Je tato přepěťová ochrana EATON opravdu nedostatečná?

(1/12) > >>

Jiří Černých:
Dnes jsem si přečetl tuto diskusi
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,14985.0.html

Kde pánové, hlavně pan Hájek, tvrdí, že je nedostatečná.
Jednalo se v diskusi o MOELLER(EATON) SPB-12-280.

Máme PODOBNOU ochranu-EATON SPBT12-280

https://mojeelektro.cz/svodice-prepeti/29533-svodic-prepeti-eaton-spbt12-2803.html?gclid=EAIaIQobChMIo5fy4b-lggMVS53VCh29iQ2ZEAkYBiABEgLq7PD_BwE
Tak jak je na fotce.

Už jednou jsme přišly vlivem blesku o spotřebiče.
Máme tedy nechat instalovat něco lepšího, třeba DEHN?

Jaké má mít parametry?
Opravdu je bleskový proud (10/350 µs) Iimp: 12,5 kA málo?
Jedná se o běžný rodinný dům

Jiří_Hrubý:
To není o značce, ale o parametrech. EATON umí SPD stejně jako Dehn či ABB, Hager a další, jen je to o tom, za jak robustní ochranu si zaplatíte. Projděte si katalogy, porovnejte parametry.
Jiná situace bude instalace v paneláku v přízemí, s dobrým hromosvodem a přívodem zemí a jiná na hájovně uprostřed lesa, s přívodem vzduchem.
Adekvátně tomu je třeba volit parametry SPD.
No a samozřejmě když třískne přímo, vyskáčou i kabely ze zdí a nepomůže sebelepší SPD. Ale od toho je zas pojišťovna.

Juraj Rojko:
To není tak jednoduché, že koupíte nejlepší z nejlepších a dáte to tam místo stávající. U přepěťových ochran je kromě parametrů důležité dodržet pravidla návrhu i instalace. Teoreticky nejsou extrémně složitá, ale prakticky se to někdy těžko realizuje. Zejména když se nechce. A často se dokonce nechce ani je znát.

Milan Hudec:
Musíte:
Mít perfektní návrh (mnohdy se zapomíná např.na vodič HDO).
Mít svodič umístěný "mimo" instalaci za ním.
Mít svodič perfektně zapojen.
Mít bod nulového potenciálu MET opět perfektně spojen se svodičem.
Se raději vyhnout varistorovým svodičům, stárnou a nepochytí následné vlny (potřebují čas na zotavenou).
Se plácnout přes kapsu a pořídit např.Dehnventi l, prostě jakostní výrobek, v tomto případě asi to nej.co kdo kdy zkonstruoval.
Nesmíte:
Žádný z bodů výše vynechat či ošidit.
Bleskoun je totiž strašně přísný rozhodčí a přímo číhá na sebemenší chybičku.


Jiří Černých:
Ještě doplním, že hromosvod na domečku NEMÁME. Tak nevím, zda to ovlivní parametry přepěťové ochrany.