Umísťuje se motorový spouštěč před nebo za stykače?
Karlik Chalupak:
.. umisteni motoroveho spoustece GZ1E08
(https://www.se.com/cz/cs/product/GZ1E08/spouštěč-motoru-tvs-2%2C5-4a/)
do elektroinstala ce vrtacky s 1,5kW motorem.
Soucasne provedeni je takove, ze reverzace smeru otaceni motoru je reseno pomoci dvou stykacu, kterym jsou predrazeny keramicke pojistky 15A. Nasledne za stykaci je stare tepelne rele R100 a z nej jdou vyvody do motoru.
Stare keramicke pojistky bych chtel nahradit 3f 16A B jisticem a tepelne rele nahradit motorovym spoustecem, ktery ma tepelnou/nadproudovou ochranu, ale nema hlidani vypadku faze na vstupu. Otazka zni, dat tento motorovy spoustec pred stykace nebo za? Videl jsem jiz obe varianty.
Jirka Š. Svejkovský:
Odjistěte vývod motorovým spouštěčem na začátku, tedy ještě před stykačem. Usnadníte si tak jeho případnou výměnu.
Další jištění není nutné, spouštěč jistí dostatečně před přetížením i před zkratem.
Zda jistí nebo nejistí před výpadkem jedné fáze jsem se v katalogu nedočetl. Nejspíš bych přidal nějakou tu stokorunu za spouštěč, který toto umí.
Václav Třetí:
Předpokládám, že řešíte instalaci přímo ve stroji. Máte s provozem nějaké problémy, že ho opravujete, nebo se ho snažíte jen zmodernizovat? Přiznám se, že nemám tyto modernizace příliš v oblibě, mnohdy se stav stroje z bezpečnostních i funkčních hledisek spíše zhorší. Já preferuji uvedení do původního stavu. Vyčistění a výměna poškozených nebo vadných dílů za nové zajistí spolehlivý provoz a zůstává v platnosti také původní dokumentace stroje.
Je jedno, zda dáte spouštěč před stykači, nebo za stykači. Tam nyní máte R100, takže ho nahradíte novým typem, což je v tomto případě jednodušší. Vodiče blokující funkci stykače v případě přetížení R100 propojíte, nebo nahradíte vodičem vcelku.
Na hlídání výpadku fáze (na vstupu do zařízení) jsou jiné prvky, které znemožní stroj vůbec zapnout. Tento motorový spouštěč při výpadku jedné fáze vypne motor za provozu reakcí na vzniklé přetížení. Takže stav bude stejný, jako při použití R100. Pokud R100 pracuje jak má, tak si nijak zásadně nepomůžete.
Pojistky versus jistič. S ohledem na motor 1,5kW, který má provozní proud 3,5A jsou pojistky 15/16A jen ochrana před zkratem ve stykačové kombinaci, motor chrání motorová ochrana. Výměna pojistek za jistič je zbytečná i vzhledem k tomu, že stejné jištění už máte zřejmě na přívodu motorové zásuvky v rozvaděči - pokud nemáte náhodou zásuvku 32A. Když se pojistky za chodu motoru povolují, je na vině použití nesprávných hlavic. Do strojů patří provedení, které má závit mírně vroubkovaný, což zabraňuje povolování vlivem chvění stroje.
Václav Třetí:
to kol. Svejkovský: Tazatelem vybraný spouštěč (podle odkazu) sice zkratovou ochranu má, není to však u všech vzhledově obdobných výrobků jiných výrobců. Dát ho na vstup je sice možné, ale bude zatěžován též proudem cívek stykačů (který není příliš velký). Technicky správnější je ho zapojit pouze před motor.
Milan Otras:
Poistky a tepelné relé R100 je kombinácia ktorú by som ja vrele odporučil čím skôr vyhodiť , dať preč.Táto kombinácia je podľa mňa prežitkom dávnej doby minulej. Osobne keď vidím bakelitovú R100 , ktorá má viac rokov , pochybujem o jej správnej činnosti.
Čiže , najskôr motorový spúšťač , potom stýkače a následne do motora. Pokiaľ použijete lankový vodič správneho priemeru , dutinky , DIN lištu , nemôžete nič pokaziť , iba zlepšiť spoľahlivosť zariadenia. Motorový spúšťač by som odporučil GV2ME08. Ten typ čo ste uviedli nepoznám.