Může být na jednom okruhu pevně připojený spotřebič s ochranou v síti TT i TN?

<< < (3/5) > >>

Václav Třetí:
Citace: Radim Strycharski  11.09.2025, 20:43



Nepíše se tu nic o částech současně přístupných dotyku, takže to platí univerzálně pro jakkoli situované neživé části. Prakticky je zde nařízeno, že nelze použít pro jednotlivé neživé části individuální nebo skupinové zemniče, ale jen společné uzemnění. Přitom pro síť IT je dovoleno dle libosti použít uzemnění individuální, skupinové nebo společné. Proč má síť TT takové omezení?
Jmenovalo se to nedovolená kombinace ochran, která byla vázaná na zónu hlavního pospojování a přeneslo se to ještě do první edice 4-41, ale celé to zkrachovalo na problematické definici zóny hlavního pospojování. Můžete na příkladu nastínit tu nebezpečnou situaci?


Sice se o tom tam přímo nepíše, ale v zásadě o to právě jde. Kol. Schwarz v dotazu uvádí, že spotřebiče budou od sebe desítky až stovky metrů daleko. Přemostění tělem obsluhy a ani problém krokových napětí tedy nehrozí. Jistě řeší nějaký problém se sítěmi v okolí elektrifikovan é železnice.

Problém spočívá v zemních odporech jednotlivých uzemnění. V době, kdy proudové chrániče byly nedostupné byla ochrana v síti TT závislá plně na protékajícím proudu uzemněním a byla použitelná v obvodech s jistěním tak do 10A, kdy se dalo u dobrého uzemnění počítat s odpojením poruchy jistícím prvkem. U větších proudů nebo horších uzemnění dojde průtokem proudu ke zvýšení potenciálu země v okolí zemniče a na chráněném předmětu, což vede k vysokému rozdílu potenciálů mezi spotřebičem zeměným a vedlejším spotřebičem nulovaným, který je spojen se vzdálenou zemí a středem sítě vodičem N, použitým zároveň jako PE. U sítí IT je nebezpečnost situace výrazně menší, protože musí dojít ke druhé poruše, aby mohl nějaký zásadně nebezpečný proud protékat.

Citace: Milan Hudec  12.09.2025, 08:32

Jenže tento případ nastává "běžně",   "chlap drží spotřebič  v TN a je ve styku s uzeměnou konstrukcí.


To je pravda, ale  nebezpečnost je výrazně nižší - pokud není na přívodu "uhnilý" PEN, protože rozdíl potenciálů nemůže dosáhnout nebezpečných hodnot. To platí pro samostatnou konstrukci, přirozeně uzemněnou, která není spojena se spotřebičem zapojeným v síti TT a netvoří pro něj uzemnění.

Citace: Milan Hudec  12.09.2025, 08:35

Jsou dvě zemtyče se vzdáleností 2m od sebe společná, nebo nespolečná soustava?


Teď záleží na tom, zda se ptáte na akademické nebo technické úrovni.

P.S. Pane kolego R.S.,  Vy mě tak trochu zkoušíte ...

Radim Strycharski:
Citace: Milan Hudec  12.09.2025, 08:35

Jsou dvě zemtyče se vzdáleností 2m od sebe společná, nebo nespolečná soustava?

Ani společná, ani nespolečná. To jsou normativní termíny a ty jsou vázány normativními definicemi. Dvě nespojené tyče 2 m od sebe norma nezná. Jeden bude tvrdit, že vliv bude takový, druhý že je makový a nikdo ty dva objektivně nerozsoudí. Faktem je jen to, že se potenciál z jedné nějak částečně přenese na druhou. Naměřený zemní odpor jedné tyče v blízkosti druhé bude menší než když bude tyč osamocená.

Radim Strycharski:
Citace: Václav Třetí  12.09.2025, 09:37

Sice se o tom tam přímo nepíše, ale v zásadě o to právě jde. Kol. Schwarz v dotazu uvádí, že spotřebiče budou od sebe desítky až stovky metrů daleko. Přemostění tělem obsluhy a ani problém krokových napětí tedy nehrozí. Jistě řeší nějaký problém se sítěmi v okolí elektrifikovan é železnice.

Typická instalace venkovního osvětlení dráhy v síti TT vypadá tak, že je na začátku v rozvaděči chránič 300 mA, pak jsou roztahány kabely CYKY-O ke stožárům a stožáry (resp. svítidla, pokud jsou ve třídě I) jsou uzemněny individuálně, skupinově nebo společně.

Citace: Václav Třetí  12.09.2025, 09:37

P.S. Pane kolego R.S.,   Vy mě tak trochu zkoušíte ...

Vůbec ne  (drinks)

Václav Třetí:
Ještě jedna zásadní poznámka: V příspěvku #1 má kolega Matuška v rukou nakresleném schematu zásadní chybu. Oba spotřebiče  jsou zapojeny v TN-C-S, aby spotřebič napravo byl zapojen v TT, musí být jeho uzemnění samostatné, nespojené s uzlem sítě!

Václav Třetí:
Citace: Radim Strycharski  12.09.2025, 10:02

Typická instalace venkovního osvětlení dráhy v síti TT vypadá tak, že je na začátku v rozvaděči chránič 300 mA, pak jsou roztahány kabely CYKY-O ke stožárům a stožáry (resp. svítidla, pokud jsou ve třídě I) jsou uzemněny individuálně, skupinově nebo společně.


To vím, to je známé a jasné, ale dle dotazu má jeden spotřebič být zapojen v TN-C-S. A v tom je kámen úrazu.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana