Umísťuje se motorový spouštěč před nebo za stykače?
Jiří_Hrubý:
Ony ty přežitky doby dávno minulé, mnohdy fungují spolehlivěji a déle, než moderní ochrany. R100 sice dnes už neumí každý zkusmo vyrazit, ale stjně tak moderní BFU neví, co má zmáčknout pro nahození. Oproti tomu moderní ochranu dokáže BFU nahazovat do zkratu tak dlouho, dokud neshoří.
Proto je před snahou o upgrade stroje, nezbytné důkladně zvážit přínosy a vlastní schopnosti.
Nejednou, jsem se setkal s pokusy o upgrade, kdy bylo totálně zlikvidováno původní ranžírování, strhány návlečky na vodičích, původní vodiče se zesílenou izolací, byly nahrazeny běžnou CYA a podobně.
Méně je někdy více a proto pokud to není nezbytné, kvůli např. vyhoření instalace (většinou od prachu a mastnoty, vlivem zanedbané údržby), nebo nesehnatelnost i náhradního dílu, je lepší vyčistit, zrenovovat a zachovat původní instalaci stroje, pokud její stav vyhoví požadavkům na bezpečnost.
U stacionárních strojů, majících vlastní zásuvku a symetrický odběr, je výhodnější umístění motorové ochrany do rozvaděče, než likvidovat část instalace stroje jen kvůlu upgrade ochrany motoru.
Václav Třetí:
Citace: Milan Otras 16.09.2021, 10:22
Pokiaľ použijete lankový vodič správneho priemeru , dutinky , DIN lištu , nemôžete nič pokaziť , iba zlepšiť spoľahlivosť zariadenia. Motorový spúšťač by som odporučil GV2ME08. Ten typ čo ste uviedli nepoznám.
DIN lištu a propojení zvládne většina elektrikářů. Bída a utrpení většiny přestaveb tohoto typu je mechanická úprava a vzhled! Pokud je to doma, je to záležitost majitele, ve firmě je to trochu jinak. Původní dokumentace neodpovídá, kdo je výrobce, kdo je zodpovědný za úraz atd.
Spouštěč Schneider řady TVS je velice kvalitní výrobek, to že ho neznáte, je vaše škoda. Když si rozkliknete odkaz, máte tam celý katalogový list výrobku, můžete si rozšířit své znalosti.
Pokud je vadné tepelné nadproudové relé R100 je jeho přímou náhradou relé T17 (odpovídající proudové hodnoty) s adaptérem H17 výrobce Elektropřístro j Modřany. To lze klasifikovat jako opravu.
Velice pěkně to napsal kol. Hrubý než jsem stihl dopsat tento příspěvek, plně s ním souhlasím. A ještě dodám, že přemrvením (pardon) rozvaděče ze starého stroje nový neudělám, takže je třeba zvážit skutečný přínos úprav. Kol. Hrubý zmínil zničené vydrátování, já ještě zmíním zničené kryty, které jsou mnohdy samý otvor, nezakrytované kontakty nových prvků a díry po původních - jak když hloupý zloděj kuchal trezor.
P.S. Zde se v poslední době ztrácí zdravý selský rozum a nadhled nad věcí. Na jednu stranu je zde neuvěřitelný problém provést pospojování boileru, který nemá vnější zemnící svorku (v jiném vlákně), ale zde je doporučováno vykuchání a předělávka složitějšího stroje (než je boiler) na 400V, kterou nelze rozhodně nazvat běžnou opravou. Tak nevím, co si o tom mám myslet.
Milan Otras:
Chlapi z časových dôvodov nemôžem a ani sa nechcem s vami hádať (škriepiť). Nemám o to záujem , radšej sa s vami stretnem niekde osobne na elektrospojke alebo veltrhu. Bohužiaľ sa tu skrývate bez foto tváre , človek jednak nevie s kým sa baví a potom ani nevie koho stretne na výstavách atď. Vo všetkom máte pravdu a v ničom vám neodporujem. Prístup jednotlivých našich kolegov je úplne odlišný a rôzny a riešenie je správne aj moje aj vaše.
Miroš Jan:
No to je ale dotaz.
Tazatel neuvedl, zdá má tu vrtačku doma, nebo v provozovně. ??
Pokud doma, tam ať si dělá co chce.
Pokud v provozovně, tak tam už je to problém. To co chce provést, je PODSTATNÁ ZMĚNA, oproti původní konstrukci původního výrobce, tudíž se jedná o výrobu nového stroje. Takže se všemi náležitostmi, dle předpisů. (norm)
Karlik Chalupak:
Jedna se o stroj doma :) A duvod predelani? Obmena stareho motoru za motor s brzdou - vetsi bezpecnost. Zaroven nahrada starych stykacu s civkou na 230V a tim i spojene ovladani vrtacky za stykace s civkou 48V DC. Zaroven doslo k vyrazne uspore mista, kdy puvodni plechovy rozvadec mel 500x 500x200mm. Puvodni zapojeni prikladam do prilohy. Pojistky keramicke P1, P2 - 15A. Pojistky P3, P4 - 2A. F1 - R100.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana