Proč se přepálil PEN vodič zrovna v hlavním rozvaděči ne až podružném?

<< < (6/7) > >>

Jan Franěk:
Citace: Rozvodak  13.04.2021, 07:39

Dle mě by CYKY 4X6 mohly vyhovět pouze za předpokladu předjištění 3x25A a oddělení elektrokotle + bojlerů, tam by měl být minimálně CYKY 4X10 a jistič 3x32A.


Ano, ale pouze z pohledu dovoleného zatížení použitého kabelu. Ne z pohledu dostatečného průřezu vodiče PEN. V této době a vzhledem ke stáří instalace, bych byl v tomto ohledu asi nekompromisní.

Citace: Rozvodak  13.04.2021, 07:39

Myslím, že by situaci měl zhodnotit nestranný RT na místě.


Přesně tak. Navíc vaše připomenutí ohledně ztrát na kabelu, je víc než dobré. Lze předpokládat, že ztráty na takto trvale přetěžovaném kabelu, by za tři roky minimálně zaplatili cenový rozdíl na pořízení kabelu o větším průřezu. Nehledě na nynější opravy a měření, která prvotní úsporu okamžitě změnila v úděsnou ztrátu. Přesně podle hesla - Nikdy není dost času a peněz to udělat pořádně, ale vždy je dost času a peněz to pak předělat.
Jde o výsledky levné práce bez projektu. Jinak si to nedovedu vysvětlit. ALe možná k tomu ještě dostaneme nějaké informace a dozvíme  se něco více.

Rozvodak:
Citace: Jan Franěk  13.04.2021, 08:35

Ano, ale pouze z pohledu dovoleného zatížení použitého kabelu. Ne z pohledu dostatečného průřezu vodiče PEN. V této době a vzhledem ke stáří instalace, bych byl v tomto ohledu asi nekompromisní.


V tom jsme za jedno. Celé by se to mělo řešit formou reklamace. Ještě bych k tomu přihodil hromadu odpálených spotřebičů ať se autor chytí za nos.

Citace: Jan Franěk  13.04.2021, 08:35

Přesně tak. Navíc vaše připomenutí ohledně ztrát na kabelu, je víc než dobré. Lze předpokládat, že ztráty na takto trvale přetěžovaném kabelu, by za tři roky minimálně zaplatili cenový rozdíl na pořízení kabelu o větším průřezu. Nehledě na nynější opravy a měření, která prvotní úsporu okamžitě změnila v úděsnou ztrátu. Přesně podle hesla - Nikdy není dost času a peněz to udělat pořádně, ale vždy je dost času a peněz to pak předělat.
Jde o výsledky levné práce bez projektu. Jinak si to nedovedu vysvětlit. ALe možná k tomu ještě dostaneme nějaké informace a dozvíme  se něco více.



Toť otázkou, jestli investor chtěl úspory na el.instalaci, nebo jestli si to elektrikář takto vymyslel sám aby vydělal co nejvíce.

Docela zajímavé počteníčko by mohla být výchozí revize, pokud vůbec existuje...

Tazateli bych ještě doporučil, dohledat si: smlouvu o dílo, faktury, projektovou  dokumentaci a revizi.  ::)
Schválně, kolik toho reálně existuje.

+ Vyhotovit posudek/ revizi k onomu incidentu a provedení revize. Pojišťovna to bude chtít ale je otázkou jestli ta elektrikářovi nebo majitelova...

Peter Lovacký:
Nikto zatiaľ nenapísal nič o tom, že každý rozvádzač ako výrobok by mal mať vo svojom návode na správnu údržbu rozvádzača  uvedené napr. aj doťahovacie momenty pre spoje vodičov,.. i na takej prípojnici..
Seriózny výrobca ich zvykne pre svoje výrobky uvádzať...vrát ane periodicity kontroly spojov a ich doťahovania

Tie zž vodiče keď sú to funkčne PENy, treba na ich koncoch ešte označiť modrou...

Rozvodak:
Citace: Peter Lovacký  13.04.2021, 13:02

Nikto zatiaľ nenapísal nič o tom, že každý rozvádzač ako výrobok by mal mať vo svojom návode na správnu údržbu rozvádzača  uvedené napr. aj doťahovacie momenty pre spoje vodičov,.. i na takej prípojnici..
Seriózny výrobca ich zvykne pre svoje výrobky uvádzať...vrát ane periodicity kontroly spojov a ich doťahovania

Tie zž vodiče keď sú to funkčne PENy, treba na ich koncoch ešte označiť modrou...


Nevím jestli jste si toho všimnul ale tomu rozvaděči je možná více jak 30 let, na to se tenkrát nehrálo. Ten kdo tam dělal rekonstrukci, byl za dobrýho než se to po*ralo...  :D

Peter Lovacký:
Citace: Rozvodak  13.04.2021, 13:17

Nevím jestli jste si toho všimnul ale tomu rozvaděči je možná více jak 30 let, na to se tenkrát nehrálo. Ten kdo tam dělal rekonstrukci, byl za dobrýho než se to po*ralo...  :D

Jjjj, to síce hej, ..no ja som písal o "správnej údržbe",  a bez nej o 30 rokov skončí najskôr aj tá dnešná rekonštrukcia rovnako.... :)