Autor Téma: Jak zapojit 400V/16A zásuvkovou redukci z 4P na 5p?  (Přečteno 6309 krát)
Kavista_
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« kdy: 30.11.2024, 01:02 »

Potřebuji poradit jak zapojit tuhle redukci, slouží čistě jako nouzové řešení k malému dobití elektromobilu přes přenosný wallbox (Omezený na 11kw) který má ale 5p a v sobě zabudovaný Fíčko které nelze přemostit bez interního zásahu. Na jedné straně budu mít vidlici 4p na druhé zásuvku 5p.

Když použiju něco jako kabel H05 RR-F 4x2,5 tak nebudu mít jak zapojit N na 5p straně a budou mi tak fungovat pouze zařízení co k provozu nepotřebují N takže wallbox fungovat nebude. Příjde mi blbé dělat klemu mezi PE a N na 5p straně.

A když po užiji H05 VV-F 5x2,5 a spojil bych PE a N přes dvojitou dutinku na 4p straně tím pádem 5p zásuvka by byla zapojena klasicky jako v TN-S. Bude to funkční? Beru na vědomí a vlastní riziko že Fíčko nebude asi reagovat tak jak má ale postačí když nebude vybavovat a umožní nouzově dobít auto.

Vycházím z článku od EAS Elektro a jedné uzavřené diskuze kde jsem se ale nedočetl výsledku co by mi pomohl.


* Screenshot_1.png (819.89 KB, 825x902 - prohlédnuto 382 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromechani k po vyučení ve výrobě kolejových vozidel.
Michael S. Dobrý
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 01.12.2024, 08:38 »

Nejlepší cesta bude ta kterou máte popsánu i v tom návodu. Zavolejte si elektrikáře a ať vám místo původní zásuvky namontuje malý rozvaděč a z něj přes PCH udělá potřebný vývod respektive 5p zásuvku. Jakékoli bastlení může vést k úrazu či poškození výrobku. Chápu že to bude stát nějaké prostředky, ale zde nemá smysl řešit asi ušetřím pár stovek...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #2 kdy: 01.12.2024, 09:28 »

....Vycházím z článku od EAS Elektro a jedné uzavřené diskuze kde jsem se ale nedočetl výsledku co by mi pomohl.

Přitom stejně jako Michael S. Dobrý jsem přesvědčen o tom, že skutečná rada co vám pomůže, je už ve vámi vloženém příspěvku. Jen ji buďto nevidíte, nebo možná nechcete vidět.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
František Ševčík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 01.12.2024, 11:22 »

Z příspěvku tazatele jsem nikde nevyčetl jaký průřez kabelu je přiveden k inkriminované zásuvce. Pokud je to 4x10 Cu nebo 4x16 Al, je vše v pořádku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #4 kdy: 01.12.2024, 11:48 »

Ještě pro jistotu doplním to co je z doloženého textu a obrázku zřejmé - ve 4P zásuvce není vodič  PEN, ale pouze vodič PE. Proto jej nelze rozdělit na PE a N, když tam N prostě není. Důvody tam jsou popsané, nelze pomocí pohyblivého přívodu tahat PEN z mnoha provozních a bezpečnostních důvodů. O tom se prostě nedá diskutovat navzdory tomu, že by to jistě fungovalo. Několikrát jsem zažil co se stane když PE využíván jako PEN uhoří nebo upadne tak i proto plně chápu že je to nejen nepřípustné, ale i velmi nerozumné zapojení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
František Ševčík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 01.12.2024, 12:31 »

Výborně ! Konečně si kolegové, vlastně kolega pan Franěk, všimnul, že z vodiče PE nelze vytvořit PE+N.  Afro
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 01.12.2024, 13:00 »

Fungovat vam to bude, je to vasa zodpovednost. Dovody, preco je to nebezpecne mate uvedene tu aj v obrazku, ktory ste sem vlozili. Podobne redukcie pouzivaju rozni zvukari a remeselnici tam, kde miestny kulturak nema 5P zasuvku. Zopar urazov uz kvoli tomu bolo.
Netusim, akeho BOZP technika a revizaka elektro maju zeleznice, ale partia montujuca most byvala mesiac vo vagone pripojenom kablom na stanicu, kde bola 4P zasuvka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 01.12.2024, 14:32 »

...
Netusim, akeho BOZP technika a revizaka elektro maju zeleznice, ...

Tohle bych sem asi vůbec netahal, to je jiná, složitější problematika.
Tam je problém s tím, že by se za běžného provozního stavu neměl dostat na kolejnice PEN potenciál, takže na železnici se pro to, co je nějak spojeno s kolejemi, používá buď síť TT nebo oddělení napájení transformátore m
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Kavista_
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 01.12.2024, 17:52 »

Fungovat vam to bude, je to vasa zodpovednost. Dovody, preco je to nebezpecne mate uvedene tu aj v obrazku, ktory ste sem vlozili. Podobne redukcie pouzivaju rozni zvukari a remeselnici tam, kde miestny kulturak nema 5P zasuvku. Zopar urazov uz kvoli tomu bolo.
Netusim, akeho BOZP technika a revizaka elektro maju zeleznice, ale partia montujuca most byvala mesiac vo vagone pripojenom kablom na stanicu, kde bola 4P zasuvka.

 poklona  nejsem si jistý jesli koncem zprávy odkazuje na mne nebo na nějaký jiný případ ale tohle nemám v nejmenším učelu využívat v praci a nebude to blízkosti k železnici...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromechani k po vyučení ve výrobě kolejových vozidel.
Kavista_
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 01.12.2024, 18:22 »

Ještě pro jistotu doplním to co je z doloženého textu a obrázku zřejmé - ve 4P zásuvce není vodič  PEN, ale pouze vodič PE. Proto jej nelze rozdělit na PE a N, když tam N prostě není. Důvody tam jsou popsané, nelze pomocí pohyblivého přívodu tahat PEN z mnoha provozních a bezpečnostních důvodů. O tom se prostě nedá diskutovat navzdory tomu, že by to jistě fungovalo. Několikrát jsem zažil co se stane když PE využíván jako PEN uhoří nebo upadne tak i proto plně chápu že je to nejen nepřípustné, ale i velmi nerozumné zapojení.

V mém textu jsem neřekl že na zásuvce ve stěne není PEN ale jen PE, možná to je na obrázku ale jak je vidět jedná se o snímek obrazovky z webu příště budu jasnější, a nevím čím je tahaná zásuvka jediné že se jedná o 4p 400v (L1,L2,L3,PEN)

Rád bych si pozval pravého kvalifikovanéh o elektrikáře aby mi předělal existující 4p 400v (L1,L2,L3,PEN) zásuvku na 5p 400v (L1,L2,L3,N,PE) ale z původního textu vyplívá že se jedná o nouzovou redukci. Respektivě budu někde a nemám poblíž certifikovanou nabíječku na automobil a potřebuji u známeho dobít pár procent abych tam dojel. Nepříjde mi logické řešení si tam zvát profesionála aby mi na počkání dělal 5p 400v (L1,L2,L3,N,PE). Rád jsem vám posloužil jako zdroj zábavy.. zeptám se nějakého elektrikáře a zaplatím mu aby mi poradil a nebavil se na moje konto.  poklona   poklona
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromechani k po vyučení ve výrobě kolejových vozidel.
František Ševčík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 01.12.2024, 18:41 »

Žádný z příspěvků nebyl psán k tomu, aby vás jakkoliv zesměšnil. Jen jsme se vám snažili nastínit rizika. Pokud se vytvoří redukce, pak je to jen o přísloví: " Není-li žalobce, není ani soudce. "
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 01.12.2024, 18:53 »

...
Rád bych si pozval pravého kvalifikovanéh o elektrikáře aby mi předělal existující 4p 400v (L1,L2,L3,PEN)...
"kvalifikovaný elektrikář" by měl vědět, že PEN nesmí být odpojitelný pomocí nějaké vidlice, nemůže být v zásuvce, takže nějaká redukce je v hrubém rozporu s normou.
A pokud použije původní přívod, před zásuvkou provede rozdělení na N a PE pro 5-i pólovou zásuvku, neměl by zapomínat na doporučení přizemnění bodu rozdělení a požadavek na PEN minimálně 10mm2 a splnit alespoň jednu z možností
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 06.12.2024, 22:40 »


Jen tak mezi námi, co je to "4p 400v" a "5p 400v" ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 07.12.2024, 01:36 »

Pán jaksi nechce pochopit, že vodič PEN nemůže procházet zásuvkovým spojením. Za 4 pólovou zásuvkou se z něj vždy stává pouze vodič PE.

to Kavista:
Pravý kvalifikovaný elektrikář vám řekne totéž. Pokud bude někdo ochoten vám výše zobrazenou redukci vyrobit, tak je to šmudla, který ohrožuje všechny, kteří přijdou do styku s jeho výtvorem, nikoliv elektrikář.

Pokud se domníváte, že jste nám posloužil jako zdroj obveselení, tak zřejmě nerozumíte dobře česky. My se vás pouze snažíme upozornit na nebezpečnost takové redukce. Jejím použitím hrozí nebezpečí jak okolo se pohybujícím osobám (nebezpečný může být i dotyk s karoserií nabíjeného vozidla),  tak zařízením na ni připojeným (poškození nabíječky)  a za určitých okolností může hrozit i nebezpečí požáru.
 Nic na tom nemění, že to má být "nouzová redukce". To je ještě nebezpečnější, protože bude zapojována do různých nepřezkoušenýc h, možná delší dobu nepoužívaných zásuvek, které nemusí být řádně zapojené a plně funkční.

Zeptejte se elektrikáře, dobře mu zaplaťte, a pokud to bude dobrý elektrikář, dozvíte se přesně totéž, co jste se již dozvěděl, zde zadarmo.

Síla peněz je velká, ale vše nepřemůže. Ovšem lidská blbost je silnější.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
P Martinec
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 07.12.2024, 13:03 »

Jen bych měl malou poznámku. Dříve skutečně bylo NA VÝJIMKU z norem "do zavedení výroby pětipólových zásuvek a vidlic" možno používat "čtvrtý kolík" vidlice a zásuvky jako PEN vodič.
Ukázkovým případem této hrůzy  zle(v schváleném originálním provedení od výrobce!) je svářečka s nabíječkou ČKD KS-N-100 přepínatelná pro použití na 220 a 380V. Tzv. "kočárek". Kovová kostra, třídy I. vodič N od nabíjení a svařování ve stupni "I" na 220V.

Několik těchto svářeček musel kdysi přepojovat pro použití v síti TN-S.

Proč tomu tak bylo? Odpověď je ta, že pětipólové zásuvky pro vyšší proudy a vidlice prostě nebyly. V průmyslu/zemědělství se používaly jen čtyřpólové oválné MEZ 25A a 60A, v domácnostech taktéž, nebo malé kulaté 10A s plochými kontakty či 15A obdélníkové s plochými kontakty. U těch se začínalo s výrobou pětipólových (již někdy na konci 50. nebo začátku 60. let)
Pak nastoupila výroba průmyslových zásuvek a vidlic v SEZ Dolný Kubín - opět čtyřpólové... Smutek 16-32-63-125A jako náhrada bakeliťáků 25 a 60A. Pamatuji se že v návodu ke svářečce WLSP 315 bylo napsáno u rozpisky součástek něco ve smyslu : "Od výr. čísla xxxx je vidlice ZV60 nahrazena vidlicí CV6343".
Pětipólové se opět nevyráběly (alespoň o tom nevím angel) až do 90. let..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 07.12.2024, 13:16 »

Mě jaksi nepasuje požadavek na ne PEN ve vidlici vzniklý v době nuláků v AL 1,5mm.
Osobně bych měl větší strach o slabonký nulák v hliníku a "čokospoji" než o selhání poměrně mohutného kontaktu vidlice/zásuvka.
Na stranu druhou neznám tehdejší konstrukce vidlic a zásuvek tak dokonale, abych dělal nějaký závěr.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #16 kdy: 07.12.2024, 15:26 »

Pětipólové se opět nevyráběly (alespoň o tom nevím angel) až do 90. let..

Popravdě to ani nebylo potřeba. Většina strojů byla spínána mechanicky za pomocí vačkových vypínačů a přepínačů, včetně rozběhu hvězda/trojúhelník. Větší stroje pak přes stykače které byly napájeny z trafa 400/230V, případně 400/24V. S narůstající potřebou nějaké "elektroniky" a dalších požadavků se to začalo pozvolna měnit.

Mě jaksi nepasuje ......

Asi se mi to nechce ani moc komentovat. Vše je postaveno především na tom, aby se minimalizovala možná rizika a že bych jich v případě PENu v prodlužovacím přívodu bylo. Mě osobně tento požadavek přijde zcela rozumný a logický. Často musím před moudrostí našich předků smeknout. Domnívám se že se v té době moc neřešily kraviny, ale sešlo se "pár" skutečných odborníků, analyzovali možná rizika a přetavili je do požadavků na bezpečnost a do norem. Dneska do toho krafá kde kdo a je to dost vidět. BOhužel.

Sám mám s tím že někdo použil 4P prodlužovák a PE v něm jako PEN, bohaté zkušenosti. Psal jsem několik zpráv pro pojišťovny ke škodám za desítky tisíc a často bylo jen otázkou štěstí že se nestalo nic nikomu okolo. Zpravidla se jednalo o audio/video techniku na různých akcích, napájenou ze 4P zásuvky.

Kdo chce pochopit tak pochopí, kdo nechce tak hledá různé ojeby. Každý svého štěstí strůjcem.  NEchci vůbec spekulovat a teoretizovat o tom kam až mohu zajít, když se jedná o život, zdraví a majetek mých zákazníků. Jsem prostě elektrikář  na zdravi

... Rád jsem vám posloužil jako zdroj zábavy.. zeptám se nějakého elektrikáře a zaplatím mu aby mi poradil a nebavil se na moje konto.  poklona   poklona

Nějak jsem nepochopil vaši reakci. Snažili jsme se vám pomoci a to dokonce zadarmo. Od začátku do konce vidím především přínosné příspěvky. To že jste jim neporozuměl, není naší chybou, ale vaší neznalostí oboru (nic osobního-jen konstatování). Přitom mi to příjde celkem polopaticky vysvětleno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 07.12.2024, 17:55 »

Ale ano, bezpečnost "nade vše",  jen nepochopím, jak mohl normotvůrce asi ten samý, povolit nulování v hliníku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno