Vlado Konrád:
Súhlas AYKY 4x25 max istenie 80A. 100 je veľa

Milan Hudec:
Citace: Vlado Konrád  28.06.2022, 15:16

Súhlas AYKY 4x25 max istenie 80A. 100 je veľa

Zkrat,,  nikoli přetížení.

Rozvodak:
Citace: Miroš Jan  28.06.2022, 13:44

No tak tím si nejsem moc jistej. :(


Tak si to hoď do sichru. Stovky se dávají běžně i na CYKY 4x10 když je hned vedle elektroměrák a v něm HJ který zamezuje přetížení.
Navíc zkrat na tom krátkém neměřeném kabelu je takřka vyloučený.  ;)

Pro přirovnání, odbočky od HDV do 3m se nemusí jistit, stačí HJ v RE.

Miroš Jan:
Neznám přesnou topologii té sítě, takže to může, a nebo taky nemusí vyjít. ;)

Už jsem zažil, že v pojistkové skříni (HDS),  jsem změřil impedanci na přívodu, 1,85 Ohm. (zle)

Jiří_Hrubý:
Tady se ale bavíme o nějakých 2 ohmech, což tam určitě nebude.