« kdy: 21.02.2021, 12:37 »

Plánuji rekonstruovat elektroinstala ci bytu, jehož jističe jsou doposud umístěny v rozvaděči na chodbě. Vzhledem k jeho nedostatečné velikosti plánuji rozvaděč nový,umístěný v bytě. Ve stávajícím rozvaděči tak zůstanou pouze svorky spojující stávající přívod od elektroměru 5x4 se stejným kabelem do nového rozvaděče. Je rozumné umístit přepěťovou ochranu sem, zhruba 5 m za elektroměr a 2m před zamýšlený rozvaděč?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 21.02.2021, 17:13 »

Aby ochrany proti přepětí měly správnou účinnost, je třeba dodržet některé zásady.
Mít je v samostatné rozváděčové skříňce na trase mezi elektroměrovým a okruhovým rozvaděčem nemusí být špatný nápad, ale je třeba "domyslet a dořešit" ochranné a zemnicí přívody.
Vodič PE v kabelu 5x4mm2 pro "uzemnění přepěťovek" je poněkud nedostatečný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #2 kdy: 21.02.2021, 17:30 »

Jak správně nasadit svodiče bleskových proudů se můžete podívat zde:
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Honza D.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 02.03.2021, 19:56 »

Děkuji za odkaz na video. Je-li 4mm2 PE vodič k uzemění přepěťové ochrany nedostatečný a není v současnosti možné přivést uzemění silnější, má potom smysl přepěťovou ochranu osazovat nebo bude tak či tak nefunkční?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #4 kdy: 02.03.2021, 20:27 »

Lepší než nic. Pokud bleskový/zkratový proud bude větší, než snesou ty 4 mm2,  dojde k přepálení vodiče a svodič bude fungovat pouze na přepětí mezi fázemi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 03.03.2021, 17:19 »

Lepší než nic. Pokud bleskový/zkratový proud bude větší, než snesou ty 4 mm2,   dojde k přepálení vodiče a svodič bude fungovat pouze na přepětí mezi fázemi.
Předpokládám, že nedojde k úderu blesku do rozvaděče na chodbě a že zkratový či bleskový proud zachytí předchozí jištění pojistkami..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #6 kdy: 03.03.2021, 18:05 »

Předpokládám, že nedojde k úderu blesku do rozvaděče na chodbě a že zkratový či bleskový proud zachytí předchozí jištění pojistkami..
To je ale pouze jedna z možných variant. Bleskový proud může naopak téct z PEN do distribuce fázemi (třeba cesta zábradlí - armování železobetonu - kostra rozvaděče - PEN).

Pokud je byt ve středu domu, bude se jednat (vyjma mnou uvedeného extrému) o část bleskového proudu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 03.03.2021, 18:38 »

V starších panelákoch je možné, že galvanické prepojenie bleskozvodu na PEN chýba..to vidím tiež jak dôležitý údaj..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #8 kdy: 03.03.2021, 19:03 »

V starších panelákoch je možné, že galvanické prepojenie bleskozvodu na PEN chýba..to vidím tiež jak dôležitý údaj..
No a to je hrubá závada podle ČSN 34 1390 viz tento díl seriálu:
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 04.03.2021, 14:37 »

A ten čl. 117 na ktorý 114 a 116 odkazujú bol dakedy doplnený? .. zmeny a,b,c nemám..
Priznám sa,..že spôsob pripojenia Ačkových zemničov v zemi na PEN som ešte pri starých objektoch nikdy nevidel..no možno dakde existuje, to neviem..

Na foto základný výcuc  z jednej revízky objektu s A zemničmi,..podľa správy každý 2 tyče 4m od seba a 5m od objektu

Do debaty
Ono myslím dosť bude záležať aj od vnútornej stúpačky v byte,..že či, a jak  je tam umelo vytvorená ďalšia cesta pre bleskové prúdy, napr. cez pospájanie v kúpeľke.. aj cez ostatné byty


* 1.jpg (253.82 KB, 2548x1469 - prohlédnuto 257 krát.)

* 2.jpg (86.52 KB, 2944x350 - prohlédnuto 217 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #10 kdy: 04.03.2021, 17:46 »

A ten čl. 117 na ktorý 114 a 116 odkazujú bol dakedy doplnený? .. zmeny a,b,c nemám..

Ne.
Pokud je mi známo, po roce 1970 se toho moc v ochraně před bleskem nedělo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je povinost použít svodiče přepětí v domovním rozvaděči RD?
 Poradíte s volbou svodiče pro bytový dům?
 Které umístění svodičů přepětí a HOP v RD zvolit?
 Může být svodič přepětí v neměřené části?
 Jak vysoký může být zemní přechodový odpor zemniče pro datový svodič přepětí?
 Musí se svodiče bleskových proudů jistit?
 Do kterého rozváděče se umisťuje kombinovaný svodič SPD 1+2 ?
 Stačí DEHNventil (B+C) na ochranu přepětí pro větší RD?
 Získal někdo souhlas distributora s montáží svodiče bleskových proudů do HDS?
 Může být připojení svodiče bleskových proudů delší než normou daných 0,5m?
 Víte o sortimentu přepěťových ochran série SCHRACK?
 Ako spravne pripojit hlavny svodic prepetia?
 Jaká je závislost mezi předjištěním svodiče a jeho svodovou schopností?
 PHOENIX CONTACT: Výkonový komplet ochrany před bleskem POWERTRAB
 Lze zapojit přepětovku 1.řádu (svodič bleskových proudů) do neměřené části?
 Od kdy bude na svodičích uváděn činitel vlnolamu?
 Obyčejný DEHNguard - precizně vyrobený svodič přepětí typ 2
 PHOENIX CONTACT: První inteligentní svodič přepětí
 Je možné zvodič prepätia pripojiť na montážny plech?
 Jakou značku svodičů přepětí mám zvolit?
 Jak by měly být v podružné rozvodnici připojeny svodiče přepětí?
 Lze průřez vodičů u přepětových ochran a svodičů použít pod 6mm2?
 Jaké svodiče přepětí použít pro motory?
 DEHN: Vodič HVI POWER
 DEHN: Jan Hájek o svodiči bleskových proudů typ 1 a jeho použití
 DEHN: Jan Hájek s Ivanem Rezkem o svodičích a jejich využití
 Je paralelní zapojení svodičů přínosem?
 DEHN log#19: Kombinovaný svodič bleskových proudů DEHNshield
 Mohu od světla v koupelně natáhnout další světlo s extra vypínačem ?
 Jaký svodič přepětí typu 3 pro 3f přívod indukční varné desky?
 Katalog Novinky DEHN 2016
 PHOENIX C: Svodič přepětí T1 bez následného proudu
 Lze použít 3P+N svodič přepětí v TN-C síti mezi ER a domovním rozvaděčem?
 DEHN: Svodič přepětí DEHNvario 3v1
 DEHN: Svodiče přepětí typu 1 a 2
 S jakými místy umístění svodičů v budovách se setkáváte vy?
 Jak instalovat přepěťovou ochranu do neměřené části instalace?
 ARisk#23 Proč musí svodič přepětí zvládat i vysoké proudy?
 ARisk#23 Proč musí svodič přepětí zvládat i vysoké proudy?
 DEHN log#25: Svodič pro DC obvody, řady DEHNsecure
 DEHN log#27: Svodič typ 1, řady DEHNbloc
 DEHN log# 26: Jednopólový svodič přepětí s ukazatelem "Lifetime Indication“
 OBO: Příručka ochrany před bleskem
 Jaký je rozdíl mezi svodičem přepětí a svodičem bleskových proudů?
 Jaký svodič bleskových proudů použít v RD?
 Jaký zvolit svodič přepětí pro rozvaděč TN-C-S?
 Nový svodič přepětí DEHNguard ACI
 TIP na výkonové svodiče přepětí ABB do průmyslu
 Znáte chyby kterých se dopouštíme při aplikaci svodičů přepětí?
 Jak kontrolujete a měříte svodiče přepětí?
 Jakými pravidly předjišťujete svodiče přepětí?
 Má význam svodič přepětí bez uzemnění rozvaděče?
 OBO: Kombinovaný svodič MCF-NAR typu 1+2
 Pomůcky OBO pro projektování a základní znalosti
 OBO: Ochrana před bleskem a přepětím v připojovacím prostoru na straně sítě
 Katalog ochrany před přepětím SALTEK
 Zaznamenali jste novou generaci DEHNventilu M2?
 OBO: Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS
 Jakým svodičem přepětí mohu nahradit svodič navržený v projektu?
 Kde umístit svodič přepětí DehnRail?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.05 sekund, 22 dotazů.