Má se podle vyhlášky 114/23Sb. zvolit bezpečné napětí při dotyku neživé části?

<< < (6/9) > >>

GDPR:
V Německu a Rakousku kupříkladu platí, že po vypnutí nesmí zůstat více jak 90 (AT) /120 (DE) V, avšak až mimo (!) PV pole. Na Slovensku dle STN 34 3085:2016 platí, že musí zůstat "takový napěťový stav, který umožní hašení".

Pouze v Česku je zase specialitka, že těch 120 V musí být na celém PV poli (čili i mezi PV moduly) ...



PS: Mimochodem chystá se ČSN 73 0847, kde se požadavek na 120 V po vypnutí má týkat už všech elektráren, ne jen těch do 50 kW.

Juraj Rojko:
A pak tam máme ještě baterie, běžně s napětím stovek voltů...

Jan Franěk:
Asi jsem divnej, ale mě ten dotaz přijde nějak mimo. Nejprve se zde řeší bezpečné napětí při dotyku s neživou částí a pak všichni píší o napětí z FVE panelů, tedy o živých částech. Nebo mi něco během rychlého pročítání vlákna uniklo?
Tedy píši to jako elektrikář nepolíbený FVE, který se to teprve začíná učit. Nicméně z pohledu názvosloví mi to přijde jako jeden o voze a druhý o koze.

Teď si nejsem ale jist, o jakou síť se jedná v případě DC instalace panelů FVE. Je to izolovaná soustava? Nebo nějaká jiná siť? TO by mohlo být pro správné určení tou klíčovou otázkou.  

Ale pořád se bavíme o neživých částech FVE? Snad potom máme dané dle 4-41"dovolená napětí pro neživé  části"  (norm)

Nebo fakt něco přehlížím a FVE se bere jinak?

Jan Franěk:
Aha, už to vidím. Nediskutujete nad neživou částí (byť se o ní píše v otázce),   ale o napěťové hladině v rozvodech FVE, tedy na vedení z panelů do baterek  (drinks) o:-) (drinks)

Heuréka. To se podle všeho netýká většiny malých FVE na RD, s instalovaným výkonem do 10kW.

(3) Výrobna elektřiny musí být kromě požadavků uvedených v odstavcích 1 a 2 nainstalována tak, aby zajistila dosažení bezpečné úrovně bezpečného stejnosměrného napětí v jakékoli části stejnosměrného rozvodu této výrobny elektřiny. Požadavek na zajištění dosažení bezpečné úrovně bezpečného stejnosměrného napětí podle předchozí věty neplatí pro výrobnu elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 10 kW umístěnou na stavbě rodinného domu podle jiného právního předpisu1).

Tak ještě dostudujeme ty odkazy na další zákony, viz poznámka 1

Poznámky pod čarou
1) § 2 písm. a) bod 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb.,  o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.
§ 13 písm. c) zákona č. 283/2021 Sb.,  stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Radim Strycharski:
Citace: Jan Franěk  19.06.2023, 20:45

Aha, už to vidím. Nediskutujete nad neživou částí (byť se o ní píše v otázce),    ale o napěťové hladině v rozvodech FVE, tedy na vedení z panelů do baterek  (drinks) o:-) (drinks)

Jo jo, stává se, že chce někdo něco vědět a přitom se neumí zeptat.

Citace: Jan Franěk  19.06.2023, 20:21

Teď si nejsem ale jist, o jakou síť se jedná v případě DC instalace panelů FVE. Je to izolovaná soustava? Nebo nějaká jiná siť?

Občas dostanu tuhle otázku. Připojení panelů je něco podobného jako připojení spotřebiče s předepsanými požadavky na ochranné opatření, kterými v tomto případě jsou buď dvojitá nebo zesílená izolace, anebo SELV nebo PELV. Takže mohli bychom se při troše dobré vůle dopátrat nějakého druhu sítě za podmínky dobré znalosti konstrukce střídače, ale s ohledem na předepsaná ochranná opatření je to zbytečné a bezpředmětné.

Jinak normotvůrci nám opravili původní podivný článek ohledně použití chráničů typu B.