Jak rozpoznat zfalšovaný elektro projekt?
Miroš Jan:
Ten RT elektro, by měl mít zkušenosti z FVE.
petr f:
Tak souhlasim, ze realizacni firmu jsem si vybral spatne.
a) Necinnost
Muzu nad tim mavnout rukou, brat to jako spatnou zkusenost a financni ztratu
b) Konstruktivni reseni a varovani ostatnich
Muzu nasbirat veskera fakta, zjistit co kdy v minulosti na teto instalaci bylo udelano spatne, sporne a kym, kde jsou nesrovnalosti v zadani, dokumentaci a provedeni.
A take muzu pak sepsat i natocit fakty podlozenou recenzi, pridat jmena jednotlivych ucastniku (projektant, obchodak, elektrikar, jednatel firmy, revizni technik) a rozsirit informaci o tomto "realizacnim" tymu po vsech forech na fotovoltaiku.
Ti lide se na tom podileli dobrovolne, tak se at to o nich vi.
V recenzi nemusim nikoho ocernovat a pomlouvat, staci predlozit fakta, at si kazdy udela zaver sam.
No a urcite to pomuze i dalsim lidem pri rozhodovani, koho zvolit pro realizaci FVE a na co i koho si dat pozor.
Mym cilem neni nekoho poskodit, jde o to branit sva prava a vycistit trh od nesolidnich firem.
To je jeden duvodu, proc me zajima jak, prokazat zfalsovanou dokumentaci.
Muzu dat podnety na prislusne organy (TICR, CKAIT, COI). Ale chci se opirat o prokazatelna fakta. Tak se zajimam jaka plati pravidla v elektro-oboru, od projektu na zacatku, po revizi na konci.
petr f:
Citace: Juraj Rojko 28.06.2025, 00:59
Také tam nemáte nijak řešený backup. Proč?
To je presne dalsi priklad problemu s touto realizaci. Jako laik jsem zil v domneni, ze kdyz si porizuji FVE s bateriovym ulozistem, tak dum bude fungovat i pri vypadku site.
Az kdy prisel ohlaseny vypadek distribucni site, tak jsem byl prekvapen, ze nic nejede. To me opravdu zaskocilo.
Realizacni firma se ani slovem nezminila, ze je tu specialni funkce (backup/EPS), kterou je nutne si aktivne vyzadat a priplatit za ni. Az dodatecne jsem se od firmy dozvedel, ze to u nich standard neni.
Velmi profesionalni, neupozornit zakaznika na takovou klicovou vlastnost systemu.
petr f:
Citace: Juraj Rojko 28.06.2025, 00:59
Možná vás bude zajímat, že výrobcem doporučené jištění na AC straně je pro jeden váš střídač 40A. Vy tam máte připojené dva střidače kdovíjakým kabelem a jištěné jedním 16A nebo 20A jističem? Paráda.
40 A? To jsem necekal.
Ja jsem si amatersky odvodit, ze stridac 15 kW / (3 * 230V) zaokrouhleno smerem nahoru bude tak 25 A.
Juraj Rojko:
Je to doporučená hodnota a je zřejmě zamýšlená jako maximální. Nemusí se nutně dodržet a ani se nedodržuje. Musí se zohlednit i další okolnosti, např. průřez kabelu kterým je to připojené. Vysoká hodnota doporučeného jištění asi souvisí s tím, že tyto střídače mají 150% asymetrii - do jedné fáze jsou schopné trvale dodávat až 150% třetiny výkonu. U 10kW verze to odpovídá 5kW do jedné nebo dvou fází. Nejsem si jistý, zda toto platí i u střídačů s vyšším výkonem, mám pocit, že je u nich také max. výkon na 5 kW na fázi. Tomu by odpovídalo i to, že u 10kW, 12kW i 15kW verze je stejná hodnota doporučeného jištění 40A. V praxi se většinou používá 25A jistič, jak jste správně spočítal. Rozhodně je ale jasné, že jeden 20A jistič pro oba střídače je úplně mimo realitu a neodpovídá to ani minimální hodnotě potřebné pro jeden 10kW střídač.