Nosný rošt fasády by vytvořil velmi bytelnou faradayovu klec v rastru 50x80cm (průřezy nosných pozinkovaných částí jsou krásných 100 a 80 mm2).
Dům je zděný, kovové konstrukce by zde měly být jen Íčka nad okny. Připojit vnější Íčka by mělo být celkem v pohodě, vnitřní věřím už splní požadovaný odstup.
Puste si ta videa ještě jednou a pozorně je sledujte. 50 cm na 80 cm není Faradayova klec. Stejně tak budete mít daleko více železa v domě než uváděné překlady.
Strop, věnec, podlahy, ta armovací železa v nich spojíte jak?
U každého vstupu do objektu (anténa, zvonek, světla, kamery, čidla atd.) instalujete SPD typ 1 jak?
Jak se poperete s uzemněním pro tyto SPD typ 1?
Jak propojíte plechy a rastr fasády, svářením?
Jak dodržíte dostatečný odstup od takto hrubé Faradayovy klece?
Při zpracování projektu je nutno dodržet:- ČSN EN 62305-3 ed.2, čl. 4.3, 5.5.3, E.4.3
- ČSN EN 62305-4, ed.2, čl. A.3.2
Při revizi je nutno doložit:
- Fotodokumentaci, která by dokazovala vodivá spojení o rozměru ok pro vnější zdi, stropy a podlahy. Rozměr ok je dán vodorovnou vzdáleností mezi vnější/vnitřní instalací a armováním – bezpečný odstup ds podle ČSN EN 62305-4 ed.2, čl. A.1.
- Měření přechodných odporů před zalitím obvodových zdí a stropů jednotlivých pater 0,1 Ω..
- Měření celkového přechodného odporu 0,2 Ω mezi jímací soustavou a hlavní ekvipotenciáln í přípojnici.
Aniž bych objekt znal, bude s největší pravděpodobnos
tí levnější a jednodušší izolovaná jímací soustava.
Mrkněte sem:
http://dehn.cz/cs/reference