Co kontrolujete při revizích UPS?

<< < (7/10) > >>

Milan Hudec:
Proč revizák?

Zdenek Skotnica:
Citace: František Šohajda  16.01.2026, 11:41

Vadná baterie neznamená ohrožení bezpečnosti!

V některých případech vadná baterie je velké ohrožení. Pokud je součástí požárně bezpečnostního systému. Měla by se kontrolovat i kapacita. Jakým způsobem to kontrolovat udává výrobce.

Jiří Schwarz:
Citace: Rozmahel Vladimír  16.01.2026, 14:38

...
Revize UPS je 1x za 8 let. Musí provést RT.
...

Asi mi něco uniklo
Můžeš napsat z čeho plyne těch 8 let?

Rozmahel Vladimír:
Např. skupina E   Ostatní nepřipevněný spotřebič

ČSN 33 1600 ed.2 Z2   lhůta revize 96 měsíců   
ČSN EN 50699       lhůta opakované zkoušky 24 měsíců

Bavíme se o běžných spotřebičích.

Zdenek Skotnica:
A co třeba ČSN 50849.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana