| | |-+  Dává u bateriové stanice smysl použít k ochraně proudový chránič?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Dává u bateriové stanice smysl použít k ochraně proudový chránič?  (Přečteno 4486 krát)
Tomáš Jelínek 2023
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« kdy: 23.09.2023, 20:57 »


Dává smysl u bateriové stanice (například EcoFlow DELTA 2  - https://ecoflow.cz/products/ecoflow-delta-2 ) použít pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím i proti požáru, zásuvkový proudový chránič (například FKtechnics  - https://shop.fkt.cz/proudovy-chranic-16a-bezpecnostni-zasuvka-30ma-30ms-ean4739425-skupsk0000000010.php#detail_popis )

Bateriová stanice nemá uzemnění a napětí u AC výstupu je na obou pracovních vodičích/zdířkách zásuvek 115V + 115V. Bude mít použitý chránič nějaký bezpečnostní smysl? Vybaví chránič při případné poruše/úniku proudu mimo obvod atd?
 

(Moderátor: Nesmyslná otázka: "Bateriová stanice VS proudový chránič (EcoFlow DELTA 2 VS Proudový chránič 16A)?")
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 24.09.2023, 10:01 »

.. napětí u AC výstupu je na obou pracovních vodičích/zdířkách zásuvek 115V + 115V.
...
Tady nevím jestli mi něco uniklo nebo je to překlep...

U rozvodu (sítě, soustavy) izolované od země toho proudový chránič v podstatě moc vyhodnotit jako "chybu" nemůže
Celkem dobře by reagoval na tzv. druhou poruchu, když by jedna byla před chráničem a druhá za chráničem.

Tady je to spíše na využítí hlídače izolačního stavu.
A podle toho pro jaké zařízení je ta bateriová stanice můžete řešit jestli to při snížení bude jet "řvát a blikat" nebo to i odpojí baterii.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 24.09.2023, 10:29 »

Souhlas s kolegou, jen podotknu, že HIS je trochu specialita, a ne každý byť jinak dobrý elektrikář s ním má zkušenosti, snadno se z něho stane NIS (nehlídač).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Jelínek 2023
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 24.09.2023, 11:29 »

Dává smysl u bateriové stanice (například EcoFlow DELTA 2  - https://ecoflow.cz/products/ecoflow-delta-2 ) použít pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím i proti požáru, zásuvkový proudový chránič (například FKtechnics  - https://shop.fkt.cz/proudovy-chranic-16a-bezpecnostni-zasuvka-30ma-30ms-ean4739425-skupsk0000000010.php#detail_popis )

Bateriová stanice nemá uzemnění a napětí u AC výstupu je na obou pracovních vodičích/zdířkách zásuvek 115V + 115V. Bude mít použitý chránič nějaký bezpečnostní smysl? Vybaví chránič při případné poruše/úniku proudu mimo obvod atd?
 

(Moderátor: Nesmyslná otázka: "Bateriová stanice VS proudový chránič (EcoFlow DELTA 2 VS Proudový chránič 16A)?")
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Jelínek 2023
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 24.09.2023, 11:34 »

Děkuji za reakci, raději ještě upřesním situaci, do zásuvky bateriové stanice bude napojen zásuvkový proudový chránič, do něj prodlužovací přívod a na něm bude spotřebič, například filtrace k bazénu nebo při použití v kempu i jiný spotřebič. Pokud dojde k poruše spotřebiče či prodlužovacího přívodu za chráničem, je u takového typu sítě (neuzemněná bateriová stanice) předpoklad že chránič "vybaví"?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Jelínek 2023
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 24.09.2023, 11:51 »

Zásuvkový proudový chránič bude zapojen do AC výstupu/zásuvky na bateriové stanici a za ním již bude spotřebič nebo prodlužovací přívod....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
M S
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 24.09.2023, 13:46 »

Nema ako.

Zjednodusene, prudovy chranic zistuje, ci sa vsetok prud, ktory vylezie cez L, vrati cez N.

Ak sa pri izolovanom, bateriovom zdroji dotknete jedneho z vystupnych polov, nestane sa nic, akurat sa potencial tohto polu priblizi k zemi a potencial druheho oproti zemi narastie na 230V.

Ak by sa v tomto momente niekto dotkol aj druheho polu, dokope vas to oboch, no z pohladu stanice a aj chranica je stale vsetko v poriadku, prud by siel cestou L - osoba 1 - zem - osoba 2 - N.

Pre reakciu chranica by bolo nutne stanicu uzemnit pred chranicom.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Jelínek 2023
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 24.09.2023, 18:07 »

Děkuji za reakce a vysvětlení a prosím ještě ohledně toho uzemnění (stanici je nutné uzemnit před chráničem),  takovým uzemněním se rozumí uzemnění přes uzemňovací šroub na těle přístroje - pokud to samozřejmě místní podmínky dovolí (uzemňovací šroub je například na palivových generátorech či FVE měničích) tedy, pokud by byla stanice takto uzemněna (měla takový šroub) a šlo by v daném místě spolehlivě uzemnit, bude pak proudový chránič fungovat zapojený ve stanici (myšleno na straně AC výstupu) fungovat/plnit svoji bezpečnostní funkci?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 24.09.2023, 19:28 »

Ne, za zdrojem máte ochranu oddělenim, či spíše hybrid směřující k IT síti v případě náhodně zemněných spotřebičů třídy I.
Pokud se nespokojíte s tímto stupněm ochrany, nezbývá nežli nasadit onen HIS, nějaké hrátky s vytvořením falešné TN sítě s chráničem nelze doporučit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Jelínek 2023
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 24.09.2023, 20:58 »

Moc děkuji... pokud jsem správně pochopil, tak "HIS",  je pouze hlásič/signalizátor, že je problém s izolací...  Nebo existuje i nějaký, který odpojí i napájení (obdobně jako proudový chránič)? A je takový vůbec i v provedení "do zásuvky"?

Ještě prosím k bezpečnosti, je "izolovaná/neuzemněná" síť (například za bateriovou stanicí) v porovnání se sítí TN-S vybavenou chráničem, o tolik "nebezpečnější"? Chápu správně, že když si v síti TN-S "sáhnu na fázi",  tak proudový chránič vybaví a "zachrání mi život"... Když v sítí "IT" si "sáhnu na fázi",  tak se mi nic nestane, ale pokud sáhnu současně i na druhý vodič (N),  tak až v tomto okamžiku "dostanu ránu"?

Jde mi primárně o bezpečnost rodiny při kempování, alternativně při používání bateriové stanice v místech, kde není elektřina od distributora atp...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
M S
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 24.09.2023, 23:31 »

Chranic vas v domacej TN sieti chrani pred: Zhorsujucou sa izolaciou v spotrebici, casto vyhrievacie teleso v pracke alebo boileri. Okrem toho aj pred dotykom zivej casti, napriklad predretej izolacie na predlzovacke.

V TN sieti dostane clovek ranu prave pre to, ze dotykom zivej casti umozni prudu dostat sa do zeme.

Izolovana bateriova napajacia stanica nema so zemou nic spolocne. Takze uz v zakladnom stave nie je nebezpecna ani v pripade, ze za nu zapojite povedzme spomenutu predlzovacku s jednou odhalenou zilou. Az DRUHA chyba by mohla byt nebezpecna.

Stanica vlastne funguje ako bezpecnostny oddelovaci transformator, ak ste o takom niecom uz poculi.

Vo vasom pripade by som bezpecnost riesil tak, ze uz samotna bateriova stanica je dobrym krokom a zariadenia do nej zapajane preverte pred kazdym pouzitim vizualne hladajuc poskodene prvky. Ak to chcete mat na istotu, nechajte si pripajane zariadenia skontrolovat reviznym technikom - ten rychlo overi, ci je ich izolacny stav v poriadku. Sem patria aj predlzovacky a podobne docasne vedenia.

Podobnu kontrolu v obmedzenej miere viete vykonat aj sam doma pred odjazdom. Vsetky zariadenia vyskusajte v domacej zasuvke s prudovym chranicom. Ak vyleti, zariadenie nechajte opravit.

Zvysenie bezpecnosti dosiahnete aj pouzivanim kvalitnych predlzovaciek (a nie 40r starej dvojlinky po dedovi).

Jo a taky lepsi HIS stoji s kludom 15-30k CZK. Plus instalacia plus maly rozvadzac k nemu, kedze zasuvkovy model som este nevidel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Jelínek 2023
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 25.09.2023, 00:40 »

Děkuji za informace i uklidnění. Ještě se ale prosím raději zeptám, pokud je bezpečnost oddělené/bateriové sítě právě v tom, že není uzemněna, nemůže nastat problém/větší riziko například v situaci, kdy je ze stanice napájen již uzemněný spotřebič, například bojler? Neměl by v takovém případě být pro větší bezpečnost takový spotřebič (bojler) také izolovaný, tedy neuzemněný?

Viděl jsem u známého na chalupě "domácí" instalaci FVE, kdy panely na střeše napájí bateriovou stanici/měnič a ta je pak zapojena na nově vybudovaný zásuvkový okruh - přes něj napájí vybrané AC spotřebiče (mimo jiné právě i bojler). Zásuvkový okruh není izolovaný od zemně - ochranný kolík (PE) je v technické místnosti uzemněný na společnou "ZEM",  tak jako je původní okruh, který je napájen zdrojem od distributora. Není taková instalace principiálně špatně (kombinace neizolované sítě s izolovanou)? Na diskusních fórech ohledně elektrifikace karavanů se často uvádí, že se zásuvkové okruhy za měničem dále již neuzemňují, jen pospojují!? Je to právě z důvodu, aby síť zůstala izolovaná a tedy "bezpečná"?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 25.09.2023, 09:06 »

Na diskusních fórech ohledně elektrifikace karavanů se často uvádí, že se zásuvkové okruhy za měničem dále již neuzemňují, jen pospojují!? Je to právě z důvodu, aby síť zůstala izolovaná a tedy "bezpečná"?



IT sústava prakticky nerozlišuje fázu a neutrálny vodič (neutrálny vodič je vodič spojený so zemou). Predstavte si ich ako dve fázy La, Lb

To znamená, že sa môže stať že na jednom spotrebiči nastane prieraz na kostru z fázy La a na druhom spotrebiči nastane prieraz na kostru Lb. Ak sa súčasne dotknete týchto spotrebičov dostanete ranu - život ohrozujúci stav.

Aby k tomu nedošlo, tak spojením všetkých kolíkov v zásuvkách dohromady nastane stav, kedy pri prvej poruche máte fázu La na kostrách a viac-menej sa nič nedeje. Pri druhej poruche sa dostane fáza Lb na kostru iného spotrebiča a cez spojené kolíky sa vlastne dostane do skratu a vybaví istenie - spadne istič, zhorí poistka....

Nakreslite si to, pochopíte to rýchlejšie.
Alebo mrknite sem:
https://www.slideserve.com/nitza/vodn-st
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 25.09.2023, 09:54 »

Kostry oněch dvou spotřebičů jsou Miro propojeny.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Jelínek 2023
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 25.09.2023, 12:18 »



Bohužel se v tom začínám trochu ztrácet. Pochopil jsem, že výhoda a bezpečnost izolované sítě je v tom, že na obou pracovních vodičích je "fáze" a pokud se dotknu pouze jednoho vodiče, tak se nic nestane. Nevýhodou izolované sítě (bateriová stanice) je pak nemožnost použít proudový chránič, respektive, ten je v takové síti k ničemu.

Prosím ale o informaci, zda je v pořádku, pokud bude taková izolovaná/bateriová síť zdrojem napájení pro jinak standardně uzemněný spotřebič, například bojler, nevzniká tím nějaké nebezpečí, neměl by v takovém případě, v takové síti být bojler úmyslně neuzemněný?

A dále, pokud bude izolovaná/bateriová síť napájet nějaký zásuvkový okruh, jak tento má být správně zapojen z pohledu uzemnění (ve standardní sítí TN je PE/PEN uzemněný),   jak to má být v izolované síti, uzemňuje se u takového zásuvkového obvodu PE vodič/kolík nebo naopak se uzemnit nesmí, aby se neporušil princip izolované sítě?

V jiných fórech jsem narazil na informaci, že se v takové zásuvkové síti PE vodiče/kolky pospojují a maximálně zapojí na kostru/zemnící šroub měniče/stanice, že se výslovně nesmí nikam dále uzemňovat, jak je to tedy prosím správně?  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 25.09.2023, 12:50 »

Zemnit/ nezemnit kostru zdroje a pospojení/ neživé části spotřebičů je již složitá otázka, zkrátka jak kdy dle konkretní situace.
Můj názor:
Než abych pořád za svoji centrálou vyhodnocoval rizika, tak jsem pořídil HIS, a ten mě hlídá i odpojuje pracovni vodiče, pokud se jejich potenciál přiblíží kostrám spotřebičů a/nebo zemi, v tom je trochu záludnost těchto rozvodů (nepoznají např.poškozeno u šnůru se stykem se zemí, proto hlídám i proti zemi).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 25.09.2023, 17:13 »

Ten bateriovy menic ma na vystupe podobnu siet, ako je na oddelovacom trafe, pouzivanom pri vyuke, v zdravotnictve a opravach spotrebicov. Trafo ma prevod 1 : 1 a na vystupe je stale 230V, lenze oddelenych od zeme. Kym bez trafa utrpite uraz dotykom na pracovny vodic L, s trafom sa nic nestane pri dotyku pracovnych vodicov.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 25.09.2023, 17:50 »

Dovolím si opravit formulaci:

Ten bateriovy menic ma na vystupe podobnu siet, ako je na oddelovacom trafe, pouzivanom pri vyuke, v zdravotnictve a opravach spotrebicov. Trafo ma prevod 1 : 1 a na vystupe je stale 230V, lenze oddelenych od zeme. Kym bez trafa utrpite uraz dotykom na pracovny vodic L, s trafom sa nic nestane pri dotyku na jeden z pracovnych vodicov.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář