Může plynové potrubí sloužit jako vodič ochranného pospojováni?

<< < (3/9) > >>

Jiří Kantner:
Pokud se nepletu tak vstup plynové přípojku má být proveden do domu Fe trubkou a dále se dnes běžně plynové potrubí dělá z měděných trubek. Ta železná trubka na vstupu do domu by měla být připojená k MET.  To  při provozu má zaručit, že na plynovém potrubí uvnitř domu nebude nebezpečný potenciál.
Požadavek, aby toto potrubí nesloužilo jako ochranné pospojování vyplývá především z toho, aby při práci plynařů na potrubí (např  vybudování rozbočky kde se na nějakou dobu potrubí rozpojí) nemohla být zásadním způsobem ohrožena elektroinstala ce tím že by se přerušil PE vodič.
Plynové spořebiče, které zároveň ke své činnosti potřebují elektřinu - novější sporáky, karmy, plynové kotle se připojují 3 vodičovým kabelem a logicky proud procházející ochraným vodičem se podle Ohmova zákona dělí do jednotlivých větví - část jde rozvodem elektřiny a část přes plynové potrubí do MET atd.  Obzvlášť zajímavá je situace ve starých paleácích, kde v mnohých bytech přetrvává rozvod TN-C. Rozdíl  napětí není velký, nicméně jak zde bylo řečeno proudy zde mohou téct docela velké.
Jedna věc je povinné přivedení PE vodiče na vnější kovové části spotřebiče a připojení plynovodu k MET a druhá vědomé nahrazení vodiče PE takovým potrubím. To jsou dva odlišné případy, které možná z laického pohledu mohou vypadat stejně.
Plynaři také požadují,  aby vstup a výstup plynoměru v každém bytě byly vodivě proklemovány. důvod pro toto opatření je zabránění přeskoku jiskry při výměně plynoměru, která může vlivem těchto proudů vzniknout.

Milan Hudec:
Z tohoto úhlu pohledu je riziková plynová hadice ke sporáku.
Právě proto je to nejjednodušší pro nápravu provozovat sporák v síti TT (jeho PE propojen jen s pomocnou MET ve stoupačkách).

Marek Laube:
Už se párkrát stalo, že po povolení hadice (trubky) ke sporáku shasnul celý byt. A takto to běželo třeba několik let.  (zle)

Peter Munka:
Neviem kde ako, ale u nas na sidlisku plynari vymenili vsetko potrubie v zemi za plast a tesne za HUP pred bytovkou (poziadavka hasicov na uzatvorenie mimo objekt) je napojeny kovovy zvarany vnutorny rozvod. Potrubie teda vobec nefunguje ako zemnic a jedine, co robi, je prepojenie sporakov v bytoch, kde este nemaju odpojeny plyn (prechod na indukciu). Vhodna izolacna vlozka by bol samotny plynomer, ten je ale preklenuty medenym pasom, co je v tomto kontexte skor na skodu, nez na uzitok.
Bez preklenutych plynomerov by plynovym potrubim netiekol ziadny prud, nemal by odkial kam.

Václav Třetí:
Citace: Peter Munka  24.10.2023, 00:29

Vhodna izolacna vlozka by bol samotny plynomer, ten je ale preklenuty medenym pasom, co je v tomto kontexte skor na skodu, nez na uzitok.
Bez preklenutych plynomerov by plynovym potrubim netiekol ziadny prud, nemal by odkial kam.


Neznám všechny typy plynoměrů, může to být i u některých jinak, ale ty co znám, mají měřící systém  kovový, pouze vnější kryt je plast. Vnější pospojení trubek plní funkci vyrovnání potenciálu při demontáži plynoměru.

Citace: Milan Hudec  23.10.2023, 14:13

U rozvodů TN-C to nijaká extra hodnota není.


Ono je úplně jedno, zda je rozvod v bytě proveden dvojvodičově, nebo třívodičově, protože na přívodu k elměru a ve stoupačkách je rozvod stejně s PEN.

Citace: Milan Hudec  23.10.2023, 18:32

Z tohoto úhlu pohledu je riziková plynová hadice ke sporáku.
Právě proto je to nejjednodušší pro nápravu provozovat sporák v síti TT (jeho PE propojen jen s pomocnou MET ve stoupačkách).


Pak bych ovšem trval na použití samostatného proudového chrániče pro sporák.

Pro pochopení problému doporučuji nakreslit si schema zapojení PEN, PE a pospojení přes plynovou stoupačku. Bez ohledu na typ rozvodu v bytě, dojdeme k tomu, že toto zapojení představuje dva "vodiče" ve stoupačkách (vodič PEN a plynové potrubí) a mezi nimi příčky z vodiče PEN a PE k jednotlivým bytům. Proto jsem připomínal Kirchhofovy zákony, protože i za předpokladu veškerých rozvodů v perfektním stavu, poteče plynovým potrubím část proudu, která by měla protékat PEN. Tomu nelze zabránit, pokud je požadavek, že celý plynový rozvod uvnitř budov musí být kovový a zároveň provozujeme síť TN-C-S.


Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana