« kdy: 22.03.2007, 02:50 »

Jaké elektrické topení použít v prostoru, kde se skaldují hořlavé látky? Může někdo poradit?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #1 kdy: 22.03.2007, 07:16 »

Přeji  pane Žibrita.

Vaše otázka je velice všeobecná. Nekze na ni odpovědět než tak, že dokavaď nebudete mít protokol o přiřazení vnějších vlivů, nelze určit typ elektrického topení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 22.03.2007, 07:28 »

Nesmí být používán otevřený oheň, pokud jsou vyloučeny hořlavé prachy el.topidlo max.teplota 120°C, IP 4X.
Jinak údaj výrobce o prostředí ve kterém lze topidlo instalovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Antonín ŽIBRITA
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 22.03.2007, 07:45 »

klasifikoval jsem BE 2N3 hořlavé kapaliny (výskyt par jen výjmečně) skladovat se bude Metylmetakrylá t v uzavřených nádobách.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #4 kdy: 22.03.2007, 08:03 »

Podlahové Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 22.03.2007, 08:05 »

Nebo teplovodní ala koupelnový žebřík.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #6 kdy: 22.03.2007, 11:09 »

Veškeré topení, kde není překročena dovolená povrchová teplota. V tomto prostoru by mělo platit cca 120°C, ale může být i nižší. Opravdu záleží na vnějších vlivech, jak uvádí  J. Miroš.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #7 kdy: 22.03.2007, 13:40 »

Povrchová teplota max. 120 C, krytí  IP4X. Osobně neznám el. konvertor v takovém krytí. Opravdu nezbyde než instalovat ÚT, se zdrojem mimo tento prostor.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #8 kdy: 22.03.2007, 19:24 »

TO: Miroš

To že neznáte, neznamená že se nevyrábí! Hněv

Výrobců je mnoho. Osobně jsem se setkal s elektrickými topidly do prostoru s nebezpečím požáru i výbuchu již před více jak 20 lety!  Kroutím očima
Uvedu alespoň jednoho současného výrobce, který deklaruje IP65 a povrchovou teplotu 95°C.

http://www.redwell.cz/index.php?act=technickadata
http://www.redwell.cz/pics/certifikaty/rwtuv41.jpg
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jaroslav Klinský
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 23.03.2007, 15:40 »

Chtěl bych se zastat kolegy Miroše - on psal o konvektoru, ale kolega Beláň měl na mysli jiný systém topení - infra. V tom je trochu rozdíl. Ani já nevím o přímotopu - konvektoru - který by měl odpovídající provedení ve vyšším krytí.

Kromě topení, o kterém psal kolega Beláň, je i další výrobce - firma Fenix, která vyrábí topení Ecosun. Toto topení má schválení i pro výbuch - typové označení E700 IN-2 - závěr EExe II T3, IP 65. Dále vyrábějí i topení v krytí IP 65 - typové označení E700 IN. Nevím ale jakou mají povrchovou teplotu. Teplotní třída T3 u výbuchu je do max. 200°C (povrchová teplota).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revize E2/B, montáže
www.klinsky-elektro.cz
www.jardak.cz - moje fotky, ale ne s tematikou elektro
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.051 sekund, 22 dotazů.