Lze zapojit FVE střídač mezi RE a RH objektu?
Miroš Jan:
Takže stran toho rozdělení kabelů na straně DC, a případného poškození hlodafcem, nebo šelmou,(pardon predátorem), je vzniklý následný zkrat, jednoznačně příčinou oblouku a následném požáru střešní konstrukce.
V ČSN 33 2000-4-42, ed.2, Únor 2012.
Oddíl 421. (norm)
K tomu se přidávají ČSN požární, a zákony a vyhlášky o požární ochraně.
Jan Franěk:
Citace: Juraj Rojko 14.11.2023, 09:09
ČSN 332000-7-712 ed2. Pokud jde o zvířátka, je potřeba řešit příčinu, nikoli následek. T.j. zvolit vhodnou trasu, chráničku...
(poklona) , toto jsem přesně řešil s Českou asociací FVE. Co nejmenší plocha smyčky znamená, co nejtěsnější souběh těchto vodičů po celé jejich délce. Jinak souhlas i s řešením ochrany proti těm "zvířátkům".
Všeobecně k diskusi
V mnoha domech vidím "poházené" CYKY kablíky ke světlům na půdách po tepelné izolaci a nikomu to nevadí. Proč by měly vadit z pohledu rizika okusu kabely uložené v trubkách? Nestačí jen "ucpat" konce trubky/trubek?
Citace: Miroš Jan 14.11.2023, 10:20
Takže stran toho rozdělení kabelů na straně DC, a případného poškození hlodafcem, nebo šelmou,(pardon predátorem), je vzniklý následný zkrat, jednoznačně příčinou oblouku a následném požáru střešní konstrukce.
V ČSN 33 2000-4-42, ed.2, Únor 2012.
Oddíl 421. (norm)
K tomu se přidávají ČSN požární, a zákony a vyhlášky o požární ochraně.
No, pročet jsem to a nějak tam nevidím to co ty. Tento oddíl má 6 článků. Konkrétně o který článek se opíráš? Raději bych aby jsi citoval konkrétní větu/y
Citace: Milan Hudec 14.11.2023, 08:50
Bude záležet na konkrétním výrobku.
Uveď typ vodiče a napětí z panelů, jistě tomu přijdem na kloub.
OK, Zkusím například Solar kabel 6 H1Z2Z2-K rudá. Jen upozorňuji, že se nejedná o vodiče, ale o kabely. Tedy tam jsou dvě izolace. Jsou UV odolné, bezhalogenové, samozhášivé, atd..... Přímo k tomuto použití určené.
Rád bych se jen dobral nějakého výsledku. Dva kolegové zde tvrdí, že vodiče + a 0V mají být odděleny. Protože to slýchávám navíc častěji a z více stran, opravdu bych se chtěl dobrat finálního řešení. Pokud objevíme článek normy který o tomto jasně pojednává, začnu to brát jako závadu a psát do revizí. Prozatím se na rovinu nedomnívám, že by o nějakou chybu šlo. To jak na základě pročtení norem, tak po rozhovoru s asociací FVE.
Juraj Rojko:
Citace: Coach1 14.11.2023, 10:16
Ještě prosím na téma Backup celý dům, N a PE z backup by měla být dle PPDS oddělena od PEN distribuce, to si nedokážu nějak reálně představit, musel bych v té chvíli po přepnutí síť přepínače zároveň přerušovat PEN od distribuce a spolehnout se pouze na vlastní uzemnění nebo tedy pouze zálohovat jen některé okruhy a tam by bylo N a PE striktně vedeno z backup výstupu měniče a nikde by se nepotkalo se stávající sítí....
Hlavně proboha nerozpojujte PEN nebo PE a nepřepojujte ho na PE z backupu. PE na backupu je sice velmi důležité, ale má úplně jinou funkci.
Toto se nedá dělat podle obrázků z Malování nalezených někde na webu. Ten obrázek je sice lepší než to co jste tam vytvořili, ale pořád to není projekt, podle kterého se dá realizovat elektrické zařízení. Nechápu ani ten váš "projekt". Předpokládám, že jde jen o jednu stránku z mnoha, ale i v ní by mělo být řešené zapojení backupu, pokud jste jej požadoval. Stejně tak rozvaděč není LEGO, které sestavujete podle toho, které kostičky máte zrovna k dispozici. Je to výrobek, na který jsou kladeny poměrně striktní požadavky, musí mít nějakou dokumentaci, zkoušky. Bez toho vám žadný soudný RT neudělá kladnou revizi. FVE se dá vybudovat stylem který popisujete, ale vyžaduje to mít odborného garanta. Vy sám jím být nemůžete.
Jan Franěk:
Citace: Coach1 14.11.2023, 10:16
Ještě prosím na téma Backup celý dům, N a PE z backup by měla být dle PPDS oddělena od PEN distribuce, to si nedokážu nějak reálně představit, musel bych v té chvíli po přepnutí síť přepínače zároveň přerušovat PEN od distribuce a spolehnout se pouze na vlastní uzemnění nebo tedy pouze zálohovat jen některé okruhy a tam by bylo N a PE striktně vedeno z backup výstupu měniče a nikde by se nepotkalo se stávající sítí.
Pořád se v tom ztrácíte. PEN a PE, bude a musí být vždy na stejném potenciálu. Jsou k tomu jasně určené svorky a nesmí se rozpojovat. Nicméně N se už odděluje. Ve vašem případě by volbu mezi N distribuce a N střídače, měl řešit přepínač sítí.
Druhé schéma zapojení se přiznávám zcela nechápu. Nedává mi smysl.
Citace: Coach1 14.11.2023, 10:16
Tento postup mi přišel jako dobrá varianta mezi efektivitou, kvalitou a bezpečností.
Tím si nejsem díky vašim znalostem zcela jist. Ale je to vaše volba bez ohledu na to co si myslím.
Miroš Jan:
Honzo, článek 421.2, ČSN 33 2000-4-42. (drinks)
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana