Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Proč svářečka vyhodnotí zkrat na uzemnění?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Proč svářečka vyhodnotí zkrat na uzemnění?  (Přečteno 3249 krát)
Jan Riman
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 28.05.2021, 22:43 »


Při svařování na uzemněné konstrukci rodinného domu svářečka vyhodnotí zkrat na uzemnění a vypne, pri svařováni.
Mimo konstrukci jede bez problémů.
Dům má stare rozvody a zásuvku 32A čtyřkolík.
Napada někoho důvod?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 29.05.2021, 15:15 »

Mám dvě otázky:
1/Jaká svářečka?
2/Co je zkrat na uzemnění?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 29.05.2021, 16:30 »

ad 2),  to je takový terminus technikus, v podstatě chybové hlášení, které značí, že se někde buď propaluje kastlík svářečky, resp. že je drát na potenciálu šasi, kde nemá co dělat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 30.05.2021, 05:03 »

Zřejmě příliš "chytrá" svářečka. Elektronika přístroje vyhodnocuje nežádoucí stav, kdy by svářecí proud mohl procházet vodičem PE nebo PEN sítě a poškodit ho. Vodiče v síťových rozvodech nejsou dostatečně dimensované pro průchod svářecího proudu, to nezávisí ovšem na tom, zda jsou rozvody TN-C (čtyřvodičové nebo dvouvodičové, mající společný PEN( nebo TN-S (pětivodičové nebo třívodičové, čili s oddělenými vodiči PE a N),  nebezpečí hrozí v obou případech. Prozraďte nám výrobce a typ svářečky, bez toho se asi dále nedostaneme.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář