Co kontrolujete při revizích UPS?
Milan Hudec:
Proč revizák?
Zdenek Skotnica:
Citace: František Šohajda 16.01.2026, 11:41
Vadná baterie neznamená ohrožení bezpečnosti!
V některých případech vadná baterie je velké ohrožení. Pokud je součástí požárně bezpečnostního systému. Měla by se kontrolovat i kapacita. Jakým způsobem to kontrolovat udává výrobce.
Jiří Schwarz:
Citace: Rozmahel Vladimír 16.01.2026, 14:38
...
Revize UPS je 1x za 8 let. Musí provést RT.
...
Asi mi něco uniklo
Můžeš napsat z čeho plyne těch 8 let?
Rozmahel Vladimír:
Např. skupina E Ostatní nepřipevněný spotřebič
ČSN 33 1600 ed.2 Z2 lhůta revize 96 měsíců
ČSN EN 50699 lhůta opakované zkoušky 24 měsíců
Bavíme se o běžných spotřebičích.
Zdenek Skotnica:
A co třeba ČSN 50849.