Autor Téma: Patří směrové piktogramy na nouzová svítidla?  (Přečteno 1714 krát)
Martin Ondráček

Offline Offline



Student fakulty elektro


« kdy: 28.02.2025, 08:02 »

iiSEL: Spor o směrové piktogramy na nouzovém osvětlení
    Patří směrové piktogramy na nouzová svítidla, nebo mají být umístěny zvlášť? Nový bezpečnostní technik v nemocnici přichází s tvrzením, že piktogramy na svítidlech nejsou správně a získává podporu požárníka, který argumentuje, že tím svítidlo ztrácí svou funkci. Opravdu to tak ale je? Zkušený zaměstnanec nemocnice si ověřuje normy a zjišťuje, že realita je jiná. Co říká norma ČSN EN 1838:2015 nebo nařízení vlády č. 375/2017 Sb.? Kde tedy mají být piktogramy správně umístěny a proč je důležité se řídit oficiálními předpisy, ne jen subjektivním názorem?
   

    Související ...
    ... článek k tomuto diskusnímu vláknu zde!
   



   
Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
Patří směrové piktogramy na nouzová svítidla?
   
Zaznamenáno
Ladislav Tikovský
---------------

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: Včera v 12:38 »

 
Každý z vás má jistou část pravdy. Pokud svévolně (tedy bez projektanta) nalepíte na svítidlo určené k osvětlení únikové cesty piktogram, rázem zrušíte jeho funkci osvětlovací a stane se z něj vnitřně prosvětlený piktogram. Je to proto, že svítidlo určené k osvětlení únikové cesty musí mít deklarované parametry a to světelný tok, vyzařovací charakteristik u, index podání barev apod.,   bez čehož by nešlo vypočítat osvětlenost únikové cesty. Pokud na svítidlo nalepíte piktogram rázem mu změníte vyzařovací charakteristik u, seberete světelný tok a změníte index podání barev, čímž je pro výpočet osvětlení nepoužitelné. Jediná možnost je, že s to udělá výrobce a svítidlo udává jako kombinované tedy s dvojí funkcí.
Dokonce si dovolím vznést nejistotu, že takové svítidlo použité i jen jako vnitřně prosvětlený piktogram je vyhovující normám. Norma udává jaký má být na piktogramech poměr bílé a zelené (nebo červené) plochy, jaký mají mít tyto plochy jas a jaký barevný odstín. Pokud to není svítidlo určené k polepu a nebo k předsazení piktogramu již výrobcem (ale jen toho konkrétního ,   který dodává ten samý výrobce) tak svítidlo není ověřené, nedokážete že tyto parametry splňuje a tedy je nepoužitelné neb nevyhovuje normě. Samozřejmě můžete provést vlastní měření jasoměrem, ale  ruku na srdce - kdo ho máme certifikovaný, kdo máme oprávnění k měření a kdo to vůbec chce provádět, když cena měření bude násobně převyšovat cenu svítidla.
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Proč nesmí být nouzové svítidlo zároveň svítidlem provozním?
 Musí být v budově ZŠ nouzové osvětlení?
 Musí být pouze únikové cesty vybaveny stále svítícím osvětlením?
 Nevíte? Prý vyšel nový předpis na zkoušení nouzového osvětlení!
 Je možné sa vyhnúť núdzovému zdroju a pritom dodržať normu?
 Jaký je správná postup pro roční kontroly nouzového osvětlení?
 Jak hodnotíte napojení nouzového osvětlení na zásuvkový obvod?
 Existuje norma, která v ČR řeší druh kabeláže k NO svítidlům?
 Co je to malý časový odstup?
 Nemáte někdo nějaké zkušenosti se systémem DISANO?
 Za jakých podmínek má být veden deník nouzového osvětlení?
 Ako rozmiestniť núdzové svietidla v predajných priestoroch cca 10x25m?
 K čemu slouží svorky nouzového svítidla označené TELE?
