Umísťuje se motorový spouštěč před nebo za stykače?

<< < (3/7) > >>

Karlik Chalupak:
2 stykace jsem mel doma nove TeSys od Schneideru LC1D25ED s civkou 48V DC a nemel jsem pro ne jine vyuziti. Puvodne tam bylo pouzito dvou stykacu K16E.

Karlik Chalupak:
Pro napajeni ovladaciho obvodu / civky stykacu pouziji zdroje 230/48V na DIN listu.

Karlik Chalupak:
A pro upresneni schematu - M1 je 1,5kW motor vrtacky  a M2 je motor 0,18kW cerpadla na chladici kapalinu. A  (poklona)  za rady :)

Martin Kurka:
Motorstartér (motorový spouštěč) musíte rozhodně předřadit stykačům.
Kdyby se reverzační kombinace potkala, nebyl by odjištěn mezifázový zkrat.

Nezapomeňte ukostřit nejištěnou stranu ovládacího napětí.

Karlik Chalupak:
Moc  (poklona)  za vecne pripominky/rady. Provedu tedy nejdrive zajisteni motorovym spoustecem, nasledne stykace a motor. S ukostrenim ovladaci casti samozrejme pocitam :). Napajeni zdroje (L+N) - 230/48V odjistim (L) 2A sklenenou pojistkou.