Fáze vlevo, vpravo nulák, vážně to nikdy nebylo upravené nějakou normou?
Jiří_Hrubý:
Citace: Jaromír Táborský 25.10.2023, 13:24
Dnes, když je pracovní obvod L a N a nikoliv L a PEN lze na stejnou zásuvku pohlížet jinak.
A nemůže se stát, že PE bude normálně pracovní? Sice jsou to dva dráty, ale na stejném potenciálu a hlídá to jen doplňková ochrana, kterou někteří považují za svatý grál. Chránič nezpochybňuji jako doplněk ochrany, ale bezmezná důvěra je poněkud lichá.
Citace: Peter Lovacký 25.10.2023, 16:02
pri prehodení pracovných vodičov riziko úrazu nevidím,.. no možno mi dajaké uniká..
Pořád uvažujete jen úraz ve stylu "někoho to zkope".
Tak mějme situaci: zamrzlý chránič (i 10A udrží a byla to značka obíbená a známá, jen ovlivněná kondenzátem v chodbě dlouho nevytápěné chaty) přenosný přímotop, pojistka proti převržení v jednom pólu-fázi a na kostru upadlá spirála. Za normálních okolností a správně polarizované zásuvce, stačilo do tý věci kopnout.
Nastal úplně stejný jev, jako u špatně zapojené zásuvky v TN-C.
Profitest považuje za správně zapojenou fázi vlevo jak u E tak u F.
No a konečně nejsme jediní, kdo má polarizovanou zásuvku a budete se divit, němci se na tohle téma hádají taky, stejně jako tuzemští inovátoři a zlepšovatelé. Ale tam je to pochopitelné, čekají, že jim nějaký vůdce určí směr. Obecně tam ale má mírně navrch fáze vlevo, právě kvůli měřákům a pojistkám ve spotřebičích. Navíc řeší jak vrazit vidlici do zásuvky, pokud to není úhlová a není to tím tak nějak daný.
Jan H:
Pokud se dobře pamatuji,tak to bylo v 341010.A co se týče prodlužovaček,tak pro spotřebiče Itř.musely být vždy třívodičové.Po divuji se,že na to v této diskusi nikdo nereagoval.Ned ávno zde proběhla debatata o různém zapojení zásuvek a prodlužek a taky nic.
Jan Bocek:
Citace: Václav Třetí 25.10.2023, 17:04
Bylo to psané v ČSN 34 10 10 a pokud se dobře pamatuji, tak také v ČSN-ESČ 1950.
Citace: Jan H 25.10.2023, 17:50
Pokud se dobře pamatuji,tak to bylo v 341010.
Pamatujete to dobře, již jsem zde uvedl článek 72
Norma ČSN 34 1010 platila do srpna 1995 a byla nahrazena ČSN 33 2000-3.
Ale našel jsem ještě starou 34 1010 v archivu norem, kde je v části 72 pro ochranu nulováním v části c) PŘIPOJENÍ SPOTŘEBIČŮ ZÁSUVKAMI PŘI OCHRANĚ NULOVÁNÍM musí být podle obrázku 5, kde je fáze vlevo a nulák v pravo a ochranný vodič na kolik, který je nahoře.
Václav Třetí:
Citace: Jiří_Hrubý 25.10.2023, 17:26
Profitest považuje za správně zapojenou fázi vlevo jak u E tak u F. Dovolím si doplnit: míněno provedení zásuvek E = naše (francouzská), s kolíkem, F= Schuko (německá), s jazýčky
Ono to tak bylo už u starých rev. přístrojů. Např. Revitester typ 100, který je starý 40 let, to má také tak, při přepólování ukazuje chybu a neměří (protože by ani nemohl). Původní originální přívodní šňůra tohoto přístroje má kombinovanou vidlici (E a F) s přímým vývodem a pro použití v zásuvkách Schuko má označený kolík, který je fázový, barevnou tečkou ze strany.
Pavel Horský:
Citace: Peter Lovacký 25.10.2023, 16:02
A čo sa teda z hľadísk bezpečnosti a ochrany pred úrazom pri prehodenom L-N v zásuvke vlastne deje..?
Jediné riziko čo ma napadá je to „zvykové“, keď lajdáckemu elektrikárovi stačí na konštatovanie beznapäťového stavu strčiť fázovú skúšačku do ľavej zdierky...
Vo vzťahu k ochrane pred úrazom v zmysle ochranných opatrení v 4-41tke pri prehodení pracovných vodičov riziko úrazu nevidím,.. no možno mi dajaké uniká..
Zřejmě vám dělá problém porozumět českému textu.
Ptáte se na něco, co jsem ve svém příspěvku uvedl.