 Která ČSN řeší nouzové osvětlení únikových cest ve zdravotnických zařízeních?
 Kdo může dodavatelsky vyměňovat akumulátory nouzového osvětlení?
 Jak a čím změřit kapacitu baterie v nouzovém světle?
 Musí být nouzové osvětlení napojeno kabely s funkční schopností při požáru?
 Jak postupovat při revizi nouzového osvětlení?
 Ako urobiť kontrolu núdzových svetiel ?
 Aká napäťová sústava je v núdzovom svietidle?
 Je povinnost navrhnout nouzové únikové osvětlení v kancelářích?
 COOPER: Katalog bezpečnostního osvětlení a systémů
 Nouzové osvětlení a návaznost na úřady
 Jak správně jistit obvod nouzového osvětlení?
 Nouzové osvětlení v základních ČSN
 Druhy nouzového osvětlení
 Bezpečnostní značky nouzového osvětlení
 Definice svítidel nouzového osvětlení
 Umíte dobře navrhovat nouzové osvětlení?
 Musí se dělat nová revize v případě výměny svítidel nouzového osvětlení?
 Systémy nouzového osvětlení
 Nouzová LED svítidla a bezpečnostní značky GuideLED
 Noční akumulátorové svítidlo
 Proč pro nouzák v EXu musí mít nyní nestandardní akumulátor?
 Jaký je rozdíl mezi náhradním a nouzovým osvětlením?
 Proč po přerušení napájení se nouzák nerozsvítí i když má baterie full?
 Co napsat do vyhodnocení pokud nesvítí jedno nouzové svítidlo?
 Ochrana před bleskem a přepětím pro systémy nouzového osvětlení
 Nevíte někdo jestli se vyrábí NO kombinované i jako noční osvětlení?
 Jak řešit opakované poškození nouzového zdroje Lider-EVG LE/36/1?
 Kedy musí svietiť núdzové svietidlo?
 BEGHELLI: Katalog Nouzová svítidla a systémy nouzového osvětlení
 Kdo může provádět revizi nouzového osvětlení?
 Jaký typ zářivkové trubice použít pro nouzové osvětlení?
 Jak správně zapojit nouzové únikové osvětlení dle ČSN EN 50172 čl.5.2 ?
 Musí být na lůžkovém pokoji nemocnice nouzové osvětlení?
 Musí být nouzové osvětlení i v zázemí pro zaměstnance kde nejsou okna?
 Musí být povinně osazeny testery (on/off) nouzového osvětlení?
 SCHRACK: Nouzová svítidla s unikátní OLED technologií
 Lze dnes používat staré ruční nouzové osvětlení kulturního domu?
 SCHRACK: Autonomní nouzové svítidlo K2 LED 3-8h.
 Kolik lze připojit orientačních světel na jeden okruh?
 Kabelové trasy pro nouzové osvětlení
 Existuje do bytového rozvaděče mobilní nouzové svítidlo?
 Řeší nějaká norma u nouzového světla kdy centrální a kdy vestavěný akumulátor?
 SCHRACK: Katalog systémů nouzového osvětlení 2017
 Jak řešit rušivé nouzové osvětlení v kinosále?
 Musí být nouzové osvětlení ve škole?
 Jak chápat směr bezpečnostních šipek "nahoru" a "dolů" na únikových cestách?
 Je svítidlo NO v zázemí opravdu nutné?
 Systém autonomních nouzových svítidel CGLine+
 Jaká je spotřeba nouzového osvětlení Fulgur Gamma 325LP?
 KATALOG: Nouzové osvětlení a svítidla Beghelli
 LIVE EATON: Nouzové osvětlení podle ČSN EN 1838 v praxi. (Repríza)
 LIVE EATON: Nouzové osvětlení - teorie v praxi
 Katalog nouzového osvětlení BEGHELLI ELPLAST
 Bezpečnost osob - Nouzové osvětlení, požární komponenty
 Nouzové osvětlení - návrh a jeho ověření pomocí softwaru
 Monitoring a ovládání autonomních svítidel pomocí CGLine+
 Centrální bateriový systém DualGuard-S pro nouzové osvětlení
 O jakou síť se jedná, pokud se nouzové osvětlení přepne na provoz z baterií?
 Je správně zapojení nouzového osvětlení dle EN 50172?
 Nouzové osvětlení, autonomní svítidla EATON

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.037 sekund, 22 dotazů.