Proč se přepálil PEN vodič zrovna v hlavním rozvaděči ne až podružném?
Zdeněk Dančák:
Jinak na první fotce je nad zničenou svorkovnicí vidět i silný modrý - odkud kam asi vede?. I na levé svorkovnici, je těch modrých hodně. Chtělo by to fakt odborníka, co to zkontroluje celé.
Upálení PEN se musí vysvětlit jinak se může opakovat a to není sranda, protože odpojený, či upálený PEN může stát někoho život.
Martin Zid:
Citace: Václav Třetí 12.04.2021, 20:31
Takový drobný dotaz: Na foto vypnuté jističe ITV a IJV pod HDO slouží k jakému účelu?
Tyto jističe i kabely v pozadí jsou pozůstatky staré instalace, vše je odpojeno a s novou instalací není nijak propojeno.
Já si uvědomuji, že to není sranda a je třeba najít příčinu, ostatně proto jsem se obrátil na toto odborné fórum. RT si určitě objednám, ale každý odborný názor je dobrý.
Jan Franěk:
Citace: Martin Zid 11.04.2021, 23:58
Z tohoto rozvaděče vedou fázové vodiče a PEN vodiče do dvou podružných rozvaděčů - v přízemí a prvním patře.
Průřez 6 mm2 CU.
.............. .............. ........
Jedná se o 3 roky starý rozvod se všemi jistícími a chránícími prvky.
.............. .............. .........
Zkontrolujte si, jaký průřez je pro vedení od elektroměrovéh o rozvaděče ke dvěma bytovým ve vašem projektu. U instalace staré 3 roky, by měl být projekt a vy jako provozovatel máte zákonou povinnost mít projekt skutečného provedení po celou dobu životnosti. Osobně pochybuji o tom, že by tam projektant navrhl kabel o průřezu který tam máte, protože to odporuje předpisům, jak už bylo v diskusi řečeno. Jestli máte projet s jiným průřezem pro tato vedení, je určitá šance že by se na případné opravě mohla podílet i firma, která vám to zmrvila. Jestli projekt nemáte, zůstane " Černý Petr" ve vašich rukách. Předělávka bude dle mého nutná
- jednotlivé vývody z elektroměrovéh o rozvaděče nejsou odjištěny a tudíž jakákoliv závada v jednom z bytů, ovlivní i byt druhý. Vyměnil bych nepoužívané jističe ITV a namísto nich tam vložil retrofit a jističe pro vedení jednotlivých bytů.
- Jištění kabelu CYKY 6mm jističem 40A, je podle délky vedení a jeho uložení velmi nahraně, ale velmi pravděpodobně už za hranou jeho dovoleného možného zatížení. Opět to může vyřešit přepojení jednotlivých vývodů za doplněné jističe.
- minimální průřez pro PEN, je dle normy 10mm2, což je zde porušeno. Jedinou vyjímkou, jak správně popsal kolega Rozvoďák, jsou paneláky a bytové domy a musí být splněny určité podmínky, což dle mého váš objekt nesplňuje, tudíž se jen nesprávně šetřilo a nyní se to vymstilo. Kolikrát jsme to zde už řešili že.
- je potřeba provést kontrolu stávajícího stavu, aby se zde neukrýval další problém a provést měření které ukáže jaké proudy vodiči tekou, především ve vodiči PEN a to včetně harmonických (norm)
Pask budeme rádi, pokud se s námi podělíte o výsledek.
Rozvodak:
Citace: Martin Zid 12.04.2021, 23:49
Tyto jističe i kabely v pozadí jsou pozůstatky staré instalace, vše je odpojeno a s novou instalací není nijak propojeno.
Já si uvědomuji, že to není sranda a je třeba najít příčinu, ostatně proto jsem se obrátil na toto odborné fórum. RT si určitě objednám, ale každý odborný názor je dobrý.
Jak se k tomu staví autor?
Citace: Rozvodak 12.04.2021, 21:29
....nejslabší povolený průřez PEN vodiče je CY10! Ano, existuje vyjímka pro PEN 6, ale ta se vztahuje na byt elektrifikace B a vedení do 15m. Tohle vám někdo komplet blbě "naprojektoval". Mimo jiné CYKY 4x6 bez dalšího předjištění za 40A jističem není fajn nápad....
Rozvodak:
Citace: Jan Franěk 13.04.2021, 06:26
Zkontrolujte si, jaký průřez je pro vedení od elektroměrovéh o rozvaděče ke dvěma bytovým ve vašem projektu. U instalace staré 3 roky, by měl být projekt a vy jako provozovatel máte zákonou povinnost mít projekt skutečného provedení po celou dobu životnosti. Osobně pochybuji o tom, že by tam projektant navrhl kabel o průřezu který tam máte, protože to odporuje předpisům, jak už bylo v diskusi řečeno. Jestli máte projet s jiným průřezem pro tato vedení, je určitá šance že by se na případné opravě mohla podílet i firma, která vám to zmrvila. Jestli projekt nemáte, zůstane " Černý Petr" ve vašich rukách. Předělávka bude dle mého nutná
- jednotlivé vývody z elektroměrovéh o rozvaděče nejsou odjištěny a tudíž jakákoliv závada v jednom z bytů, ovlivní i byt druhý. Vyměnil bych nepoužívané jističe ITV a namísto nich tam vložil retrofit a jističe pro vedení jednotlivých bytů.
- Jištění kabelu CYKY 6mm jističem 40A, je podle délky vedení a jeho uložení velmi nahraně, ale velmi pravděpodobně už za hranou jeho dovoleného možného zatížení. Opět to může vyřešit přepojení jednotlivých vývodů za doplněné jističe.
- minimální průřez pro PEN, je dle normy 10mm2, což je zde porušeno. Jedinou vyjímkou, jak správně popsal kolega Rozvoďák, jsou paneláky a bytové domy a musí být splněny určité podmínky, což dle mého váš objekt nesplňuje, tudíž se jen nesprávně šetřilo a nyní se to vymstilo. Kolikrát jsme to zde už řešili že.
- je potřeba provést kontrolu stávajícího stavu, aby se zde neukrýval další problém a provést měření které ukáže jaké proudy vodiči tekou, především ve vodiči PEN a to včetně harmonických (norm)
Pask budeme rádi, pokud se s námi podělíte o výsledek.
Jak říkáte.
Dle mě by CYKY 4X6 mohly vyhovět pouze za předpokladu předjištění 3x25A a oddělení elektrokotle + bojlerů, tam by měl být minimálně CYKY 4X10 a jistič 3x32A.
Ale to jdou nuance co má řešit projektant a né elektrikář, který na to evidentně nemá, když mu příjde v pohodě soudobý odběr 26-34A s koeficientem 1 na CYKY 4X6. To nemluvíme o zbytku domácnosti, kde se mohou krom kotle a bojlerů napočítat další významné odběry například při vaření.
A to není řeč o ubytcích napětí, impedanci smyčky anebo ztrátách na "topném" kabelu. Takže každý trochu špatný spoj v cestě je velký problém.
Myslím, že by situaci měl zhodnotit nestranný RT na místě.