Autor Téma: Když určím vnější vliv BD3 třeba na CHUC, platí v každé místnosti v objektu?  (Přečteno 4292 krát)
Jiří Kobos
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« kdy: 16.04.2025, 00:37 »

Revizák+učitel mi říkal, že na školení je učili, že kyž uř určím vnější vliv BD3, tak platí pro celou budovu. Z toho vyplývá, že sprcha, WC... bude mít vliv BD3 - a je si tímto naprosto jistý. Co myslíte, je to tak?




(Vnější vliv BD3(když ho určím třeba na CHUC),   platí v každé místnosti v objektu?)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 17.04.2025, 07:31 »

Vplyv BD3 je normou ČSN 33 2000-5-51, ed.3 doporučený pre priestory prístupné verejnosti. Ako na to chcete napasovať kúpelňu v byte?

Viz. príloha


* VV_BD3.png (37.79 KB, 1377x177 - prohlédnuto 127 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 17.04.2025, 15:55 »

Revizák+učitel mi říkal, že na školení je učili, že kyž uř určím vnější vliv BD3, tak platí pro celou budovu. Z toho vyplývá, že sprcha, WC... bude mít vliv BD3 - a je si tímto naprosto jistý. Co myslíte, je to tak?

(Vnější vliv BD3(když ho určím třeba na CHUC),    platí v každé místnosti v objektu?)

Co myslíte, je to tak?
Není a je to "hovadina".
Chráněné unikové cesty mají své pravidla a hranice, kde je CHUC/NUC.
Pro stanovení VV je důležitá mapa pracovišt a jejich charakteristik a.
Přístup k problematice určení VV může být odborný, anebo politický.

Příklad.

Dříve se posuzovaly prostory, kde docházelo ke shromaždění více než 200 osob
za prostory se zvýšenou péči, například s revizemi každé dva roky.
To bylo odborné stanovisko na příklad pro supermarkety.

Dnes se změnilzákonem názor a proto říkám politicky,
že tam, kde je více než 200 zaměstnanců v malé firmě, tak se musí ke každé změně EZ vyjádřit TIČR a revize se musí provádět každé dva roky.

Určit VV plošně je politické rozhodnutí a zjednodušené pro úvodní projekty.
Určit VV podle prostoru a podle skutečnosti vyžaduje hodně práce a odborné znalosti.

Vplyv BD3 je normou ČSN 33 2000-5-51, ed.3 doporučený pre priestory prístupné verejnosti. Ako na to chcete napasovať kúpelňu v byte?

Viz. príloha

Doporučijí projektantům, aby v nějaké firmě, úřadu se účastnili tvorby na protokolech VV.
5-51 ve všech edicích doporučují ¨(Pozor ale, že v Praze to nemusí platit, viz nařízení č. 10/2016 hl. m.) pro prostory přístupné veřejnosti.

Označil prostor unikové cesty za velice nebezpečný a proto chráněný je speciální kategorie a bez porady s odborným pracovníkem od hasičů, bych se  sám jako projeketant bál ten VV určit. CHUC nadělá mnoho technických problémů...ale ano, pokud je to oprávněné. S postoje RT a situaci s VRZ jsem stal často před problémem co s tím. Nejjednoduší bylo vystavit nový PVV provozovatelem . Jenže sehnat v praxi před uvedením do prvozu pár lidí, kteří budou ochotni se podepsat v komisi a hlavně rozumět dané problematice. Ale vždy to stojí čas a peníze. A někdy zbytečně, protože je blbě specifikovaná smlouvy mezi projektantem a investorem. Anebo investor nespecifikoval a nikdo neprotestoval na Kontrolním dni před realizaci.
Takže znovu, jako projektant nedávejte na JPP. Počátek moudrosti je v úctě před napovědou v normách a používáním zdravého elektrikářskéh o rozumu. Projekt má jen dvě kategorie, bud je dobrý, nebo špatný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jiří Kobos
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 23.04.2025, 22:49 »

Vplyv BD3 je normou ČSN 33 2000-5-51, ed.3 doporučený pre priestory prístupné verejnosti. Ako na to chcete napasovať kúpelňu v byte?

Viz. príloha
Chápu, ale co třeba záchody ve škole, v nemocnici, v kancelářích, na úřadech?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 24.04.2025, 00:21 »

Revizák+učitel mi říkal, že na školení je učili, že kyž uř určím vnější vliv BD3, tak platí pro celou budovu. Z toho vyplývá, že sprcha, WC... bude mít vliv BD3 - a je si tímto naprosto jistý. Co myslíte, je to tak? (Vnější vliv BD3(když ho určím třeba na CHUC),    platí v každé místnosti v objektu?)

Nevím v jaké pozici jste, ale jestliže nejste provozovatel (majitel),  tak nemáte co určovat VV.
A revizák+učitel sem/tam...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #5 kdy: 24.04.2025, 07:35 »

Chápu, ale co třeba záchody ve škole, v nemocnici, v kancelářích, na úřadech?

Co?
Nic.
Jak tu již bylo uvedeno, při určování VV se musí zapojit především rozum a zkušenosti.
Z vámi citovaných "normálních" prostorů vystupujete do možných prostorů "abnormálních" (z BD1 do BD3). U WC pak pozor na WC určené pro postižené osoby, kde je pak BA3 a platí zde jistá opatření.
Zmiňovaný revizní technik ani učitel nemají pravdu. Oba by se měli nejprve seznámit s tím, co pak chtějí předávat dál nastupující generaci a ne tvrdit hlouposti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jiří Kobos
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 25.04.2025, 01:38 »

Zmiňovaný revizní technik ani učitel nemají pravdu. Oba by se měli nejprve seznámit s tím, co pak chtějí předávat dál nastupující generaci a ne tvrdit hlouposti.
[/quote]

Jsem projektant a je to učitel na univerzitě a donutil mě to tak dát do projektu(napsal jsem že to tak chtěl investor),  a že je to tak na 100%,  že to na každém školení říkali. Logiku jsem mu říkal, z WC utíkám sám, na WC nemůže být vysoký počet lidí, přesto trval na svém.
Chodba-- bytovka 27 bytů dobrý únik. Je BD1 nebo BD3?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #7 kdy: 25.04.2025, 07:22 »

Chodba-- bytovka 27 bytů dobrý únik. Je BD1 nebo BD3?

Co na to říká tvůrce PBŘ? (snad neprojektujete společné prostory domu bez tohoto dokumentu).

BD1 - Málo lidí, snadný únik...obytné budovy běžné nebo malé výšky
BD2 - Malá hustota, obtížný únik...výškové (věžové) budovy
BD3 - Vysoký počet lidí, snadný únik...místa otevřená pro veřejnost (divadla, kina, obchodní domy)
BD4 - Vysoký počet lidí, obtížný únik...výškové budovy sloužící veřejnosti (hotely, nemocnice...)

Jestli jste projektant, nemůžete přece vkládat do PD něčí názory a požadavky, kterými si sám nejste jistý! Za výsledek pak zodpovídáte vy a ne ti dva rozumbradové.
Pokud to jako investor chtěl vložit do protokolu určení VV, musí tam být uvedeno odůvodnění a odůvodněním asi nebude "říkali to na školení",  že?

Zkuste se s dotazem obrátit ještě na kolegu Ing. Jana Hlavatého. Ten má v určování VV celkem jasno a myslím, že vám podá vyčerpávající informace a vy budete spokojený.
Myslím si, že to tu vše i z povzdálí čte, tak určitě bude vědět o co jde.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jiří Kobos
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 28.04.2025, 23:31 »

Takže bytovka 4.NP - 27 bytů je podle vás BD1?
Samozřejmě bez PBŘ. Proto také dávám vše co by mě mohla PBŘ říci - total stop, pož. kabely, nouzové...
Učiteli-investorovi elektro na univerzitě se dost těžko oponuje, když si je na 100% jistý.
Máte kontakt na p. Hlavatého?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 06.05.2025, 07:51 »


Máte kontakt na p. Hlavatého?

LinkedIn
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Existuje pro osvětlení v montážní jámě konkrétní ČSN?
 Aké prostredie, respektíve vonkajšie vplyvy by ste stanovili v soľnej bani?
 Kdo může vytvořit protokol o prostředí?
 Jaké byste určili vnější vlivy ve skladu sportovních věcí?
 Jak určit prostředí pro el. zřízení umístěná ve venkovním prostoru?
 Jak stanovit vnější vlivy pro el. zařízení na místech nechráněných před deštěm?
 Je nutné u stávající instalace určit nově vnější vlivy podle ČSN 33 2000-3?
 Mohu obejít určení vnějších vlivů v revizní zprávě sdělením?
 Jak zpracovat protokol o určení vnějších vlivů pro pilu, kde se řežou čerstvě poražené kmeny?
 Janý je termín pravidelné revize pro vliv BC3?
 Které vnější vlivy použít u elektroinstalace zdravotního střediska?
 Proč máme tolik vnějších vlivů, když ji lze provést několika způsoby?
 Kdo vypracuje tzv. protokol o prostředí?
 Jaké vnější vlivy mohou být určeny pro prodejnu barev, laků, ředidel?
 Jedná se o omezený vodivý prostor?
 Jaké jsou vnější vlivy u přístřešku pro technické plyny?
 Jak u výchozí revize vyřešit nepředložení protokolu o vnějších vlivech?
 Kdo má sedět v komisi o určení vnějších vlivů u starších instalací?
 Která norma se zabývá vnějším vlivem BE2N2?
 Existuje nejaká norma ohladom elektroinštalácií v autoumyvárni?
 Je nutný u RD protokol o určení vnějších vlivů?
 Mohu použít ČSN 33 2000-3 nebo ČSN 33 2000-5-51 k určení vnějších vlivů?
 Víte, jak se vyhnout určování vnějších vlivů v kuchyni restauace?
 Podle čeho určit vnější vlivy u přípojky vn?
 Jaké jsou požadavky na elektroinstalaci při vnějším vlivu AP2?
 Jaké podmínky musí splňovat instalace v prostorách s vlivem odlišným od BD1?
 Umíte určit vnější vlivy opravdu přesně?
 Jak určovat vnější vlivy na vnitřní elektroinstalaci transportovatelné buňky?
  Jaké jsou obvykle určeny vnější vlivy v pekárně?
 Je nutné přehodnotit stávající protokoly vnějších vlivů?
 Jaká svítidla použít v prostorech s vnějším vlivem BE2N1?
 Musí být u označení vlivu BE3N2 uvedena vždy zóna?
 Mohou se v místnosti s podlahovou vpustí instalovat rozváděče?
 Vystavujete protokol určení vnějších vlivů také u pochybných prostor?
 Musí být protokol VV nebo stačí, když jsou v PD vlivy vyjmenovány?
 Chcete vidět odstrašující příklad protokolu o určení vnějších vlivů?
 LPE: Praktické příklady stanovení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3
 Vítr, sluneční záření a déšť mohou mít vliv na zatěžovací kapacitu distribučních transformátorů. Jak
 Je správně definované prostředí (BE3N2 - BNV)?
 Jaké jsou vnější vlivy v kabelovém kanále na zimním stadionu?
 Určujú sa vonkajšie vplyvy vo výťahovej kabínke?
 Může RT určit sám vnější vlivy pro potřeby revize?
 Kdy poprvé určujeme vnější vlivy?
 Jaká je lhůta pravidelné revize elektrického zařízení pro vnější vliv BC3?
 Môžem pri projekte bleskozvodu určiť tieto vplyvy? AB8, AN3, AQ2 , AS2, AT2?
 Určují se vnější vlivy pro venkovní pilíř s elektroměrovým rozvaděčem?
 Jste si vždy jisti tím, že máte dobře určené vnější vlivy?
 Aký má súvis vonkajší vplyv BE2 so stanovením LPL?
 Jak reagovat na změnu vnějších vlivů?
 Je vnější vliv BE2N3 nebezpečí požáru nebo výbuchu?
 Aký vonkajší vplyv zvoliť do kotolne na peletky?
 Aký vonkajší vplyv zvoliť do učebne pre pracovné vyučovanie?
 Kde všude najdu zmínku a případné požadavky pro vnější vliv BD3 u bytových domů?
 Kam zařadíte 8-patrový BD?
 Opravdu nelze použít vliv BD1 na pracovišti dle ČSN 33 2000-7-71?
 Kdo může provádět revize hromosvodu na budovách s kombinovanými vnějšími vlivy?
 Jaké by měli být vnější vlivy v domovní plynové kotelně?
 Jak určit vnější vlivy pro haly mrazíren?
 Jak nově určit povahu vnějších vlivů z pohledu úrazu el. proudem?
 Je možné uvádět přiřazení vnějších vlivů dle neplatné normy?
 Stretol sa už niekto s určením VV sólo len pre bleskozvod?
 Jaký doporučíte software pro určení vnějších vlivů?
 Podle čeho nyní třídíte vnější vlivy na normální, nebezpečné, zvlášť nebezpečné?
 Aký vonkajší vplyv zvoliť ak pri poruche nastane zaplavenie?
 Aký je vonkajší vplyv AD okolo bazénu?
 Je nutný nový protokol vnějších vlivů při změně napájení osvětlení?
 Jak stanovit vnější vliv ve sklepech, kde občas hrozí průsak spodní vody?
 Podle kterých pravidel se od 1.8.2022 určují Vnější vlivy?
 Jak určit vnější vlivy v obyčejné lékárně s laboratoří?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.036 sekund, 22 dotazů.