Může plynové potrubí sloužit jako vodič ochranného pospojováni?

(1/9) > >>

Michal Melzer:
V paneláku máme pospojování ve stoupačkách vedené Cu kabelem (zeleno žluta barva) . Pod stoupačkou kabel konči napojením na plynové potrubí (ocel). Pak je cca 10m potrubí bez kabelu (vodiče) a v blízkosti rozvaděče je 4x objímka s měděným páskem a odtud už to vede asi na svorkovnici PEN.
Nemělo by to být tak že by plynovodní potrubí nemělo nahrazovat takový vodič?

Peter Lovacký:
Citace: Michal Melzer  22.10.2023, 00:50

Nemělo by to být tak že by plynovodní potrubí nemělo nahrazovat takový vodič?

Malo..
Plynové potrubie sa nesmie použiť ako ochranný vodič, čo ale ešte neznamená, že keď sa pripojí na pospájanie ako cudzia neživá vodivá časť, tak že cez neho nepotečú rôzne čiastkové prúdy (unikajúce, skratové či bleskové)...
Napr. aj taký prepoj nad plynomerom o tom niečo vypovedá...

Ochranný vodič nahradený plynovým potrubím je teda nedostatok,..a za mňa C1, keďže sa vlastne jedná o prerušený ochranný vodič..

Tomáš Žabka:
ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 - Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče

543.2.3 Jako ochranné vodiče nebo vodiče ochranného pospojování se nesmějí používat tyto kovové části:
– kovová vodovodní potrubí;
– potrubí obsahující potenciálně hořlavé látky, jako jsou plyny, kapaliny, prachy;
POZNÁMKA 1 Z hlediska katodické ochrany viz 542.2.6.
– konstrukční části vystavené za normálního provozu mechanickým namáháním;
– pohyblivá nebo poddajná kovová vedení, pokud pro účel ochranných vodičů nejsou přímo navržená;
– pohyblivé kovové části;
– podpěry vodičů, kabelové lávky a kabelové žebříky.

Michal Melzer:
 (poklona)  za vypsaní té ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 vzhledem k tomu že nemám přistup do norem nedokážu ověřit zda v té předchozí edici to bylo stejné?
Tím chci říct že instalace byla prováděná cca 2010-2011 a tato norma je až od 2014.
Jestli to znění bylo stejné?

Fuk Tomáš:
Jenom bych vyjádřil pochybnost, zda v daném případě to potrubí opravdu nahrazuje vodič ochranného pospojování. Dělá to na mne dojem dvou samostatných lokálních ochranných pospojování neživých částí. Chtělo by to podrobnou dokumentaci.