Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Mohu dovolit na stavbě provoz míchačky s přívodem 3L+PEN?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Mohu dovolit na stavbě provoz míchačky s přívodem 3L+PEN?  (Přečteno 7375 krát)
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #18 kdy: 18.06.2022, 15:41 »

Staveniště je stejný jako průmysl??
Ne to rozhodně není, myslel jsem tím, že v průmyslu je tento způsob zapojení korektní i při použití proudového chrániče a že nechápu, proč by neměl být korektní i na staveništi, kde je proudový chránič (na rozdíl od průmyslu) taxativně povinný. Ale i v průmyslu platí obecný požadavek, že PEN se rozpojovat nesmí a proto při potřebě N vodiče, musí být zásuvka 5-pólová.
A proto se ptám, protože je možné, že jsou 4-pólové zásuvky na stavbě zakázané nějakým předpisem a proto by mne zajímalo jakým předpisem. A jestli může někdo doplnit, jsou zakázané i v domovních rozvodech? Já jen vím, že již bez výjimky musí být všechny zásuvky v bytové oblasti elektriky přes proudový chránič. Ale o nemožnosti 4 pólových a povinosti jen 5 pólových nevím. ani v bytové výstavbě
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 18.06.2022, 21:51 »

Zejména by to bylo bezpečnostně kontraprodukti vní, napájet spotřebič se čtyřkolíkem nuceně přes adaptér 5/4.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #20 kdy: 18.06.2022, 22:03 »

Přesně tak. Norma by zakázala jednodušší technické řešení na stejné bezpečnostní úrovni a to by bylo hodně divné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #21 kdy: 23.06.2022, 15:30 »

A jestli může někdo doplnit, jsou zakázané i v domovních rozvodech?

Někde jsem to četl, že v domácnosti jsou vyžadovány zásuvky 5-pólové (3P+N+PE),  ale už nevím kde.
V praxi jsou ale myslím tolerovány i 4-pólové, pokud jsou správně zapojené.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #22 kdy: 23.06.2022, 19:20 »

Někde jsem to četl, že v domácnosti jsou vyžadovány zásuvky 5-pólové (3P+N+PE),   ale už nevím kde.
V praxi jsou ale myslím tolerovány i 4-pólové, pokud jsou správně zapojené.

Já čekám na odpověď od Františka Šohajdy. Když někdo řekně Á, měl by říci i Bé, tedy své tvrzení podložit konkrétním článkem. Stále na to čekáme. Viz

Nesmí být namontována 4pól zásuvka na pevném rozvodu s FI ! Tedy na rozvodu TN-C-S.
Nikdy nevíme, co tam ta zapojíme..... tanecek

Bavíme se o staveništi ,   dle nadpisu. Tam určitě budete mít zásuvku 4P ? To chci vidět? Škleb Škleb Škleb A s platnou revizí každého 1/2 roku??
To jste mě pobavil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 24.06.2022, 09:15 »

Někde jsem to četl, že v domácnosti jsou vyžadovány zásuvky 5-pólové (3P+N+PE),   ale už nevím kde.
V praxi jsou ale myslím tolerovány i 4-pólové, pokud jsou správně zapojené.


Je otázne, či 4p. 3L+PE zásuvky v domácnostiach nie sú úplne zbytočné, a či by vôbec bolo do nich regulérne čo zapojiť...mysl ím či sa vyrába spotrebič 3L+PE určený pre domácnosť...

A na normálnom stavenisku je jedna 4.p tiež zbytočná,..netvrdím že nemožná..
Nakoniec s tým ráta i tá firma s miešačkou, a používa redukciu...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #24 kdy: 24.06.2022, 10:34 »

Je otázne, či 4p. 3L+PE zásuvky v domácnostiach nie sú úplne zbytočné, a či by vôbec bolo do nich regulérne čo zapojiť...
A na normálnom stavenisku je jedna 4.p tiež zbytočná,..
...a používa redukciu...
Takže zásuvka je3L+PE je zbytečná, protože můžeme použít redukci?

Když se podívám k sobě na chalupu, tak potkám:
- míchačku
- štípačku
- čerpadlo
- pilu
a určitě jsem na něco zapomněl s vidlicí 3L+PE.

Btw. teď neřešíme, zda je zbytečná, ale tvrzení pana Šohajdy, že je zakázaná.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 24.06.2022, 11:27 »

Taknějak selsky:
Páni elektrikáři, není namísto dohadů lepší rozbít prasátko, a 8nstalovat vedle sebe jak 4, tak 5kůl?
 tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #26 kdy: 24.06.2022, 11:29 »

Teď jsi na to kápnul Milane Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 24.06.2022, 12:50 »

Když se dělá instalace nová  a nebo  je to rekonstrukce v celém objektu nevidím  jediný důvod proč šetřit a nedpořát si jak 4 kolík tak 5 kolík.  Jakékoliv dobastlování  v průběhu provozu je daleko nákladnější.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #28 kdy: 24.06.2022, 13:14 »

Někde jsem to četl, že v domácnosti jsou vyžadovány zásuvky 5-pólové (3P+N+PE),   ale už nevím kde

Ono by to mohlo souviset s tím, že okruh má mít "plný počet vodičů"

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #29 kdy: 24.06.2022, 13:53 »

Ono by to mohlo souviset s tím, že okruh má mít "plný počet vodičů"



Ale to se Jirko nevylučuje s instalací zásuvky L1,L2,L3 a PE.

Přesto že mi dává smysl spíše 5ti pólová zásuvky s redukcí na 4 pólovou, jsou místa kde  bez ohledu na 5ti vodičový přívod, dávají smysl nebo jsou požadovány 4 pólové zásuvky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 24.06.2022, 20:44 »

Když se podívám k sobě na chalupu, tak potkám:
- míchačku
- štípačku
- čerpadlo
- pilu
a určitě jsem na něco zapomněl s vidlicí 3L+PE.
Ja sa na takéto EZ pozerám cez súbor EN60335, a nemyslím si, že v prevedení 3L+PE sú to výrobky určené pre domácnosť (laici)...
Z minulosti sú ale výrobné stroje čo si ľudia "zachránili" z fabriky, alebo sami vyrobili, ešte aj dneska často považované za domáce spotrebiče...
Určite neviem, no podľa môjho sa 3f hobby náradie pre laikov nevyrába...

Stavenisko napojené iba jednu 5p. si viem predstaviť,..
No stavenisko na jednej 4p. by bolo divné...(miešačka, píla a kopa aku...)
Normálne na bežnú stavbu stačí jedna 5p na staveniskový rozvádzač (a ten nech už si obsahuje zásuvky 4.p koľko chce..)
Z toho pohľadu mi príde 4p vedľa 5p na stavenisku zbytočná..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #31 kdy: 24.06.2022, 20:56 »

... Z minulosti sú ale výrobné stroje čo si ľudia "zachránili" z fabriky, alebo sami vyrobili, ešte aj dneska často považované za domáce spotrebiče...
Určite neviem, no podľa môjho sa 3f hobby náradie pre laikov nevyrába...
Nevím, jak to máte doma vy, ale míchačka, pila i čerpadlo jsou zakoupené v běžném obchodě před rokem 1989.
Štípačka je něčí výrobek, ale nepotřebuje N, tudíž není důvod na ni montovat 5P zástrčku.

... Stavenisko napojené iba jednu 5p. si viem predstaviť,..
No stavenisko na jednej 4p. by bolo divné...(miešačka, píla a kopa aku...)
Normálne na bežnú stavbu stačí jedna 5p na staveniskový rozvádzač (a ten nech už si obsahuje zásuvky 4.p koľko chce..)
Z toho pohľadu mi príde 4p vedľa 5p na stavenisku zbytočná..
Téhle pasáži nerozumím, a vlastně ani nemám chuť se nad vašimi výplody nějak snažit. Ztráta času.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 24.06.2022, 22:48 »

Vloni jsem zapojoval zákazníkovi úplně novou domácí vodárnu Sigma a byla z výroby osazena vidlicí 400V 16A 4p. Nevidím důvod, proč by to tak nemohlo být: motor, tlakový spínač a motorový spouštěč jako hlavní vypínač a ochrana motoru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jiří Blažej
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #33 kdy: 25.06.2022, 08:04 »

A jaký je závěr? Může být tazatel bez obav a nechat zedníky pracovat? Možná to už má ale za tu dobu  hotovo, takže to nepotřebuje řešit Mrknutí



Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100