Čím zakončit vodič 1-YY v pojistkové skříni?
Michal K1:
Čím zakončit měděné vodiče 1-YY průřezu 35 mm2 v pojistkové skříni SS100? Jedná se o vodiče HDV. Je nutné vodič opatřit nějakou dutinkou vzhledem ktomu, že je složen z jednotlivých žil nebo stačí pouze zapojit?
Jan Franěk:
Zpravidla lisovacím, nebo šroubovacím okem. Tedy pokud není skříň vybavena svorkami, které umožňují připojovat tyto vodiče přímo, bez ok, což by měl být i tento případ. Je potřeba číst návody, kde to bývá jasně napsáno.
Jiří_Hrubý:
Když on výrobce u SS 100 jaksi nepředpokládá RM vodič, takže ani návod nic neřeší. Prakticky je nejlepší nalisovat oko, v daném případě 8x35. Spodky s malým V-třmenem na odvodu nejsou standardem. Použití přechodových pásků v dané skříni není optimální, zbytečně se zvětší živá část a zmenší prostor pro zapojení.
Rozvodak:
Třeba takto?
Michal K1:
Aktuálně to vypadá takto, viz příloha. Hliníkové vodiče budou zrušeny a zůstane pouze jeden měděný kabel. Je možné tedy nalisovat oko a našroubovat ho přímo pod šroub? Když nad tím přemýšlím, tak 1-CYKY 4x35 bude mít také mnohodrátové jádro, takže se těm okům stejně nevyhneme. Jde mi o to, aby s tím EG.D. neměl problémy. Když jsme to dělali na jiné akci, tak tam byla stará skříň, kde byly pouze šrouby, takže se tam daly oka a bylo.