Co kontrolujete při revizích UPS?
Honza Kafka:
Citace: Honza Veselý 16.01.2026, 11:30
...každý, věci znalý provozovatel je VELMI rád že Revizní technik nehodnotí stav aku. vloženého v UPS protože, revizní zpráva je právní dokument, zcela běžně předkládaný ke kontrolám PO a BOZP.
Nevsázel bych na to, že všichni provozovatelé jsou tak znalí věci (ale asi by měli být). Díky za dobré informace, aspoň trochu z jiného pohledu osvětluje, proč to RT v praxi nedělají.
Citace: František Šohajda 16.01.2026, 11:41
Vadná baterie neznamená ohrožení bezpečnosti! Musí tam být její ochrana.
Tak to bych rozhodně netvrdil. A nemyslím, že by výrobce pamatoval na vše.
Citace: Rozmahel Vladimír 16.01.2026, 14:38
8 let může být velmi často i lhůta životnosti takového spotřebiče. jinými slovy, než se k tomu dostane RT, už takové zařízení nemusí existovat.
Podle vás tedy "obyčejný elektrikář" při kontrole 1x za 2 roky má provádět vámi uváděné úkony?
Dobře, díky za další podnětnou informaci. Ty roky se mi nějak nezdají, ale to nebudu rozporovat, nejsem znalec norem.
Ano, podle mě by to při kontrole mělo proběhnout. Kdo jiný by to tedy měl dělat, když to RT nechce dělat a obyč elektrikář asi tedy taky ne?
(Předpokládám tedy, že přístup k baterii neruší žádnou záruční pečeť, ztrátu záruky, není to zataveno, nemusí se nic devastujícím způsobem ničit... V takových případech bych to samozřejmě chápal a nedělal taky.)
Nicméně - pokud to nekontroluje, měl by to napsat do zprávy, že to nedělal.
Citace: František Šohajda 16.01.2026, 11:41
Nebo se budete stále vymlouvat na RTE že to měl před 5 lety vyčistit? (box)
Já netvrdím, že to RT má hned automaticky něco čistit nebo měnit, to se od něj nečeká. Tvrdím, že se má pohledově podívat i na baterii. A pokud uvidí evidentní problém (jako třeba opálené kontakty, prasklý kryt baterie...), má upozornit. Stejně jako u toho větráku - je-li zanešený, nebo se UPS hřeje, měl by na to taky upozornit. Zákazník si pak na základě toho může zajistit mimořádnou nápravu (třeba v autorizovaném servise).
Kamil Novák:
TO H.Kafka:
Kolegové už se vám to tady snažili vysvětlit vícekrát, ale vy evidentně zaměňujete pojmy nějaké obecné "bezpečnosti" a "elektrická bezpečnost". A právě ta druhá je záležitost pro RT.
RT musí posuzovat, jestli je el. zařízení bezpečné z hlediska úrazu el. proudem!
Konkrétně v ČSN 33 1500 + Zm.1 + Zm.2 + Z3 + Z4 je hned v čl.1 uvedeno : Citace
Požadavky bezpečnosti se považují za splněné, pokud elektrické zařízení odpovídá z hlediska bezpečnosti příslušným ustanovením norem.
Pravdu budete mít vy, když si odpovíte 2x ANO na následující 2 otázky :
1) může vada (jakákoli) akumulátoru (bavíme se stále o "běžné UPS" a ne např. o EV) způsobit úraz el. proudem?
2) je v některé normě (ale i dalších relevantních předpisech) uvedeno, že při revizi elektrických zařízení s vnitřním zdrojem energie se musí posuzovat i stav akumulátorů?
Jestliže ale bude výsledek NE+NE, pak je zapotřebí hledat jiného viníka, než RT nebo jiného "kontrolora"...
Karel Bělohlávek:
Citace: Kamil Novák 17.01.2026, 11:47
RT musí posuzovat, jestli je el. zařízení bezpečné z hlediska úrazu el. proudem!
1) může vada (jakákoli) akumulátoru (bavíme se stále o "běžné UPS" a ne např. o EV) způsobit úraz el. proudem?
Jenom malá připomínka. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem je jenom jedna část elektrické bezpečnosti. Dalším je např. nebezpečí požáru, což lze s trochou představivosti vztáhnout i na baterie. Je tedy otázkou, zda případný požár bude způsobený elektřinou.
František Šohajda:
Citace: Karel Bělohlávek 17.01.2026, 13:12
Jenom malá připomínka. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem je jenom jedna část elektrické bezpečnosti. Dalším je např. nebezpečí požáru, což lze s trochou představivosti vztáhnout i na baterie. Je tedy otázkou, zda případný požár bude způsobený elektřinou.
Ano to jistě ale u VTZ a pokud tomu RT nerozumí,má si pozvat odborníka na tyto věci! (POžární prostupy a další požární věci)
Ale spotřebiče už nějakou dobu nejsou VTZ!!Tam žádná představivost není. (dance)
Bavíme se o spotřebiči.
Milan Hudec:
Z lidského hlediska zas tazateli rozumím ve smyslu, že na opravdu viditelný problém by technik upozornit mohl, neplést pro další debatu s musí.
Celkem ocením přesah nasmlouvaného ve smyslu např.kominíka "šefe komín je cajk, ale chtělo by to podlepit hřebenáč....
Takový řemeslník má "hnedka vyděláno".
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana