asi by byl problém zjistit co přesně je pod tím, jestli je to nějaký železobeton, tak jak je armatura vzdálená od povrch, jestli je spojená, kam je připojená...
Tohle se zpravidla úplně přehlíží a ignoruje nejen u FVE
František Šohajda:
Chudák blesk!... (dance) (dance)
Kdyby měl podle obr.č.2,3 od vrchu kopírovat pěkně udělané hrany vodiče oddálení,asi by se mu zamotala pořádně blesková hlava. O0
Je to vidět všude kolem nás.Plechová střecha a na ní našroubované držáky panelů FVE ! Potom tam dají nějaké jímače, ale na to,že jsou panely spojeny s kovovou střechou napřímo už nikdo nechce vidět.
A to jsou hodně velké firmy co to dělají,žádné jednomužné firmy! (box)
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana