| | |-+  Co všechno zkontrolovat a vyměnit požárem zasaženýmu svodu hromosvodu?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Co všechno zkontrolovat a vyměnit požárem zasaženýmu svodu hromosvodu?  (Přečteno 2843 krát)
Rudolf Souček
*
Offline Offline



« kdy: 26.09.2021, 23:45 »

Někdo nám u domu zapálil plastové kontejnery na odpad, od kterých se požár přenesl i na zateplení fasády a zasáhl i svod hromosvodu z AlMgSi. Nevím jaká mohla být teplota v místě požáru, ale kontejnery to úplně roztavilo viz příloha.
Kromě výměny zkušební svorky a mimořádné revize, případně mechanické očištění samotného svodu, byste doporučili za další postup. Mohl být materiál svodu AlMgSi teplotou požárem zdegradován, i když vzhledově vypadá nepoškozen?


* 20210615_142018.jpg (1479.71 KB, 1280x622 - prohlédnuto 334 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 27.09.2021, 10:02 »

Někdo nám u domu zapálil plastové kontejnery na odpad, od kterých se požár přenesl i na zateplení fasády a zasáhl i svod hromosvodu z AlMgSi. Nevím jaká mohla být teplota v místě požáru, ale kontejnery to úplně roztavilo viz příloha.
Kromě výměny zkušební svorky a mimořádné revize, případně mechanické očištění samotného svodu, byste doporučili za další postup. Mohl být materiál svodu AlMgSi teplotou požárem zdegradován, i když vzhledově vypadá nepoškozen?
S velkou pravděpodobnos tí mohlo dojít k tzv.rekrystali zaci materiálu, rozhodně těch pár metrů bude stát za výměnu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 28.09.2021, 13:30 »

S velkou pravděpodobnos tí mohlo dojít k tzv.rekrystali zaci materiálu, rozhodně těch pár metrů bude stát za výměnu.

To si tak nejsem jistý?
To by při úderu bleskem se musel vždy vyměnit celý nadzemní systém hromosvodu.
Při úderu projde daleko větší teplo jak při požáru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 28.09.2021, 13:37 »

To si tak nejsem jistý?
To by při úderu bleskem se musel vždy vyměnit celý nadzemní systém hromosvodu.
Při úderu projde daleko větší teplo jak při požáru.
Bleskový proud teplotu vodiče moc nezvedne vzhledem ke krátké době děje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 28.09.2021, 15:13 »

Bleskový proud teplotu vodiče moc nezvedne vzhledem ke krátké době děje.

Krátká doba ano, ale velkým proudem!
Někde jsem měl ze školení i teplotu při úderu....nemoh u to najít?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 28.09.2021, 17:03 »

Krátká doba ano, ale velkým proudem!
Někde jsem měl ze školení i teplotu při úderu....nemoh u to najít?

Na svodu se bude jednat o desítky stupňů C, takže celkem nezajímavé.
Problém jsou svorky, mnohdy dům za 10M, hromosvod jakž takž, ale s použitím nejsprostějšíc h FeZn, ještě k tomu od výrobce, který na výrobu těchto důležitých ochranných součástí technologicky nemá.
Samostatnou kapitolou je teplota hrotu jímačů při úderu, ta je skutečně vysoká, osobně vždy nasazuji koncovky DEHN, jejichž materiál ani spoj mezi koncovkou a drátem jímače "neprská" ( zkoušeno jen ve skromných podmínkách pomocí výkonné svářečky, ale jistý obrázek děje mě pokus dal).
Více by asi odpověděl p.Hájek.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Ako by ste revidovali takto navrhnutý a zhotovený bleskozvod?
 Zrevidovat hromosvod pod vn či nikoliv?
 Ako posúdiť revíziu bleskozvodu technológie mobilného operátora na bytovke?
 Jak posuzovat výměnu hromosvodu?
 Nesprávně provedená montáž jímací soustavy po opravě střechy
 Záznam netcastu HROMOSVODY #1 Historie
 DEHN: Nové komponenty pro stavbu hromosvodů
 CHOMUTOV: Otevřeno staronové hromosvodní centrum v LUMA Plus
 Wolfgang Marks o značce PROEPSTER
 Zkušební svorka hromosvodu
 Mohu měřit hromosvod u každého objektu zvlášť?
 Ako sa meria uzemnenie hromosvoda bez rozpojenia za pomoci dvoch kleští?
 Wolf po 10 létech kontroluje hromosvod
 Lhůty revizí LPS (hromosvodů)
 Elektrotechnická nostalgie s Jindřichem Nezvalem #8
 Kdo je podle vás vynálezce s hromosvodu velkým "H"? Diviš nebo Franklin?
 Jak revidovat více jak 100 let starý hromosvod?
 Jaký je princip měření hromosvodu bez rozpojování ?
 Revizní technik musí připravit revizní zprávu, která bude připojena k technické dokumentaci a k před
 Jakým způsobem se při revizi u zařízení LPMS kontrolují části systému uzemnění a soustavy pospojován
 Jaké úkony se nepožadují při provádění vizuální prohlídky při revizi systému ochranných opatření LPM
 Co musí být kontrolováno po instalaci nového LPMS (při revizi systému ochranných opatření)?
 Kdy se musí provádět revize systému ochranných opatření LPMS?
 Kdy se nemusí provádět revize systému ochranných opatření LPMS?
 Co není nutné kontrolovat v průběhu revize nového LPS?
 Jaký je účel revize LPS?
 Jak provést měření hromosvodů ve městech?
 Lze ke starému hromosvodu přidat nové zařízení stále v rámci 341390?
 Musí se při měření hromosvodu odpojit uzemnění v HOPce?
 Jak DNES opakovaně revidovat staré hromosvody?
 Vyplatí se ještě investovat do PU195?
 Jak revidujete hromosvod bytového domu v majetku více SVJ?
 DEHN: Katalog hromosvodních součástí 2018
 Hromosvod nebo bleskosvod, jak je to správně?
 PODCAST: V čem jsou přednášky v klubu ILPC jedinečné?
 V jakém stavu je funkční hromosvod po úderu blesku?
 Centrum hromosvodářů v Chomutově slouží už deset let!
 Milan Kaucký o jedné revizi hromosvodu od stolu ...
 Kdo je odborníkem na hromosvody? Jak ho poznáme?
 Jak asi vypadá vzorová projektová dokumentace hromosvodu a uzemnění?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 22 dotazů.