Autor Téma: Nesprávně provedená montáž jímací soustavy po opravě střechy  (Přečteno 13421 krát)
Jiří Sluka
*
Offline Offline




« kdy: 23.09.2010, 08:02 »

Nesprávně provedená montáž jímací soustavy po opravě střechy
Příklad z praxe, kdy montážní firma instalovala hřebenovou jímací soustavu na nevhodný druh střechy, čímž došlo k pochybení vůči ČSN 341390 čl.40. Znáte znění tohoto článku? Tušíte v čem spočívala neshoda s požadavky normy?
Zdroj: zde...




Co vás napadá v souvislosti s touto informací?
Nesprávně provedená montáž jímací soustavy po opravě střechy
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin R
« Odpověď #1 kdy: 23.09.2010, 08:44 »

Mám dojem že už se to nehodnotí podle vámi udané normy ČSN 34 1390 ale podle nověší řady ČSN EN 62 305 Ochrana před bleskem. To se týká jak nově instalovaného tak i rekonstrukce, protože s rekonstrukcí střechy se zároveň rekonstruuje i jímací soustava.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Kroutil
*
Offline Offline



OSVČ, Štěchovice Praha-západ


WWW
« Odpověď #2 kdy: 23.09.2010, 21:59 »

Mám dojem že už se to nehodnotí podle vámi udané normy ČSN 34 1390 ale podle nověší řady ČSN EN 62 305 Ochrana před bleskem. To se týká jak nově instalovaného tak i rekonstrukce, protože s rekonstrukcí střechy se zároveň rekonstruuje i jímací soustava.
A když děláte novou krytinu, tak taky děláte nové svody (většinou větší počet) apod?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Pesimista
« Odpověď #3 kdy: 24.09.2010, 19:20 »

Nesprávně provedená montáž jímací soustavy po opravě střechy
Příklad z praxe, kdy montážní firma instalovala hřebenovou jímací soustavu na nevhodný druh střechy, čímž došlo k pochybení vůči ČSN 341390 čl.40. Znáte znění tohoto článku? Tušíte v čem spočívala neshoda s požadavky normy?
Zdroj: zde...
Co vás napadá v souvislosti s touto informací?
Nesprávně provedená montáž jímací soustavy po opravě střechy

Loňský a letošní rok jsem narazil na tři takovéto případy, kdy plochá střecha byla opatřena jímacím vedením jen v jejím středu.
V jednom případě řekl majitel, že se na to může vykašlat, že nic předělávat nebude a revizi hodil někam do šuplíku.
V druhém, případě majitel řekl, že na předělání nemá peníze a revizi hodil taktéž někam do šuplíku.
Ve třetím případě si pozvali jiného revizáka a ten jim napsal revizi bez závad a mě se jen vysmály.

Takže, pokud jste ve vašem případě revizákovi nesebrali osvědčení, protože posvětil paskvil a montážní firmě jste nesebrali oprávnění, protože ten paskvil vytvořila, nemá tento článek potažmo diskuze žádný smysl.

Co se týče stavu ochran před bleskem po rekonstrukcích střech a fasád obecně tak situace je žalostná, stačí se podívat po budovách, většina z nich nevyhovuje nejen současné normě, ale ani žádné jiné která kdy v minulosti platila, ale co, na vše jsou pozitivní revize a kolaudace a každému to je jedno a těch pár poctivých revizákú a montérů je akorát za blbce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek 333
« Odpověď #4 kdy: 27.09.2010, 18:09 »

Bohužel nezbývá než s pesimistou souhlasit, protože situace v ČR je žalostná. Dokud budou v naší branži RT tohoto typu, tak se situace jenom tak nezmění. Sám jsem byl několikrát svědkem kdy se dělala revize od stolu a RT stavbu ani nenavštívil, s tím že to vidět nepotřebuje, že mu stačí technická zprava!! Když se pak slušný elektrikář snaží zákazníkovi udělat osvětu o ochraně majetku a zdraví, tak tam vlítne zedník, izolačkou omotá kulatinu ke stožáru STA, řekne že je to dobrý a pokud bude potřeba, tak zajistí i revizi. Je to katastrofa a to jsou RT, kteří dělají revize 30 let!!! Netroufám si odhadnout kolik nebezpečných budov je v republice. K čemu tady jsou dozorující orgány?? Asi jenom k vybírání poplatků za školení a pod.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #5 kdy: 28.09.2010, 09:00 »

A jaký že je vlastně základní dotaz?  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 28.09.2010, 09:12 »

A jaký že je vlastně základní dotaz?  Nerozhodný

Jinak je to tak že kdyby pravidla byla jednoduchá tak se to někdo (určitě ne všichni) snaží podle nich udělat, pokud je problém sehnat někoho kdo tomu rozumí tak se na to každý v..... . Zrovna se chystám prostudovat jeden projekt hromosvodu od velké firmy, jsem zvědav co pan projektant zplodil. Ještě stále jsem neviděl projekt který by se dal s čistým svědomím obhájit a to nový soubor norem již nějaký pátek platí.  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Dušan Šnajdárek
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 28.09.2010, 18:43 »

Byl jsem osloven abych zrekonstruoval bleskosvod na nové střeše Sokolovny v nejmenované obci a poté co jem zhotovil a zaslal cenovou nabídku,mi bylo sdělěno že se to Sokolům zdá drahé a že to zhotoví jistý pán od Sokolů sám a ZDARMA.....  tohoto pána znám a nevím o tom že by vlastnil patřičná oprávnění... ale věřím že revize nakonec projde... Úsměv Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pesimista
« Odpověď #8 kdy: 29.09.2010, 20:59 »

Dozvíme se závěr článku http://http/elektrika.cz/data/clanky/nespravne-provedena-montaz-jimaci-soustavy-po-oprave-strechy?!?
Dozvíme se jestli pan Sluka jako zástupce TIČR inicioval potrestání montážní firmy a revizního technika (a projektanta pokud byl zainteresován)?!?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 11) Určete nejmenší dovolenou vzdálenost vedení hromosvodu od lepenkové krytiny nebo šindelů při vzdálenosti podpěr do 1,2 m.
 19) Jaký má být zemní odpor zemniče jednoho svodu za obvyklých podmínek?
 25) Jaký průměr pozinkovaného ocelového drátu se smí používat na vedení v zemi?
 Jakou ochranu před bleskem u ochranné klece na PB lahve?
 Podle kterého článku ČSN 34 1390 se musí připojit kovové předměty k hromosvodu?
 Lze při projektování hromosvodu používat kombinaci platné a neplatné normy ?
 Proč se neustále dělají hromosvody podle ČSN 34 1390 i když máme novou normu?
 Jak vysvětlit rozdíl vzdálenosti kovového předmětu od hromosvodu?
 Má dnes nejaký zmysel revízia bleskozvodu podľa 34 1390?
 K čemu je hromosvod v domě.... (1.)
 #JSS Jak sestřelit staříka
 O seriálu Jak sestřelit staříka
 JSS: Kdo musí znát velice dobře dnes již neplatnou ČSN 34 1390?
 Jaká je nejpraktičtější kniha či příručka o hromosvodech?
 JSS: Čím je dnes ČSN 34 1390 tak oblíbená?
 eDEHN#22: ČSN 34 1390 versus ČSN EN 62305 - REPRÍZA
 Ako by ste revidovali takto navrhnutý a zhotovený bleskozvod?
 Zrevidovat hromosvod pod vn či nikoliv?
 Ako posúdiť revíziu bleskozvodu technológie mobilného operátora na bytovke?
 Jak posuzovat výměnu hromosvodu?
 Záznam netcastu HROMOSVODY #1 Historie
 DEHN: Nové komponenty pro stavbu hromosvodů
 CHOMUTOV: Otevřeno staronové hromosvodní centrum v LUMA Plus
 Wolfgang Marks o značce PROEPSTER
 Zkušební svorka hromosvodu
 Mohu měřit hromosvod u každého objektu zvlášť?
 Ako sa meria uzemnenie hromosvoda bez rozpojenia za pomoci dvoch kleští?
 Wolf po 10 létech kontroluje hromosvod
 Lhůty revizí LPS (hromosvodů)
 Elektrotechnická nostalgie s Jindřichem Nezvalem #8
 Kdo je podle vás vynálezce s hromosvodu velkým "H"? Diviš nebo Franklin?
 Jak revidovat více jak 100 let starý hromosvod?
 Jaký je princip měření hromosvodu bez rozpojování ?
 Revizní technik musí připravit revizní zprávu, která bude připojena k technické dokumentaci a k před
 Jakým způsobem se při revizi u zařízení LPMS kontrolují části systému uzemnění a soustavy pospojován
 Jaké úkony se nepožadují při provádění vizuální prohlídky při revizi systému ochranných opatření LPM
 Co musí být kontrolováno po instalaci nového LPMS (při revizi systému ochranných opatření)?
 Kdy se musí provádět revize systému ochranných opatření LPMS?
 Kdy se nemusí provádět revize systému ochranných opatření LPMS?
 Co není nutné kontrolovat v průběhu revize nového LPS?
 Jaký je účel revize LPS?
 Jak provést měření hromosvodů ve městech?
 Lze ke starému hromosvodu přidat nové zařízení stále v rámci 341390?
 Musí se při měření hromosvodu odpojit uzemnění v HOPce?
 Jak DNES opakovaně revidovat staré hromosvody?
 Vyplatí se ještě investovat do PU195?
 Jak revidujete hromosvod bytového domu v majetku více SVJ?
 DEHN: Katalog hromosvodních součástí 2018
 Hromosvod nebo bleskosvod, jak je to správně?
 PODCAST: V čem jsou přednášky v klubu ILPC jedinečné?
 V jakém stavu je funkční hromosvod po úderu blesku?
 Centrum hromosvodářů v Chomutově slouží už deset let!
 Co všechno zkontrolovat a vyměnit požárem zasaženýmu svodu hromosvodu?
 Milan Kaucký o jedné revizi hromosvodu od stolu ...
 Kdo je odborníkem na hromosvody? Jak ho poznáme?
 Jak asi vypadá vzorová projektová dokumentace hromosvodu a uzemnění?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.062 sekund, 23 dotazů.