Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Honza D. 21.02.2021, 12:37



Název: Je vhodné umístit přepěťovou ochranu do zvláštního rozvaděče?
Přispěvatel: Honza D. 21.02.2021, 12:37
Plánuji rekonstruovat elektroinstala ci bytu, jehož jističe jsou doposud umístěny v rozvaděči na chodbě. Vzhledem k jeho nedostatečné velikosti plánuji rozvaděč nový,umístěný v bytě. Ve stávajícím rozvaděči tak zůstanou pouze svorky spojující stávající přívod od elektroměru 5x4 se stejným kabelem do nového rozvaděče. Je rozumné umístit přepěťovou ochranu sem, zhruba 5 m za elektroměr a 2m před zamýšlený rozvaděč?


Název: Re: Je vhodné umístit přepěťovou ochranu do zvláštního rozvaděče?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 21.02.2021, 17:13
Aby ochrany proti přepětí měly správnou účinnost, je třeba dodržet některé zásady.
Mít je v samostatné rozváděčové skříňce na trase mezi elektroměrovým a okruhovým rozvaděčem nemusí být špatný nápad, ale je třeba "domyslet a dořešit" ochranné a zemnicí přívody.
Vodič PE v kabelu 5x4mm2 pro "uzemnění přepěťovek" je poněkud nedostatečný


Název: Re: Je vhodné umístit přepěťovou ochranu do zvláštního rozvaděče?
Přispěvatel: Jan Hájek 21.02.2021, 17:30
Jak správně nasadit svodiče bleskových proudů se můžete podívat zde:


Název: Re: Je vhodné umístit přepěťovou ochranu do zvláštního rozvaděče?
Přispěvatel: Honza D. 02.03.2021, 19:56
Děkuji za odkaz na video. Je-li 4mm2 PE vodič k uzemění přepěťové ochrany nedostatečný a není v současnosti možné přivést uzemění silnější, má potom smysl přepěťovou ochranu osazovat nebo bude tak či tak nefunkční?


Název: Re: Je vhodné umístit přepěťovou ochranu do zvláštního rozvaděče?
Přispěvatel: Jan Hájek 02.03.2021, 20:27
Lepší než nic. Pokud bleskový/zkratový proud bude větší, než snesou ty 4 mm2,  dojde k přepálení vodiče a svodič bude fungovat pouze na přepětí mezi fázemi.


Název: Re: Je vhodné umístit přepěťovou ochranu do zvláštního rozvaděče?
Přispěvatel: Velký Bobeš 03.03.2021, 17:19
Lepší než nic. Pokud bleskový/zkratový proud bude větší, než snesou ty 4 mm2,   dojde k přepálení vodiče a svodič bude fungovat pouze na přepětí mezi fázemi.
Předpokládám, že nedojde k úderu blesku do rozvaděče na chodbě a že zkratový či bleskový proud zachytí předchozí jištění pojistkami..


Název: Re: Je vhodné umístit přepěťovou ochranu do zvláštního rozvaděče?
Přispěvatel: Jan Hájek 03.03.2021, 18:05
Předpokládám, že nedojde k úderu blesku do rozvaděče na chodbě a že zkratový či bleskový proud zachytí předchozí jištění pojistkami..
To je ale pouze jedna z možných variant. Bleskový proud může naopak téct z PEN do distribuce fázemi (třeba cesta zábradlí - armování železobetonu - kostra rozvaděče - PEN).

Pokud je byt ve středu domu, bude se jednat (vyjma mnou uvedeného extrému) o část bleskového proudu.


Název: Re: Je vhodné umístit přepěťovou ochranu do zvláštního rozvaděče?
Přispěvatel: Peter Lovacký 03.03.2021, 18:38
V starších panelákoch je možné, že galvanické prepojenie bleskozvodu na PEN chýba..to vidím tiež jak dôležitý údaj..


Název: Re: Je vhodné umístit přepěťovou ochranu do zvláštního rozvaděče?
Přispěvatel: Jan Hájek 03.03.2021, 19:03
V starších panelákoch je možné, že galvanické prepojenie bleskozvodu na PEN chýba..to vidím tiež jak dôležitý údaj..
No a to je hrubá závada podle ČSN 34 1390 viz tento díl seriálu:


Název: Re: Je vhodné umístit přepěťovou ochranu do zvláštního rozvaděče?
Přispěvatel: Peter Lovacký 04.03.2021, 14:37
A ten čl. 117 na ktorý 114 a 116 odkazujú bol dakedy doplnený? .. zmeny a,b,c nemám..
Priznám sa,..že spôsob pripojenia Ačkových zemničov v zemi na PEN som ešte pri starých objektoch nikdy nevidel..no možno dakde existuje, to neviem..

Na foto základný výcuc  z jednej revízky objektu s A zemničmi,..podľa správy každý 2 tyče 4m od seba a 5m od objektu

Do debaty
Ono myslím dosť bude záležať aj od vnútornej stúpačky v byte,..že či, a jak  je tam umelo vytvorená ďalšia cesta pre bleskové prúdy, napr. cez pospájanie v kúpeľke.. aj cez ostatné byty


Název: Re: Je vhodné umístit přepěťovou ochranu do zvláštního rozvaděče?
Přispěvatel: Jan Hájek 04.03.2021, 17:46
A ten čl. 117 na ktorý 114 a 116 odkazujú bol dakedy doplnený? .. zmeny a,b,c nemám..

Ne.
Pokud je mi známo, po roce 1970 se toho moc v ochraně před bleskem nedělo.