Je tato přepěťová ochrana EATON opravdu nedostatečná?

<< < (10/12) > >>

Jiří_Hrubý:
Já ji na obrázku vidím připojenou přímo na distribuční síť. Chápu, že je to marketingové zjednodušení, ale distribuce toto řešení povoluje jen ve výjímečných případech (třeba zdravotní střediska).

Peter Lovacký:
Citace: Jan Franěk  05.11.2023, 12:54

Norma jasně připouští i možnost, neprovádět tuto ochranu, pokud to nedává ekonomický smysl. Jedná se o 5ti násobek ceny SPD.

Môžete byť prosím konkrétnejší, že kde je to uvedené..? čl.,  citát, scan..

Peter Lovacký:
Citace: Jiří Schwarz  11.11.2023, 10:24

Já myslel, že podle 62305 se hodně počítá s indukčností svodu a tak že je závislá na jeho délce...

Ohmickou hodnotou uzemnění bychom se tak nějak vraceli k principu z 34 1390

Asi nechápem,..jak vracali k starým princípom?..
Šak fyzika blesku je hádam furt tá istá,.. i s jeho vf zložkou a skin efektom..
Dačo o vlastnej indukčnosti zvodu som počul v súvislosti s jeho ohybmi... (i keď tomu dopodrobna nerozumiem)...

Milan Hudec:
Citace: Peter Lovacký  12.11.2023, 09:56

Asi nechápem,..jak vracali k starým princípom?..
Šak fyzika blesku je hádam furt tá istá,.. i s jeho vf zložkou a skin efektom..
Dačo o vlastnej indukčnosti zvodu som počul v súvislosti s jeho ohybmi... (i keď tomu dopodrobna nerozumiem)...


Hlavně a zejména je třeba počítat s jeho strmou náběžnou hranou.

Jiří Černých:
 panove,
Mam dotaz, nasel jsem si DATASHEET k prepetovce Eaton SPBT 12.
Prekvapilo me, pisou, ze pripojeni na PE svorku hlavniho pospojeni u rozvadece se provede  vodicem o prurezu 4mm^2 nebo vice.
Neni to malo? Nebo jsem pochopil neco spatne?
Jsem se docetl, ze se to pripojuje na svorku hlavniho pospojeni vodicem CY 16 mm^2 .