Je tato přepěťová ochrana EATON opravdu nedostatečná?

<< < (2/12) > >>

Milan Hudec:
Citace: Jiří Černých  03.11.2023, 18:48

Ještě doplním, že hromosvod na domečku NEMÁME. Tak nevím, zda to ovlivní parametry přepěťové ochrany.

V tom případě je domeček sám sobě hromosvodem, pokud si ho bleskoun vybere, přeskočí právě na kabely a máte vyspotřebičová no.

Jiří Černých:
Pan Hudec:
1)Mít perfektní návrh (mnohdy se zapomíná např.na vodič
   HDO).
2)Mít svodič umístěný "mimo" instalaci za ním.

1)že se zapomíná na jištění vodiče HDO od elektroměru?

2)svodič mimo znamená umístěný na samostatné DIN liště s hlavním vypínačem hned dole na přívodu?  Máme to správně dle nákresu?

Jiří Černých:
Citace: Milan Hudec  03.11.2023, 18:56

V tom případě je domeček sám sobě hromosvodem, pokud si ho bleskoun vybere, přeskočí právě na kabely a máte vyspotřebičová no.



Myslel jsem, že když je v této příručce DEHN napsáno vlevo nahoře u START "existuje nebo je plánováno vnější ochrana před bleskem a směrem dolů je odpověď NE, tak hromosvod mít nemusíme a můžeme užít" svodič typ 1+2+3 katalog. Číslo 941 306 (TNC) kam ukazuje červená šipka

Jan Franěk:
Podívejte se na to ještě trochu jinak. SVodič přepětí je taková hranice, za kterou jsou instalace a spotřebiče (včetně osob) chráněny. TO je vám asi jasnmé. A teď si řekněte, jakou cestou se k vám může ten blesk dostat. SVodič je umístěný na přívodním kabelu, tak vás chrání z tohoto směru. Ale když uhodí do domu, jde to "z druhé strany" a průser je na světě. K tomu slouží právě hromosvod, aby tuto cestu "zavřel" tím, že nad instalací zvedne strojenou cestu pro blesk (klec),   po které blesk "sjede" a vyhne se tak vaší instalaci.

Snad vám to pomůže to lépe pochopit, tímto zjednodušeným vysvětlením.

Ještě jedna věc. Jsem přesvědčen o tom, že je velkou chybou že nemáte hromosvod. V drtivé většině případů musí po analýze rizik vyjít, že by měla být zřízena i vnější ochrana.

Jiří Schwarz:
Předpokládá se, že v přírodě se vyskytují blesky až 200kA

Pak se předpokládá, že cca polovina bleskového proudu projde přes hromosvod do země a cca polovina si hledá jinou cestu, mj. právě po rozvodech nn. Tedy 100 a 100kA
U třífázového rozvodu budeme počítat 3x vodič L a 1x vodič PEN, tedy 4x 25kA

Takže 12,5kA mezi L a PEN není žádná výhra... A je otázkou co projde rozvodem nn, pokud není na objektu hromosvod

Jestli už vám blesk nadělal nějaké škody, asi by to chtělo začít prohlídkou jak jsou ochrany instalované, jak již bylo naznačeno, parametry sebelepší ochrany je možné lehce zdegradovat nějakou montážní chybou... A viděl jsem jich víc než dost