Název: Jaké elektrické topení použít v prostoru, kde se skaldují hořlavé látky?
Přispěvatel: Antonín ŽIBRITA 22.03.2007, 02:50
Jaké elektrické topení použít v prostoru, kde se skaldují hořlavé látky? Může někdo poradit?


Název: Re: Skladování hořlavých látek
Přispěvatel: Miroš Jan 22.03.2007, 07:16
Přeji  pane Žibrita.

Vaše otázka je velice všeobecná. Nekze na ni odpovědět než tak, že dokavaď nebudete mít protokol o přiřazení vnějších vlivů, nelze určit typ elektrického topení.


Název: Re: Jaké elektrické topení použít v prostoru, kde se skaldují hořlavé látky?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 22.03.2007, 07:28
Nesmí být používán otevřený oheň, pokud jsou vyloučeny hořlavé prachy el.topidlo max.teplota 120°C, IP 4X.
Jinak údaj výrobce o prostředí ve kterém lze topidlo instalovat.


Název: Jaké elektrické topení použít v prostoru, kde se skaldují hořlavé látky?
Přispěvatel: Antonín ŽIBRITA 22.03.2007, 07:45
klasifikoval jsem BE 2N3 hořlavé kapaliny (výskyt par jen výjmečně) skladovat se bude Metylmetakrylá t v uzavřených nádobách.


Název: Re: Jaké elektrické topení použít v prostoru, kde se skaldují hořlavé látky?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 22.03.2007, 08:03
Podlahové :)


Název: Re: Jaké elektrické topení použít v prostoru, kde se skaldují hořlavé látky?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 22.03.2007, 08:05
Nebo teplovodní ala koupelnový žebřík.


Název: Re: Jaké elektrické topení použít v prostoru, kde se skaldují hořlavé látky?
Přispěvatel: Štefan Beláň 22.03.2007, 11:09
Veškeré topení, kde není překročena dovolená povrchová teplota. V tomto prostoru by mělo platit cca 120°C, ale může být i nižší. Opravdu záleží na vnějších vlivech, jak uvádí  J. Miroš.


Název: Re: Jaké elektrické topení použít v prostoru, kde se skaldují hořlavé látky?
Přispěvatel: Miroš Jan 22.03.2007, 13:40
Povrchová teplota max. 120 C, krytí  IP4X. Osobně neznám el. konvertor v takovém krytí. Opravdu nezbyde než instalovat ÚT, se zdrojem mimo tento prostor.


Název: Re: Jaké elektrické topení použít v prostoru, kde se skaldují hořlavé látky?
Přispěvatel: Štefan Beláň 22.03.2007, 19:24
TO: Miroš

To že neznáte, neznamená že se nevyrábí! >:(

Výrobců je mnoho. Osobně jsem se setkal s elektrickými topidly do prostoru s nebezpečím požáru i výbuchu již před více jak 20 lety!  ::)
Uvedu alespoň jednoho současného výrobce, který deklaruje IP65 a povrchovou teplotu 95°C.

http://www.redwell.cz/index.php?act=technickadata
http://www.redwell.cz/pics/certifikaty/rwtuv41.jpg


Název: Re: Jaké elektrické topení použít v prostoru, kde se skaldují hořlavé látky?
Přispěvatel: Jaroslav Klinský 23.03.2007, 15:40
Chtěl bych se zastat kolegy Miroše - on psal o konvektoru, ale kolega Beláň měl na mysli jiný systém topení - infra. V tom je trochu rozdíl. Ani já nevím o přímotopu - konvektoru - který by měl odpovídající provedení ve vyšším krytí.

Kromě topení, o kterém psal kolega Beláň, je i další výrobce - firma Fenix, která vyrábí topení Ecosun. Toto topení má schválení i pro výbuch - typové označení E700 IN-2 - závěr EExe II T3, IP 65. Dále vyrábějí i topení v krytí IP 65 - typové označení E700 IN. Nevím ale jakou mají povrchovou teplotu. Teplotní třída T3 u výbuchu je do max. 200°C (povrchová teplota).