Lze zapojit FVE střídač mezi RE a RH objektu?

<< < (3/16) > >>

Coach1:
Citace: Miroš Jan  13.11.2023, 10:44

Tak jen tak namátkou.
V PD elektro, je v rozávěči R-AC, stykač ovládaný signálem z HDO. Ale na té fotce, není žádný stykač. :(


Ano ano, ten tam ještě není a bude doplněn...

Juraj Rojko:
Pardon, ten projekt jsem mezi obrázky přehlédl.

Coach1:
Citace: Juraj Rojko  13.11.2023, 10:49

Uff, snažím se tam najít něco správně, ale není to snadné… Píšete, že jste si nechal vypracovat projekt. Co obsahuje? Je v něm alespoň jednopólové schéma? Schéma z dokumentace je jen principiální a rozhodně nemůže sloužit jako jedniný podklad pro instalaci.


Jednopolové schema z PD jsem přiložil spolu s ostatním jako PDF s názvem "projekt",  nezobrazuje se mu náhled ale je tam. Ostatní schemata jsou z manuálu ke střídači.
Co konkrétně vidíte špatně z těch fotek...stykač pro HDO bude doplněn.
 (poklona)

Juraj Rojko:
Nebudu hodnotit kvalitu projektu, ale na první pohled je zřejmé, že reálné zapojení mu naprosto neodpovídá. Tím se dá diskuse ukončit a vy máte jednoznačný argument. Beru zpět svou předchozí radu. RT tam je v tuto chvíli zbytečné zvát, byla by to ztráta času, tady není co revidovat.

Miroš Jan:
Dále v tom rozvaděči R-AC, není instalován svodič přepětí. :(

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana