Smí se montovat proudové chrániče s ČSN EN 61008-1?

<< < (2/8) > >>

Karel Bělohlávek:
Citace: GDPR  20.05.2023, 07:29

Těžko tedy říci, kde tam čtete, že se "nesmí používat".
Já tam naopak vidím i normy, které napěťově nezávislé chrániče řeší

Kde je tedy napsáno, že se "nesmí používat"?
V textu normy na který odkazujete je napsáno něco jiného.


Tak je to asi opravdu tak, jak je víše napsáno (i když trochu neintuitivně).

ČSN EN 61008-2-1 snižuje požadavky uvedené v obecné části, tj. ČSN EN 61008-1 ed. 3. Není to tedy jako např. u rozvaděčů, kde jiné části naopak obecnou část mění a doplňují. Ta část normy opravdu neuvádí žádný požadavek navíc,  který by bránil použití chrániče závislého na napájecím napětí.

Nevidím tedy žádný důvod, proč by se chrániče uvedené na trh pouze dle 61008-1 nemohly v instalacích používat.

GDPR:
Ono jde totiž o to, že ony společné základní EN 61008-1 i EN 61009-1 řeší jak napěťově závislé, tak i napěťově nezávislé chrániče. A samostatné části norem EN 61008-2-2 i EN 61009-2-2, které mají řešit jen ty napěťově závislé, bohužel jako ČSN neexistují.

Čili pokud chtěl normotvůrce zakázat použití napěťově závislých chráničů, měl to výslovně napsat, a ne to zase schovávat do hádanek  :(

Karel Bělohlávek:
Ta 61008-2-1 (nebo 61009-2-1) je fakt síla. Obsah normy se vejde na jednu A4 (většinu prostoru zabírají nadpisy) a požadavky jsou typu:

Tahle kapitola z části 1 platí
Tahle kapitola z části 1 platí s výjimkou posledních dvou řádků
Tahle kapitola z části 1 platí s výjimkou článku ...
atd.

Pokud si ty vypuštěné články v obecné části dohledáme, tak jsou to doplňující požadavky pro napěťově závislé chrániče.

Citace: Daniel Pastorek  19.05.2023, 13:16

Dnes mi bylo řečeno že se nesmí montovat fičkojističe s ČSN EN 61008-1 ale prodávat se zde mohou.


Kde a kým? Na semináři nebo někde jinde? Na základě čeho? Bylo to z toho důvodu, co je zde byl uveden?

Citace: František Šohajda  20.05.2023, 05:46

Napěťově závislé se používají v jiných zemích, kde mají jinou síť.


Tohle by chtělo asi trochu rozvést. V jakých jiných zemích? Jakou síť?

František Šohajda:
Zákaz používání u nás napěťově závislých chráničů je asi v ČSN 33 2000-5-53ed. 2
článek  531.3.4.1 ....
Nemám u sebe normy nyní!

Karel Bělohlávek:
Ten článek byl již zde kompletně uveden, nic více tam není, viz příloha.

Ve zvláštních národních podmínkách nové ČSN 33 2000-5-53 ed. 3, příloha ZA z r. 2022 se lze dočíst, že v Irsku, Norsku, Nizozemsku, Spojeném království mohou chrániče vyhovovat také IEC 61008-2-2. Ta se dle předpokladu týká napěťově závislých chráničů.

Takže IEC 61008-2-2 a  IEC 61009-2-2 existují, jenom nebyly zavedeny do naší normalizace.

Nicméně, stejné požadavky byly i v předchozí edici platné od 2016. Kdo to nyní začíná řešit?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana