Proč se přepálil PEN vodič zrovna v hlavním rozvaděči ne až podružném?
Martin Zid:
V hlavním rozvaděči se přepálily PEN vodiče - viz fotografie. Z tohoto rozvaděče vedou fázové vodiče a PEN vodiče do dvou podružných rozvaděčů - v přízemí a prvním patře.
Průřez 6 mm2 CU.
V přízemí připojen elektrokotel (18 kW), bojler, kuchyňské spotřebiče, zásuvky, světla.
V prvním patře pouze bojler, zásuvky, světla.
Jedná se o 3 roky starý rozvod se všemi jistícími a chránícími prvky.
V domě jsou nájemníci, tvrdí, že nic dalšího nepřipojovali.
Proč se PEN přepálil?
Proč zde a ne v podružném rozvaděči?
František Janeček:
Na to se zeptejte pitomce, který prováděl "odborně" svařečské práce v nedalekém prostoru, možná plot, nebo branka.Tedy nejspíš ne v patře ani v přízemí.Zeptej te se ho kam se při svařování připojuje -pól svářečky.Také tomu někteří "odborníci" říkají zemák.Obyčejně se toto stane, když se využije ochranný vodič pro vedení svařovacího proudu ať už chtěně či nechtěně. :)
Rozmahel Vladimír:
Řekl bych, že původní vada by mohla být ve vadném spoji nebo v zášlehu přepětí. Opálený vodič vpravo má poškozenu izolaci nad svorkou, vodič se zdá být nepoškozen.
Zkuste se podívat pod ten šedý sokl. Není tam stopa na DIN liště?
František Šohajda:
Podle toho co je fotce bych tipnul na pomalé odhořívání (nautažený PEN možná od revize?)
Zdá se to tepelně poškozeno - pomalým teplem!
Blesk by to popálil jinak.... :)
Miroš Jan:
Typuju, že to foto, je z elektroměrovéh o rozvaděče. Vodič který je připojen shora, je Al. Ze spodu je 2 x Cu.
Je tam málo vodičů. Nevidím vodič do elektroměru.Te n Al je PEN?