Umísťuje se motorový spouštěč před nebo za stykače?
Karlik Chalupak:
2 stykace jsem mel doma nove TeSys od Schneideru LC1D25ED s civkou 48V DC a nemel jsem pro ne jine vyuziti. Puvodne tam bylo pouzito dvou stykacu K16E.
Karlik Chalupak:
Pro napajeni ovladaciho obvodu / civky stykacu pouziji zdroje 230/48V na DIN listu.
Karlik Chalupak:
A pro upresneni schematu - M1 je 1,5kW motor vrtacky a M2 je motor 0,18kW cerpadla na chladici kapalinu. A (poklona) za rady :)
Martin Kurka:
Motorstartér (motorový spouštěč) musíte rozhodně předřadit stykačům.
Kdyby se reverzační kombinace potkala, nebyl by odjištěn mezifázový zkrat.
Nezapomeňte ukostřit nejištěnou stranu ovládacího napětí.
Karlik Chalupak:
Moc (poklona) za vecne pripominky/rady. Provedu tedy nejdrive zajisteni motorovym spoustecem, nasledne stykace a motor. S ukostrenim ovladaci casti samozrejme pocitam :). Napajeni zdroje (L+N) - 230/48V odjistim (L) 2A sklenenou pojistkou.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana