Čím zakončit vodič 1-YY v pojistkové skříni?
Vlado Konrád:
Súhlas AYKY 4x25 max istenie 80A. 100 je veľa
Milan Hudec:
Citace: Vlado Konrád 28.06.2022, 15:16
Súhlas AYKY 4x25 max istenie 80A. 100 je veľa
Zkrat,, nikoli přetížení.
Rozvodak:
Citace: Miroš Jan 28.06.2022, 13:44
No tak tím si nejsem moc jistej. :(
Tak si to hoď do sichru. Stovky se dávají běžně i na CYKY 4x10 když je hned vedle elektroměrák a v něm HJ který zamezuje přetížení.
Navíc zkrat na tom krátkém neměřeném kabelu je takřka vyloučený. ;)
Pro přirovnání, odbočky od HDV do 3m se nemusí jistit, stačí HJ v RE.
Miroš Jan:
Neznám přesnou topologii té sítě, takže to může, a nebo taky nemusí vyjít. ;)
Už jsem zažil, že v pojistkové skříni (HDS), jsem změřil impedanci na přívodu, 1,85 Ohm. (zle)
Jiří_Hrubý:
Tady se ale bavíme o nějakých 2 ohmech, což tam určitě nebude.