Může být na jednom okruhu pevně připojený spotřebič s ochranou v síti TT i TN?
Radim Strycharski:
Citace: Václav Třetí 16.09.2025, 20:12
S použitím jednoho proudového chrániče v přívodu obou panelů bude bezpečnost zajištěna, ale formálně není dodržen požadavek normy.
Který konkrétní požadavek normy?
Milan Hudec:
Citace: Radim Strycharski 12.09.2025, 18:46
Jestli je do toho přístřešku přiveden CYKY-J, tak má PE zakončen na izolované přípojnici a potom se může dál vést CYKY-J do toho panelu na zdi v síti TN-S. Nebo je do přístřešku přiveden CYKY-O už pro TT, potom se dá vést od přístřešku do panelu na zdi CYKY-J a obě zařízení budou uzemněna na přístřešek. Jestli ale už vede jeden kabel přímo z rozvodny (z chrániče) do přístřešku a máš vést druhý kabel taky přímo z rozvodny (ze stejného chrániče) do panelu na zeď, tak není co řešit. Panel zřejmě není v POTV, není tedy ukolejněn, zemnič u panelu k dispozici žádný není, panel je třídy I, takže nezbývá než z rozvodny k panelu dotáhnout TN-S.
Taknějak pochybuji o významu odpojení/nepřipojení PE v okamžiku dotyku 25kV na panel, téměř se vsadím, źe dojde k průrazu směrem k N a jsme tam, kde jsme byli.
Drážní 1500 právě proto hovoří přednostně o N a nikoli PE či PEN, právě s ohledem na nebezpečí přenosu trakcního proudu v TT po středním vodiči.
Radim Strycharski:
Citace: Milan Hudec 17.09.2025, 08:37
Taknějak pochybuji o významu odpojení/nepřipojení PE v okamžiku dotyku 25kV na panel, téměř se vsadím, źe dojde k průrazu směrem k N a jsme tam, kde jsme byli.
Nepřipojením PE se nesleduje nějaké riziko možnosti průrazu napětí v okamžiku dotyku 25 kV, ale sleduje se nezavlečení trakčního proudu při běžném provozním stavu do vodiče PE, který je součástí sítě TN a tudíž někde dále vpředu spojen se středním vodičem, proto ty texty o středních vodičích. Čili jde o riziko puštění provozního trakčního proudu do předřazené distribuční sítě, kterážto by ohrožena nebyla, kdyby neobsahovala střední vodiče typu N nebo PEN. Na zařízení třídy I se nepočítá s nějakým průrazem 25 kV, ale prakticky jen s napětím řádově do 1000 V - viz tabulka 8 ČSN EN 50122-1 ed.3. 25 kV se vyskytne v POTV na zařízení tř. II, které není ukolejněno, a proto musí být izolace jeho krytu na 25 kV certifikována.
Václav Třetí:
Citace: Milan Hudec 17.09.2025, 08:37
Taknějak pochybuji o významu odpojení/nepřipojení PE v okamžiku dotyku 25kV na panel, téměř se vsadím, źe dojde k průrazu směrem k N a jsme tam, kde jsme byli.
Drážní 1500 právě proto hovoří přednostně o N a nikoli PE či PEN, právě s ohledem na nebezpečí přenosu trakcního proudu v TT po středním vodiči.
Tato opatření neřeší průnik fázového napětí 1~ 25kV z troleje do běžné sítě 230/400V, jde o bludné proudy v řádu stovek ampérů jdoucí kolejemi a zemí v okolí trati, které by se mohly dostat do PE a PEN sítě.
Milan Hudec:
No, nastražil jsem síť na sardele, a ejhle dva žraloci (Radim a p.Václav) mě ji roztrhali O0
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana