Smí se montovat proudové chrániče s ČSN EN 61008-1?
Milan Hudec:
Stará 5-53 tyto chrániče v určitých případech zakazovala.
Jirka Š. Svejkovský:
Na posledním semináři OEZ jsem se dozvěděl toto:
"Napěťově závislé chrániče se nesmí používat, protože pro ně neexistuje předmětová norma."
Jinými slovy, co není výslovně povoleno, to je zakázáno. A taky nejspíš proto, že zkušebna nemá noty na zkoušení takových chráničů.
GDPR:
Ale napěťově závislé chrániče (stejně jako ty napěťově nezávislé), jsou řešeny základními normami ČSN EN 61008-1 a ČSN EN 61009-1. Stačí do nich nakouknout. Na školeních se běžně se povídá spousta pohádek …
Jirka Š. Svejkovský:
To jsou všeobecné plky.
Bavíme se o konkrétní normě ČSN EN 61008-2-1 a ČSN EN 61009-2-1 pro funkčně nezávislé chrániče, ke které neexistuje protějšek pro závisláky.
Samozřejmě, OEZ do toho drbat mohou, protože už mají v programu jednomodulový nezávislý kombík.
Milan Hudec:
Stejná kvalita a spolehlivost se nemůže vlézt do 50% objemu.